Гость_///Лика///_*
сообщение 22.12.2006, 12:50
Сообщение #1





Guest Forum






Всем, здравствуйте!
У меня глобальный вопрос! Проектируется 9-ти эт.жилой дом, архитекторы дали нам развертку вентканалов. Мы посчитали и нам явно не хватает размеров сечений, чтобы вытянуть воздух с квартир из кухонь и санузлов с помощью естественной вентиляции.
Подскажите как лучше сделать? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ///Лика///   Вентиляция 9ти этажки   22.12.2006, 12:50
- - Litvinov   а по подробней о сечениях и расходах, пару предлож...   22.12.2006, 12:55
- - ///Лика///   Цитата(Litvinov @ Dec 22 2006, 12:55 )а по по...   22.12.2006, 13:41
- - Litvinov   140*140 - для кухни мало 90 м3\ч (если по ста...   22.12.2006, 13:51
- - ///Лика///   Цитата(Litvinov @ Dec 22 2006, 13:51 )140*140...   22.12.2006, 14:33
- - Litvinov   Стены у вас кирпичные? Может еще каналов заложить,...   22.12.2006, 14:42
- - AlterNet   В данном случае биться с архитекторами в кровь за ...   22.12.2006, 14:48
- - инж323   Цитата(AlterNet @ Dec 22 2006, 14:48 )В данно...   22.12.2006, 15:14
- - trubo4ist   Цитата(Litvinov @ Dec 22 2006, 13:51 )140*140...   22.12.2006, 23:21
- - trubo4ist   Цитата(///Лика/// @ Dec 22 2006, 14:33 )Я уже...   22.12.2006, 23:43
- - OVKT   Фото снимки проекта со стены офиса Аэрэко. 5 фот в...   23.12.2006, 13:31
- - ///Лика///   Архитекторы, уперлись и "не могут" увели...   27.12.2006, 8:18
- - Litvinov   Попросите всех «упёртых» написать (обосновать) на ...   27.12.2006, 8:32
- - ///Лика///   И все же. можно поставить дефлекторы, при этом на ...   27.12.2006, 9:19
- - Litvinov   последние два этажа разными(отдельно) каналами, ве...   27.12.2006, 9:30
- - ///Лика///   Я позвонила в фирму по вентиляционному оборудовани...   27.12.2006, 9:51
- - Litvinov   они бывают разные (это осевики не тянут), а вот це...   27.12.2006, 9:58
- - Kks   да никто не будет ставить на обычную 9жку ставить ...   27.12.2006, 10:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 15:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных