> Тепловые насосы Carrier 50pch, Вопрос по фреоно-водяным теплообменникам
asm
сообщение 5.11.2015, 23:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Нахожусь в нелепой ситуации. В рамках моей компетенции их надо было просто включить в систему диспетчеризации, с чем я давно и успешно справился.
Но в силу целого ряда причин, которые чисто по человечески, прошу не обсуждать, на меня взвалили и их пусконаладку.
Большое количество проблем найдено, исправлено, задефектовано и будет чиниться по гарантии, но есть несколько установок, с которыми всё непонятно, а разобраться необходимо до вызова сервисных инженеров производителя.
В общем, дело такое: установки эти - суть фанкойл, но с компрессором и мозгами. С одного конца течёт тёплая вода, с другого воздух. Она сама решает, греет она этот самый воздух или охлаждает, при этом охлаждая или нагревая воду на другой стороне. Хорошая, энергоэффективная идея, разбивающаяся о скалы нашего проектирования (с прогибами под хотелки заказчика) и монтажа (прогнутого тем же и туда же).
Короче, часть установок работает на ура, а часть ведёт себя фантастически капризно. При рабочем диапазоне т-ры воды от -10 (если гликоль) и до 48, на 19 градусах встаёт в угрозу заморозки, а на 23 работает. Угрозу заморозки она определяет по датчику т-ры на трубке с фреоном, выходящей из водяного теплообменника. Расход воды - вдвое превышает номинальный. При промывке таких теплообменников вода пролетает очень хорошо, тёмную муть выдувает, но ила-песка и тем более комков не наблюдается.

Отсюда вопрос: кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с подобным? Теплообменник типа "труба в трубе", просто три витка трубы с водой, внутри которой трубка с фреоном, расход воды отличный, изменение т-ры воды мизерное, а фреон не успевает нагреться или, соответственно, охладиться.
По телефону сервисники уверяют что там именно труба в трубе. Было бы там какое-то оребрение, я бы предположил что рёбра забились грязью и площадь теплообмена радикально сократилась. Но как можно сократить площадь теплообмена простой трубки?

Что ещё сказать?
Расход воды на балансировочниках прибором проверяли.
Расход воздуха проверяли, фильтры воздушные чистили.
Вот грязевиков у большинства на воде нет (есть только перед циркуляционными насосами) - беда, но осуждать это уже бессмысленно.
Там, где их ставили, в сетках задерживается немного окалины, но ничего фатального.

Если кто сталкивался с эксплуатацией подобных установок, скажите, как часто у них загаживаются теплообменники, каковы симптомы этого дела, и как их рациональнее всего прочищать?
Насколько неэффективной может быть просто слив в дренаж воды, давление которой на нижних этажа атмосфер 7 где-то.

Сообщение отредактировал asm - 5.11.2015, 23:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asm   Тепловые насосы Carrier 50pch   5.11.2015, 23:36
- - v-david   Цитата(asm @ 5.11.2015, 23:36) Расход вод...   6.11.2015, 12:17
|- - asm   Цитата(v-david @ 6.11.2015, 12:17) т...   6.11.2015, 13:34
- - SSA   ИМХО, проблемы с заправкой фреоном. А Расход превы...   6.11.2015, 15:16
- - SSA   Так все ж самим и написано: Цитата(asm @ 6.11...   6.11.2015, 16:31
- - RusBuka   Драйкулеры настраивайте и поднимайте воду до 30......   6.11.2015, 19:43
|- - asm   Цитата(RusBuka @ 6.11.2015, 19:43) Драйку...   7.11.2015, 19:34
- - v-david   Окажись я на Вашем месте я бы начал с того, что по...   7.11.2015, 21:33
- - asm   Главным моим вопросом является забиваемость таких ...   9.11.2015, 2:22
- - SSA   Мой Вам совет: Не беритесь делать то, о чем поняти...   9.11.2015, 8:32
|- - asm   Цитата(SSA @ 9.11.2015, 8:32) Мой Вам сов...   9.11.2015, 15:55
- - v-david   Ну мучайтесь. Я Вам однозначно говорю: проблема Ва...   9.11.2015, 9:48
- - daddym   Отбросив пока механику, проблема с превышением пот...   9.11.2015, 18:33
- - v-david   В продолжение поста daddym, популярнее. Режим охл...   9.11.2015, 19:14
- - asm   Вызванный специалист констатировал необходимость д...   23.11.2015, 14:57
- - airwave   Нет времени объяснять, лей фреон, поднимай давлени...   25.11.2015, 14:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных