сообщение 31.10.2015, 22:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Всем толковым участникам форума, доброго времени суток.
Дано: многофункциональный центр, СТУ в процессе согласования, при этом стоит задача выполнить стадию П, в т.ч. и по противодымным системам вентиляции.
Есть нюансы, связанные со схемой концепции противодымных систем вентиляции в одном из пож. отсеков (8 этажная секция с апартаментами), см. чертеж.
Вопрос: правильно ли я выполнил концепцию?
Примечание: из СТУ:
... 7.21 В пожарном отсеке высотной части комплекса предусмотреть не менее одного лифта с режимом «транспортирования пожарных подразделений». На каждом этаже высотной части комплекса, кроме первого предусмотреть устройство пожаробезопасной зоны (для МГН) непосредственно в лифтовом холле, с системой оповещения, телефонной связью с помещением пожарного поста и с подпором воздуха при пожаре из расчёта 2-х режимов, а именно: - на одну открытую дверь и скорости истечения воздуха через неё не менее 1,5 м/с; - на закрытые двери с обязательным нагревом воздуха до +18 °С, в соответствие с МР к СП 7.13130.2013 «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий», согласованных Департаментом надзорной деятельности МЧС России. Основание: ФЗ РФ № 123-Ф3 Ст. 89, п. 15; СП 7.13130.2013 пп. 7.14 р), 7.15 г), 7.17 е). В пожарном отсеке высотной части комплекса при проектировании путей эвакуации через пожаробезопасные зоны из коридоров в лестничную клетку типа Н-2 учесть особенность размещения маломобильных групп населения.
7.22 Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты лифтов для перевозки пож. подразделений в соответствии с ГОСТ Р 53296—2009, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт.
7.23 Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или пожаробезопасные зоны в соответствии с п.8.8 СП 7.13130.2013.
7.24 Транзитные воздуховоды через лифтовые холлы следует предусмотреть с конструктивной огнезащитой в строительном исполнении с пределом огнестойкости не менее EI60.
7.25 Для обеспечения подпора воздуха в тамбур-шлюзы смежные с коридорами безопасности допускается использовать подпор воздуха в коридор безопасности путем перетока в соответствии с п. 8.8 СП 7.13130.2013.
7.26 Для коридоров безопасности допускается осуществлять подпор воздуха путем перетока, в т.ч. из объема лестниц типа Н2.
7.27 Для подогрева воздуха в пожаробезопасных зонах допускается устанавливать калориферы или электрообогреватели (конвекторы) непосредственно в зонах безопасности...

Соответственно, два режима работы:
-1-ый - общая эвакуация, работа: ПД1-ПД6, ВД1, при этом клапаны систем ПД4, ПД6 (переток) и ВД1 открываются на этаже задымления (возгорания);
- 2-ой - работа пож. подразделений для транспортировки маломобильных групп населения: работа ПД6, ПД7. Примечание: ПД7 при этом работает сразу для всех этажей.

Сообщение отредактировал Злой - 31.10.2015, 23:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.________3.pdf ( 436,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных