У меня воздуховоды удаляющие воздух из помещений разной категорийности (от В3 до В4) выходят на улицу и идут по фасаду в одну венткамеру на техэтаже.
Согласно СП 7.13130.2013 п. 6.18 снаружи здания пределы огнестойкости воздуховодов не нормируются, но согласно п. 6.8 на входе в венткамеру нужны противопожарные клапаны.

Они на самом деле нужны в моём случае?

Сообщение отредактировал WasserWolf - 9.11.2015, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WasserWolf   Нужны ли противопожарные клапаны перед венткамерой?   9.11.2015, 11:59
- - ИОВ   Воздуховоды, входящие в эту венткамеру снаружи, об...   9.11.2015, 14:12
- - WasserWolf   Вентиляторы удаляют воздух из помещений с разной к...   9.11.2015, 15:16
- - ИОВ   Тогда при чём п. 6.8? или Вы дали ссылку не на нуж...   9.11.2015, 15:44
|- - WasserWolf   Цитата(ИОВ @ 9.11.2015, 15:44) Тогда при ...   9.11.2015, 17:12
- - Composter   если обслуживаемые помещения и венткамера находятс...   9.11.2015, 15:56
- - Composter   вы не понимаете разницу между терминами "поме...   9.11.2015, 17:19
|- - WasserWolf   Цитата(Composter @ 9.11.2015, 17:19) вы н...   9.11.2015, 18:11
|- - ИОВ   СтОит познакомиться с СП 2.13130.2012 и № 123-ФЗ -...   9.11.2015, 19:15
|- - Composter   Цитата(WasserWolf @ 9.11.2015, 18:11) Счи...   10.11.2015, 0:04
- - WasserWolf   В общем, удаляю воздух их помещений разной категор...   10.11.2015, 6:56
|- - ИОВ   Вы СП 7 и СП 60 внимательно читали? 1. Отсек ...   10.11.2015, 9:35
- - WasserWolf   ИОВ, низкий поклон за бесценные ответы. 1. Описа...   10.11.2015, 10:31
|- - WasserWolf   Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31) .....   10.11.2015, 10:53
|- - Composter   Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31) 2....   10.11.2015, 11:01
|- - ИОВ   Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31) 2....   10.11.2015, 11:20
- - Composter   Ув. ИОВ , я имел ввиду, что заказчик может написат...   10.11.2015, 11:38
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 10.11.2015, 11:38) ......   10.11.2015, 12:11
- - WasserWolf   Коллеги, заказчик разрешил поставить канальные вен...   10.11.2015, 12:44
- - ИОВ   Всё так же не нравится, что весь техэтаж кат. В3. ...   10.11.2015, 13:07
|- - WasserWolf   Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 13:07) Всё так ж...   10.11.2015, 13:18
- - ИОВ   Возможно, что тогда соответствующие решения электр...   10.11.2015, 13:24
|- - WasserWolf   Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 13:24) Возможно,...   10.11.2015, 13:34
|- - ИОВ   Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 13:34) Мн...   10.11.2015, 13:51
- - zaharov63   Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:53) За...   10.11.2015, 13:41
|- - WasserWolf   Цитата(zaharov63 @ 10.11.2015, 13:41) Это...   10.11.2015, 13:57
- - WasserWolf   Появился вопрос: у меня расчётная зимняя температу...   10.11.2015, 14:36
- - zaharov63   Да ладно, это же завод. Что-нибудь сами придумают.   10.11.2015, 15:04
- - ИОВ   Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 13:57) От...   10.11.2015, 15:26
- - WasserWolf   ИОВ, спасибо!!! Вот если бы ещё и вл...   10.11.2015, 15:37
- - ИОВ   А что не устраивает? Там же указано ЦитатаДопускае...   10.11.2015, 15:45
|- - WasserWolf   Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 15:45) А что не ...   10.11.2015, 16:04
- - zaharov63   Уже из любопытства спрашиваю. Какие у заказчика ар...   10.11.2015, 17:30
- - WasserWolf   В КЛИМАТВЕНТМАШ сказали, что и канальные вентилято...   10.11.2015, 17:31
|- - ИОВ   Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 17:31) В ...   10.11.2015, 17:43
|- - WasserWolf   Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 17:43) ...По воп...   10.11.2015, 17:51
|- - ИОВ   Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 17:51) На...   10.11.2015, 18:31
|- - WasserWolf   Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 18:31) Ох !,...   10.11.2015, 19:06
- - ИОВ   1. Обслуживать надо со стационарных устройств...   10.11.2015, 19:14
- - atiks72   Подниму тему! Имеется подземная одноуровневая ...   19.4.2020, 22:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных