///Лика///
Всем, здравствуйте!
У меня глобальный вопрос! Проектируется 9-ти эт.жилой дом, архитекторы дали нам развертку вентканалов. Мы посчитали и нам явно не хватает размеров сечений, чтобы вытянуть воздух с квартир из кухонь и санузлов с помощью естественной вентиляции.
Подскажите как лучше сделать? mellow.gif
Litvinov
а по подробней о сечениях и расходах, пару предложений напишите smile.gif
///Лика///
Цитата(Litvinov @ Dec 22 2006, 12:55 )
а по подробней о сечениях и расходах, пару предложений напишите smile.gif

Вентиляция с помощью спутников. Все сечения из кухонь и санузлов 140х140 затем объединяются в один общий 270х270 или 140х400. Может в каждой квартире установить вентилятор и один общий на кровле?
Litvinov
140*140 - для кухни мало 90 м3\ч (если по старым нормам) должно лететь со скоростью 1.25 м\с, а это много для спутника...

270*270 - это опечатка? имелось ввиду 270*400?
///Лика///
Цитата(Litvinov @ Dec 22 2006, 13:51 )
140*140 - для кухни мало 90 м3\ч (если по старым нормам) должно лететь со скоростью 1.25 м\с, а это много для спутника...

270*270 - это опечатка? имелось ввиду 270*400?

В том и дело, что это не опечатка! Я уже замучилась: заказчик не хочет никаких вентиляторов, а архитекторы не хотят увеличивать сечения!
Litvinov
Стены у вас кирпичные? Может еще каналов заложить, скажем разделить 9 этажей на три зоны, тогда расходы в колекторе(общем канале) будут меньше.
AlterNet
В данном случае биться с архитекторами в кровь за увеличения сечения и количества каналов бесполезно, так как данное решение вызвано скорее всего дефицитом места для вентканалов. Решение об установке вентилятора напрашивается само собой. Два варианта: бюджетный-установка одного вентилятора на устье шахты и индивидуальная регулировка расхода вентрешетками, либо клапанами или шиберами, второй- по-хорошему установка вентиляторов в каждую квартиру и последующая их увязка.
Здравые решения по проектированию вентиляции жилых домов предлагает французская компания Аерэко, советую поподробнее ознакомиться с ихней продукцией по адресу- http://aereco.ru/

С Уважением
инж323
Цитата(AlterNet @ Dec 22 2006, 14:48 )
В данном случае биться с архитекторами в кровь за увеличения сечения и количества каналов бесполезно, так как данное решение вызвано скорее всего дефицитом места для вентканалов. Решение об установке вентилятора напрашивается само собой. Два варианта: бюджетный-установка одного вентилятора на устье шахты и индивидуальная регулировка расхода вентрешетками, либо клапанами или шиберами, второй- по-хорошему установка вентиляторов в каждую квартиру и последующая их увязка.
Здравые решения по проектированию вентиляции жилых домов предлагает французская компания Аерэко, советую поподробнее ознакомиться с ихней продукцией по адресу- http://aereco.ru/

С Уважением

Ни разу не видел приличного вентканала в стоительном исполнении.
Хуже снипа уж куда, реальность итак будет хуже.
Каналы под наддув плохо!!!
Один вент на кровлю и на домовую нагрузку по электрике, + глушитель. Только это тоже не есть хорошо.Что может работать само должно это делать. Давить конструктора и зака на увеличение сечения шахт, а верхний самостоятельно выйдет.
А в Неваде по закону число "Пи" равно 4, для удобства в расчетах.
trubo4ist
Цитата(Litvinov @ Dec 22 2006, 13:51 )
140*140 - для кухни мало 90 м3\ч (если по старым нормам) должно лететь со скоростью 1.25 м\с, а это много для спутника...

270*270 - это опечатка? имелось ввиду 270*400?

Если Лика из Москвы, то скорее всего у нее эл.плиты, т.е. 60м3\ч - ну и скорость поменьше.
Во всех советских кирпичных 9-этажках (большинство с газ. плитами) сборный канал обычно 140х270 - при качественной кладке система работает, так что 270х270 уже неплохо.
trubo4ist
Цитата(///Лика/// @ Dec 22 2006, 14:33 )
Я уже замучилась: заказчик не хочет никаких вентиляторов
Может в каждой квартире установить вентилятор и один общий на кровле?

А может он и прав?
С установкой вентиляторов количество проблем увеличивается в разы.
Лучше озадачьте архитекторов проблемой притока (если они забыли об этом), иначе система будет изначально неработоспособной.

Добавлено - 23:48
Цитата(инж323 @ Dec 22 2006, 15:14 )
Каналы под наддув плохо!!!
Что может работать само должно это делать.

Золотые слова. clap.gif
OVKT
Фото снимки проекта со стены офиса Аэрэко. 5 фот в архиве 450К.
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=70808

Наши каналы, 3 типа разных развёрток. Ещё бывает вариант: трубами с каждой квартиры. 150К:
///Лика///
Архитекторы, уперлись и "не могут" увеличить сечения каналов! Заказчик уперся - ненадо ему никаких вентиляторов! Думаю поставить дефлектора- хоть как-то решить недостающую вытяжку! sad.gif
Litvinov
Попросите всех «упёртых» написать (обосновать) на бумаге свою упер-тость… и расписаться под этим!
Не берите грех на душу! Если вас будут судить, скажите :- у меня Задание есть! (главное бумажку не потерять) biggrin.gif
///Лика///
И все же. можно поставить дефлекторы, при этом на последних этажах ставятся вентиляторы с обратными клапанами?
Litvinov
последние два этажа разными(отдельно) каналами, вентиляторы можно поставить "бытовые", а можно гибридные (у аэрэко такие есть- устанавливаются на оголовок для усиления тяги) марку не помнюwink.gif
///Лика///
Я позвонила в фирму по вентиляционному оборудованию, там сказали,что бытовые вентиляторы больше 4 м не тянут. Получается на 8-м этаже их не имеет смысла ставить? А на кухне тоже бытовые ставить или вытяжные вентиляторы над плитой? И можно ставить дефлектор на объединенные каналы в одну шахту?
Litvinov
они бывают разные (это осевики не тянут), а вот центробежные продавят, только шуму от них много (O.ERRE такие делает)
Kks
да никто не будет ставить на обычную 9жку ставить никакие вентиляторы, их же потом обслуживать надо будет, при выходе из строя менять и тд и тд. Обсуждайте тока естественную тягу