> Воздухопроницаемость ограждающей конструкции, Воздухопроницаемость ограждающей конструкции
Kidago556
сообщение 28.10.2015, 10:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280359



Добрый день

Подскажите пожалуйста где возможно ошибка в расчете.

Рассчитываю требуемое сопротивление воздухопроницаемости для стены в два кирпича

по пункту 5 СНиП II-3-79*

tв = 21ºC; tн = -22ºC; v = 4.3м/с;

γв = 3463/(273+21) = 11,78 Н/м3;

γн = 3463/(273+(-22) = 13,8 Н/м3;

дельта_p = 0.55*6.5*(13.8-11.78)+0.03*13.8*4.3*4.3 = 14.87 Па;

Rитр = 14,87/0,5 = 29,74 м2*ч*Па/кг;

По условию пункта 5,1 Rи >= Rитр, у меня же получается наоборот 18 < 29.74.

Т. е. так понимаю, что стена в два кирпича не оказывает достаточной воздухопроницаемости и в помещение будет поступать воздуха в количестве больше допустимого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kidago556   Воздухопроницаемость ограждающей конструкции   28.10.2015, 10:59
- - ИОВ   Ваши расчёты не смотрю, но считать надо по действу...   28.10.2015, 19:08
- - Kidago556   Спасибо, я в курсе. Взял первый попавшийся (ведь з...   29.10.2015, 9:18
- - ИОВ   Похоже, у Вас жилое/общественное здание. Т.е. не м...   29.10.2015, 9:53
- - Kidago556   Да, действительно жилое здание и есть внутренняя о...   29.10.2015, 10:12
|- - ИОВ   Стена из двух кирпичей без отделки, действительно,...   29.10.2015, 10:24
- - Kidago556   Хочу посчитать количество поступаемого воздуха в д...   29.10.2015, 10:40
|- - ИОВ   Да, но опять-таки, больше допустимого количества в...   29.10.2015, 10:48
- - Kidago556   Удивила такая разница такой стены с той же штукату...   29.10.2015, 10:58
|- - lovial   Цитата(Kidago556 @ 29.10.2015, 10:58) Уди...   29.10.2015, 11:26
- - Kidago556   И сами кирпичи казалось бы должны создать достаточ...   29.10.2015, 11:34
- - ИОВ   Возможно, Вам не знакомо понятие ЦитатаПУСТОШО...   29.10.2015, 11:52
- - Kidago556   Как часто такое используется?   29.10.2015, 11:55
- - ИОВ   Это не важно - важно, что это учитывается в справо...   29.10.2015, 12:00
- - Kidago556   Возник еще один вопрос. При обмере наружной стены ...   3.11.2015, 10:40
- - ИОВ   Рис. 33 здесь   3.11.2015, 11:30
- - aas3   Или здесь - закладка "правила обмера" (с...   3.11.2015, 12:01
- - Kidago556   По рисунку, где высота цоколя 0,9 м у меня только ...   3.11.2015, 12:21
- - ИОВ   Цитата(Kidago556 @ 3.11.2015, 12:21) ... ...   3.11.2015, 13:02
- - Kidago556   Ок, отложим СНиП II-3-79 У меня толщина “пирога” ...   3.11.2015, 14:36
|- - ИОВ   Ув. aas3 дал ссылку для обмеров при расчёте теплоп...   3.11.2015, 15:19
- - Kidago556   По Вашему рисунку 33 расстояние от уровня земли до...   3.11.2015, 17:31
|- - ИОВ   1. Конкретные размеры на рис. 33 даны для конкретн...   3.11.2015, 19:54
- - Kidago556   Отвечаю: - На данном этапе планируется наружное ут...   3.11.2015, 20:23
- - ИОВ   М. б. стОит выполнить облицовку/оштукатуривание цо...   3.11.2015, 21:09
- - Kidago556   ИОВ, благодарю за ответы. Возможно сначала действи...   3.11.2015, 21:31
- - Kidago556   Может кто знает где можно найти значения Rи для: -...   6.11.2015, 9:39
- - Kidago556   Рассчитал по старой нормативной документации колич...   7.11.2015, 9:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных