Пользователь №: 270371



Добрый. Имеем канальный 3ф. нагреватель 27кВт управляемый Regin TTC 40F. Есть сомнения, что работает он как должен. На 1 и 3 фазе в режиме покоя всегда присутствут ток 50% от максимальной мощности (20А), при этом на 2 фазе ток равен нулю. В режиме нагрева тенов значения токов на 1 и 3 фазе меняется от 50 до 100% мощности, при этом на 2 фазе ток меняется от 0 до 100%. Я бы уже выкинл его, но замена стоит 30т.р. - хотел уточнить. И возможно, есть у кого идеи почему ему стало плохо? Нагверватель проверили: сопротивление между фазами симметричное, пробоя нет. Нагреватель влючен по схеме треугольник. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- catch   Несимметрично нагружает фазы Regin Ttc 40f   23.10.2015, 12:58
- - Ost   Похоже, пробит один из двух симисторов TTC   23.10.2015, 13:21
- - Ost   Или точнее - постоянно открыт   23.10.2015, 13:57
- - catch   понятно. И все же о причинах...У меня идея такая: ...   23.10.2015, 14:23
|- - Ost   Цитата(catch @ 23.10.2015, 21:23) в момен...   24.10.2015, 9:34
- - Alexander_I   Ну, сам по себе выбор технического решения был нев...   23.10.2015, 15:41
- - catch   Спасибо всем за комментарии. С радостью бы сказал,...   23.10.2015, 16:20
- - grenka   Ну давайте не будем лукавить . ТТС40 это ведь про...   23.10.2015, 19:58
|- - Blade runner   Цитата(grenka @ 23.10.2015, 18:58) Ну дав...   26.10.2015, 0:05
|- - UraGun   Цитата(Blade runner @ 26.10.2015, 0:05) В...   26.10.2015, 8:11
|- - Blade runner   На входе между логикой и симисторами там стоят выс...   26.10.2015, 8:37
- - Alexander_I   "С какого перепуга там стоит твердотельное ре...   26.10.2015, 9:21
|- - UraGun   Цитата(Alexander_I @ 26.10.2015, 9:21) ...   26.10.2015, 10:19
- - Alexander_I   Понял. И так, в этом хитром устройстве оптронов не...   26.10.2015, 12:14
|- - UraGun   Цитата(Alexander_I @ 26.10.2015, 12:14) П...   26.10.2015, 12:46
- - Alexander_I   "ТТС является УСТРОЙСТВОМ на основе компонент...   26.10.2015, 13:27
|- - UraGun   Цитата(Alexander_I @ 26.10.2015, 13:27) ...   26.10.2015, 13:31
- - Blade runner   Нет (ранее не было) в ТТС оптронов типа серии МОС...   26.10.2015, 19:36
- - grenka   Спор на термины и не стоит выеденного яйца. Привыч...   27.10.2015, 10:34
|- - Blade runner   Цитата(grenka @ 27.10.2015, 8:34) ТЭН на ...   27.10.2015, 20:54
|- - grenka   Цитата(Blade runner @ 27.10.2015, 21:54) ...   27.10.2015, 23:38
- - Blade runner   У меня есть срисованная схема силовой части ттс -к...   27.10.2015, 23:59
|- - kossn93   Цитата(Blade runner @ 27.10.2015, 22:59) ...   28.10.2015, 11:17
- - grenka   Уже не интересно т.к. последний раз много лет наза...   28.10.2015, 9:34
- - Blade runner   Силовая часть ттс-ки. На оптронах управление симис...   28.10.2015, 17:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных