Нужны ли противопожарные клапаны перед венткамерой? |
|
|
|
9.11.2015, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
У меня воздуховоды удаляющие воздух из помещений разной категорийности (от В3 до В4) выходят на улицу и идут по фасаду в одну венткамеру на техэтаже. Согласно СП 7.13130.2013 п. 6.18 снаружи здания пределы огнестойкости воздуховодов не нормируются, но согласно п. 6.8 на входе в венткамеру нужны противопожарные клапаны.
Они на самом деле нужны в моём случае?
Сообщение отредактировал WasserWolf - 9.11.2015, 12:01
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
WasserWolf Нужны ли противопожарные клапаны перед венткамерой? 9.11.2015, 11:59 ИОВ Воздуховоды, входящие в эту венткамеру снаружи, об... 9.11.2015, 14:12 WasserWolf Вентиляторы удаляют воздух из помещений с разной к... 9.11.2015, 15:16 ИОВ Тогда при чём п. 6.8? или Вы дали ссылку не на нуж... 9.11.2015, 15:44 WasserWolf Цитата(ИОВ @ 9.11.2015, 15:44) Тогда при ... 9.11.2015, 17:12 Composter если обслуживаемые помещения и венткамера находятс... 9.11.2015, 15:56 Composter вы не понимаете разницу между терминами "поме... 9.11.2015, 17:19 WasserWolf Цитата(Composter @ 9.11.2015, 17:19) вы н... 9.11.2015, 18:11  ИОВ СтОит познакомиться с СП 2.13130.2012 и № 123-ФЗ -... 9.11.2015, 19:15  Composter Цитата(WasserWolf @ 9.11.2015, 18:11) Счи... 10.11.2015, 0:04 WasserWolf В общем, удаляю воздух их помещений разной категор... 10.11.2015, 6:56 ИОВ Вы СП 7 и СП 60 внимательно читали?
1. Отсек ... 10.11.2015, 9:35 WasserWolf ИОВ, низкий поклон за бесценные ответы.
1. Описа... 10.11.2015, 10:31 WasserWolf Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31) ..... 10.11.2015, 10:53 Composter Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31) 2.... 10.11.2015, 11:01 ИОВ Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31) 2.... 10.11.2015, 11:20 Composter Ув. ИОВ , я имел ввиду, что заказчик может написат... 10.11.2015, 11:38 ИОВ Цитата(Composter @ 10.11.2015, 11:38) ...... 10.11.2015, 12:11 WasserWolf Коллеги, заказчик разрешил поставить канальные вен... 10.11.2015, 12:44 ИОВ Всё так же не нравится, что весь техэтаж кат. В3. ... 10.11.2015, 13:07 WasserWolf Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 13:07) Всё так ж... 10.11.2015, 13:18 ИОВ Возможно, что тогда соответствующие решения электр... 10.11.2015, 13:24 WasserWolf Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 13:24) Возможно,... 10.11.2015, 13:34  ИОВ Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 13:34) Мн... 10.11.2015, 13:51 zaharov63 Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:53) За... 10.11.2015, 13:41 WasserWolf Цитата(zaharov63 @ 10.11.2015, 13:41) Это... 10.11.2015, 13:57 WasserWolf Появился вопрос: у меня расчётная зимняя температу... 10.11.2015, 14:36 zaharov63 Да ладно, это же завод. Что-нибудь сами придумают. 10.11.2015, 15:04 ИОВ Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 13:57) От... 10.11.2015, 15:26 WasserWolf ИОВ, спасибо!!!
Вот если бы ещё и вл... 10.11.2015, 15:37 ИОВ А что не устраивает? Там же указано
ЦитатаДопускае... 10.11.2015, 15:45 WasserWolf Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 15:45) А что не ... 10.11.2015, 16:04 zaharov63 Уже из любопытства спрашиваю. Какие у заказчика ар... 10.11.2015, 17:30 WasserWolf В КЛИМАТВЕНТМАШ сказали, что и канальные вентилято... 10.11.2015, 17:31 ИОВ Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 17:31) В ... 10.11.2015, 17:43  WasserWolf Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 17:43) ...По воп... 10.11.2015, 17:51   ИОВ Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 17:51) На... 10.11.2015, 18:31    WasserWolf Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 18:31) Ох !,... 10.11.2015, 19:06 ИОВ 1. Обслуживать надо со стационарных устройств... 10.11.2015, 19:14 atiks72 Подниму тему!
Имеется подземная одноуровневая ... 19.4.2020, 22:44