Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Несимметрично нагружает фазы Regin Ttc 40f
catch
сообщение 23.10.2015, 12:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270371



Добрый. Имеем канальный 3ф. нагреватель 27кВт управляемый Regin TTC 40F. Есть сомнения, что работает он как должен. На 1 и 3 фазе в режиме покоя всегда присутствут ток 50% от максимальной мощности (20А), при этом на 2 фазе ток равен нулю. В режиме нагрева тенов значения токов на 1 и 3 фазе меняется от 50 до 100% мощности, при этом на 2 фазе ток меняется от 0 до 100%. Я бы уже выкинл его, но замена стоит 30т.р. - хотел уточнить. И возможно, есть у кого идеи почему ему стало плохо? Нагверватель проверили: сопротивление между фазами симметричное, пробоя нет. Нагреватель влючен по схеме треугольник. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 23.10.2015, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Похоже, пробит один из двух симисторов TTC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 23.10.2015, 13:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Или точнее - постоянно открыт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
catch
сообщение 23.10.2015, 14:23
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270371



понятно. И все же о причинах...У меня идея такая: TTC 40F... "Max ток нагрузки на фазу, А - 40А" Если посчитать ток по фазе для 27 кВт теплообменника то даже при cos fi =1 получается 41,2 А. Похоже в момент незначительной просадки напряжения ток стал еще больше и сжег нам 30т.р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 23.10.2015, 15:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Ну, сам по себе выбор технического решения был неверным. Никогда не ставят твердотельные реле на предельные мощности нагрузки. Всегда это делается с запасом по допустимым токам. Унас принят негласно запас, как минимум, процентов 20 - 25. Так что это ваш выбор спалил вам 30 тыров...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
catch
сообщение 23.10.2015, 16:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270371



Спасибо всем за комментарии. С радостью бы сказал, что сам виноват, но вентиляцию строила подрядная организация под ключ. Обязательно передам им привет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 23.10.2015, 19:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Ну давайте не будем лукавить blink.gif . ТТС40 это ведь производство Режин? А значит всегда её покупали и ставили на ТЭН 27кВт. Официально к нам Режин завозит Арктика. В её каталоге (как собственно и на сайте Режина) на ТЭН 27кВт рекомендуется ТТС40. То, что у топик стартера оказался пробит симистор (неизвестно по какой причине), ещё не говорит, что все вокруг дураки. В своё время (лет 15 назад) ТТС40 был просто прорывом в управлении ТЭН на бытовом уровне и его не успевали завозить для продажи. На моей памяти два или три сломанных ТТС40 по разным причинам. Супернадёжное устройство. Правда есть одно условие - нельзя ставить его в шкаф без принудительной вентиляции.
Сам уже лет 5-6 не ставлю ТТС т.к. полно более дешёвых аналогов. Правда регулярно использую расширители ТТС4D и ТТС6D т.к. очень удобно и не убиваемо.

Цитата(Alexander_I @ 23.10.2015, 16:41) *
Никогда не ставят твердотельные реле на предельные мощности нагрузки. Всегда это делается с запасом по допустимым токам. Унас принят негласно запас, как минимум, процентов 20 - 25. Так что это ваш выбор спалил вам 30 тыров...

С какого перепуга там стоит твердотельное реле? Там стоит симистор, а точнее два. Регулируется срез по двум фазам. Третья фаза пропускается транзитом. У данной модели (ТТС40) есть один недостаток - зона не регулирования т.е. ноль ампер (и то не чистый, поэтому нужен пускатель на разрыв), а потом сразу 4А т.е. минимальная мощность около 2,5 кВт. Я к тому, что нельзя эту ТТС40 поставить на ТЭН 6кВт к примеру т.к. регулировка будет от 2,5 до 6 кВт.
А максимальный ток указан для стандартных условий монтажа. Если принудительно обдувать ТТС, то можно и больше пропускать. А вот если запереть её в не обдуваемом шкафу, то жизнь прибора сильно сокращается.

Сообщение отредактировал grenka - 23.10.2015, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 24.10.2015, 9:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(catch @ 23.10.2015, 21:23) *
в момент незначительной просадки напряжения ток стал еще больше и сжег нам 30т.р.


Неверно.
При снижении напряжения ток ТЭНа уменьшается.
Возможно, у вас было повышенное напряжение.
Или, скорее всего, как говорит уважаемый grenka, недостаточное охлаждение TTC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.10.2015, 0:05
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(grenka @ 23.10.2015, 18:58) *
Ну давайте не будем лукавить blink.gif . ТТС40 это ведь производство Режин? А значит всегда её покупали и ставили на ТЭН 27кВт. Официально к нам Режин завозит Арктика. В её каталоге (как собственно и на сайте Режина) на ТЭН 27кВт рекомендуется ТТС40. То, что у топик стартера оказался пробит симистор (неизвестно по какой причине), ещё не говорит, что все вокруг дураки. В своё время (лет 15 назад) ТТС40 был просто прорывом в управлении ТЭН на бытовом уровне и его не успевали завозить для продажи. На моей памяти два или три сломанных ТТС40 по разным причинам. Супернадёжное устройство. Правда есть одно условие - нельзя ставить его в шкаф без принудительной вентиляции.
Сам уже лет 5-6 не ставлю ТТС т.к. полно более дешёвых аналогов. Правда регулярно использую расширители ТТС4D и ТТС6D т.к. очень удобно и не убиваемо.


С какого перепуга там стоит твердотельное реле? Там стоит симистор, а точнее два. Регулируется срез по двум фазам. Третья фаза пропускается транзитом. У данной модели (ТТС40) есть один недостаток - зона не регулирования т.е. ноль ампер (и то не чистый, поэтому нужен пускатель на разрыв), а потом сразу 4А т.е. минимальная мощность около 2,5 кВт. Я к тому, что нельзя эту ТТС40 поставить на ТЭН 6кВт к примеру т.к. регулировка будет от 2,5 до 6 кВт.
А максимальный ток указан для стандартных условий монтажа. Если принудительно обдувать ТТС, то можно и больше пропускать. А вот если запереть её в не обдуваемом шкафу, то жизнь прибора сильно сокращается.

В смысле , какая зона не регулирования? симисторы ттс работают как шим вкл/выкл или о чем другом идет речь ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UraGun
сообщение 26.10.2015, 8:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.10.2009
Пользователь №: 40255



Цитата(Blade runner @ 26.10.2015, 0:05) *
В смысле , какая зона не регулирования? симисторы ттс работают как шим вкл/выкл или о чем другом идет речь ?

Когда то копировал ТТС25. Схема там проще некуда, выбрасывать не спешите. Не знаю как в сороковке, в 25ке стояли два симистора на двух фазах, одна подключалась напрямую ( три симистора ставить смысла то нет, достаточно двух) Перед симисторами стояли оптроны с открытием в нулевой момент, тоже симметричные. Серия МОС что-то там дальше. И симисторы и оптроны стоят копейки, заменить два симистора и два опторна ( для верности ) - пол часа работы. Просто вскройте, посмотрите тип симисторов и оптронов, купите их, они есть везде, отнесите в ремонт мобильников к примеру, и будет Вам щастье. Больше там гореть для таких симптомов нечему. Но будьте внимательны при заказе симисторов, чтобы буковки совпадали, потому как каждая другая буковка - это или другой корпус, или другой ток или другое напряжение. Серия BTA если мне не изменяет мой склероз.

Сообщение отредактировал UraGun - 26.10.2015, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.10.2015, 8:37
Сообщение #11





Guest Forum






На входе между логикой и симисторами там стоят высоковольтные оптроны с развязкой 6 кВ, самими тиристорами управляет драйвер т2117 с небольшой обвязкой. Драйвер работает просто как ключ, т.е. самостоятельно шим не формирует., например как Pulser. Сгореть может гасящее сопротивление в цепи питания драйверов, одно сопротивление на оба драйвера.
а кстати неужели там стоит электрокалорифер с одной секцией на 27 кВт ?

Сообщение отредактировал Blade runner - 26.10.2015, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 26.10.2015, 9:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



"С какого перепуга там стоит твердотельное реле?" Видите ли, уважаемый grenka, если симистор - это мягкотельное реле, или просто реле с контактами, тогда я дико извиняюсь, и беру свои слова обратно... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UraGun
сообщение 26.10.2015, 10:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.10.2009
Пользователь №: 40255



Цитата(Alexander_I @ 26.10.2015, 9:21) *
"С какого перепуга там стоит твердотельное реле?" Видите ли, уважаемый grenka, если симистор - это мягкотельное реле, или просто реле с контактами, тогда я дико извиняюсь, и беру свои слова обратно... biggrin.gif

Твердотельное реле в привычном понимании, кроме симистора содержит оптрон для изоляции. В то-же время, не каждый симистор содержит на борту оптрон. Вывод. Всякое твердотельное реле - комбинация симистора и оптрона, не всякий симистор - твердотельное реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 26.10.2015, 12:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Понял. И так, в этом хитром устройстве оптронов нет, и оно никак не попадает под понятие трехфазного твердотельного реле, которые нормальные производители, впрочем, так и называют: трехфазные твердотельные реле, например, Carlo Gavazzi. Буржуи, шо с них взять! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UraGun
сообщение 26.10.2015, 12:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.10.2009
Пользователь №: 40255



Цитата(Alexander_I @ 26.10.2015, 12:14) *
Понял. И так, в этом хитром устройстве оптронов нет, и оно никак не попадает под понятие трехфазного твердотельного реле, которые нормальные производители, впрочем, так и называют: трехфазные твердотельные реле, например, Carlo Gavazzi. Буржуи, шо с них взять! rolleyes.gif

Сумбурно как то. О каком устройстве речь ? Если о ТТС, то оптроны в нём есть, но это не делает его твердотельным реле. Потому что мало того, что оптроны и симисторы не сагрегатированы в единый компонент, так в отличие от каких бы то нибыло твердотельных реле, просто являющихся силовыми компонентами для коммутации и изолирования, ТТС является УСТРОЙСТВОМ на основе компонентов а не компонентом. И кроме простого изолирования управляющих цепей от силовых, предназначен для регулирования температуры за электронагревателем. Причем не просто так, а как утверждают свидетели его работы, ещё и с применением ШИМ, а значит и ПИ/ПИД контуров управления. Чего в твердотельном реле быть не может.

Сообщение отредактировал UraGun - 26.10.2015, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 26.10.2015, 13:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



"ТТС является УСТРОЙСТВОМ на основе компонентов а не компонентом" Это сильно, прямо таки радикально меняет суть дела!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UraGun
сообщение 26.10.2015, 13:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.10.2009
Пользователь №: 40255



Цитата(Alexander_I @ 26.10.2015, 13:27) *
"ТТС является УСТРОЙСТВОМ на основе компонентов а не компонентом" Это сильно, прямо таки радикально меняет суть дела!

Понимание удалось сдвинуть с мёртвой точки. Рад. Обескуражен. Тронут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.10.2015, 19:36
Сообщение #18





Guest Forum






Нет (ранее не было) в ТТС оптронов типа серии МОС308Х, там стоит транзисторная оптопара, исключительно для гальванической развязки. 6 кВ 10 кВ между входом и выходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 27.10.2015, 10:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Спор на термины и не стоит выеденного яйца. Привычного всем твердотельного реле там нет. Ну для грубого примера: есть автомат, есть УЗО и есть дифавтомат. Нельзя назвать УЗО автоматом т.к. там нет автомата, хотя и есть надпись максимального тока smile.gif.

ТЭН на моно 27кВт я не видел. Скорее всего там три ступени 15+6+6 или наподобие.

У симисторов в ТТС40 есть мёртвая зона при которой они минимально сразу открываются при подаче на них любого управляющего сигнала, вот это и есть около 4А по току. Ну лять, это даже в каталогах есть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2015, 20:54
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(grenka @ 27.10.2015, 8:34) *
ТЭН на моно 27кВт я не видел. Скорее всего там три ступени 15+6+6 или наподобие.

У симисторов в ТТС40 есть мёртвая зона при которой они минимально сразу открываются при подаче на них любого управляющего сигнала, вот это и есть около 4А по току. Ну лять, это даже в каталогах есть!

У иностранцев бывают такие электрокалориферы.
4 А имеется ввиду, что ток нагрузки не должен быть менее 4 А, если оно есть, то никаких мертвых зон нет.
На некоторых моделях была разводка для контроля перегрева , но самого термистора не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 27.10.2015, 23:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Цитата(Blade runner @ 27.10.2015, 21:54) *
4 А имеется ввиду, что ток нагрузки не должен быть менее 4 А, если оно есть, то никаких мертвых зон нет.

Я осциллографом смотрел т.к. в каталоге неправильный перевод был на эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.10.2015, 23:59
Сообщение #22





Guest Forum






У меня есть срисованная схема силовой части ттс -ки, если интересно могут выложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 28.10.2015, 9:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Уже не интересно т.к. последний раз много лет назад пользовались ТТС. Не могу понят кто их ещё покупает при таком уровне евро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 28.10.2015, 11:17
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



Цитата(Blade runner @ 27.10.2015, 22:59) *
У меня есть срисованная схема силовой части ттс -ки, если интересно могут выложить.

выкладывайте, кому то да пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.10.2015, 17:17
Сообщение #25





Guest Forum






Силовая часть ттс-ки. На оптронах управление симисторами почему- то не делают.
Существует такой регулятор ТС-3 от SHUFT, так вот у него сделано на оптронах moc3083.

Сообщение отредактировал Blade runner - 28.10.2015, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных