Ну давайте не будем лукавить

. ТТС40 это ведь производство Режин? А значит всегда её покупали и ставили на ТЭН 27кВт. Официально к нам Режин завозит Арктика. В её каталоге (как собственно и на сайте Режина) на ТЭН 27кВт рекомендуется ТТС40. То, что у топик стартера оказался пробит симистор (неизвестно по какой причине), ещё не говорит, что все вокруг дураки. В своё время (лет 15 назад) ТТС40 был просто прорывом в управлении ТЭН на бытовом уровне и его не успевали завозить для продажи. На моей памяти два или три сломанных ТТС40 по разным причинам. Супернадёжное устройство. Правда есть одно условие - нельзя ставить его в шкаф без принудительной вентиляции.
Сам уже лет 5-6 не ставлю ТТС т.к. полно более дешёвых аналогов. Правда регулярно использую расширители ТТС4D и ТТС6D т.к. очень удобно и не убиваемо.
Цитата(Alexander_I @ 23.10.2015, 16:41)

Никогда не ставят твердотельные реле на предельные мощности нагрузки. Всегда это делается с запасом по допустимым токам. Унас принят негласно запас, как минимум, процентов 20 - 25. Так что это ваш выбор спалил вам 30 тыров...
С какого перепуга там стоит твердотельное реле? Там стоит симистор, а точнее два. Регулируется срез по двум фазам. Третья фаза пропускается транзитом. У данной модели (ТТС40) есть один недостаток - зона не регулирования т.е. ноль ампер (и то не чистый, поэтому нужен пускатель на разрыв), а потом сразу 4А т.е. минимальная мощность около 2,5 кВт. Я к тому, что нельзя эту ТТС40 поставить на ТЭН 6кВт к примеру т.к. регулировка будет от 2,5 до 6 кВт.
А максимальный ток указан для стандартных условий монтажа. Если принудительно обдувать ТТС, то можно и больше пропускать. А вот если запереть её в не обдуваемом шкафу, то жизнь прибора сильно сокращается.