Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Высота завесы
San_Von
сообщение 21.10.2015, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Всем здравствуйте)
опишу свою проблему

Есть здание 5 этажей, в здании есть атриум.
Этаж, на этаже магазины выходящие в холл который сообщается с атриумом.
Удаление дыма из каждого магазина будет идти как раз через этот холл(удаление через смежные помещения), который сообщается с атриумом из которого так же идёт удаление дыма.

В проектной документации у пожарных есть такой пункт:

3. Проемы в междуэтажных перекрытиях помещения с многосветным пространством защищаются дренчерными водяными завесами либо в перекрытиях по периметру проемов, образующих многосветное пространство, предусмотреть устройство плотных (не пропускающих дым) вертикальных завес из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е15 (шторы, завесы, экраны и др.), опускающихся при пожаре или устанавливаемых стационарно на высоту не ниже 2,5 м от пола. Расстояние от пола до нижнего края завес должно определяться расчетом при проектировании системы противодымной защиты

Заказчик просит предоставить ему высоту этой самой завесы.

По методике ВНИИПО нашёл это:

3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений.
приведена формула (без которой дальше расчёт не идёт) изменения температуры в дымовом слое по длине коридора под номером (16) и ниже приведено условие которое должно удовлетворяться:

0,5<=hsm/Н <= 0,6
где:
Н - высота коридора;
hsm - предельная толщина дымового слоя;

Получается что как минимум половина высоты холла это предельная толщина дымового слоя.

Что мне делать если мне нужно взять 1/4 от высоты холла как толщину дымового слоя сколько удалять и как рассчитать?
Например холл 4 метра мне нужно чтоб толщина дымового слоя была 1 метр.

Как считать температуру в таком случае?Что изменится? Только температура удаляемых продуктов горения или объём тоже меняется?
В формуле которая приведена ниже в рекомендациях под номером (17) ни температура ни толщина дымового слоя не фигурирует.
Что делать, как быть, направьте пожалуйста rolleyes.gif
Поиском пользовался, где находил подобные вопросы, везде обсуждение сходило на нет =(
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- San_Von   Высота завесы   21.10.2015, 9:55
- - colius   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) По мет...   21.10.2015, 10:28
- - ИОВ   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Есть з...   21.10.2015, 10:59
- - colius   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Удален...   21.10.2015, 11:08
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 21.10.2015, 11:08) Я так ...   21.10.2015, 11:26
- - colius   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Удален...   21.10.2015, 12:07
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 21.10.2015, 12:07) Вот я ...   21.10.2015, 12:37
|- - NOVIK_N   Цитата(colius @ 21.10.2015, 12:07) предпо...   21.10.2015, 12:42
- - colius   Цитата(ИОВ @ 21.10.2015, 12:37) Поясните,...   21.10.2015, 13:09
|- - NOVIK_N   Цитата(colius @ 21.10.2015, 13:09) из хо...   21.10.2015, 14:36
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 21.10.2015, 14:36) Это н...   21.10.2015, 20:02
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 21.10.2015, 20:02) магазины ...   22.10.2015, 10:44
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 22.10.2015, 10:44) Шторы...   22.10.2015, 16:29
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 16:29) Если низ ...   22.10.2015, 18:16
|- - ИОВ   Закрыты именно дымоприёмные отверстия, но на начал...   22.10.2015, 19:14
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 19:14) Даже посл...   23.10.2015, 9:12
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 9:12) В каче...   23.10.2015, 10:06
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 10:06) Нормативн...   23.10.2015, 11:56
|- - ИОВ   Извините, конечно, Нормативная каталожная инерцион...   23.10.2015, 12:03
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 12:03) 200 секун...   23.10.2015, 12:11
|- - ИОВ   Проектировщик ОВ обязан учитывать данные каталогов...   23.10.2015, 12:45
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 12:45) Проектиро...   23.10.2015, 16:08
- - colius   Цитата(NOVIK_N @ 21.10.2015, 14:36) Это н...   21.10.2015, 17:59
|- - NOVIK_N   Цитата(colius @ 21.10.2015, 17:59) считае...   21.10.2015, 19:31
- - San_Von   Всем спасибо за интерес к теме. Прикреплю чертёж с...   22.10.2015, 3:49
|- - ИОВ   Цитата(San_Von @ 22.10.2015, 3:49) То ест...   22.10.2015, 8:42
|- - San_Von   Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 9:42) По формула...   22.10.2015, 9:55
- - Злой   Целесообразно автору поста сделать принципиальную ...   22.10.2015, 12:14
- - colius   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 10:06) Тогда как...   23.10.2015, 10:16
|- - ИОВ   Да, соглашаюсь, тоже так полагаю. Просто мне каже...   23.10.2015, 10:25
- - ИОВ   Не было на нашей специальности курса "Кримина...   23.10.2015, 16:31
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 16:31) проектиро...   23.10.2015, 17:05
- - Злой   Зато какой опыт... За денежку не купишь прохождени...   23.10.2015, 22:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 22:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных