Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться. Согласно СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" п.п. 9.3.4 при нахождении коэффициента nt (для нахождения сопротивления теплопередачи перекрытия над техподвалом) используют в знаменателе температуру максимальную наружного воздуха
а в СП 50.13330.2012 формула 5.3 там используют среднюю за отопительный период
и где правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cjkywt   коэффициент Nt   9.11.2015, 14:45
- - mrdim20   СП 50.13330.2012 (в т.ч. формула 5.3) включен в Пе...   10.11.2015, 14:15
- - Дастер   Вопрос еще в том, что брать в числителе при опреде...   12.11.2015, 11:44
|- - mrdim20   Если Вы имеете в виду пример в СП50.133330.2012, т...   12.11.2015, 12:05
- - Дастер   Согласен. Не обратил внимание, что разница там в т...   13.11.2015, 13:06
- - Татьяна Удальцова   Надо понимать физический смысл коэффициента Nt (в ...   13.11.2015, 13:49
- - kamerad   И все-таки, не все понятно с коэффициентом Nt. В ф...   19.12.2018, 19:01
- - FonViZZin   kamerad, в формуле 5.3 подразумеваются: tв* - те...   20.12.2018, 8:25
- - kamerad   Видимо, я не совсем понятно сформулировал свой воп...   20.12.2018, 16:14
- - FonViZZin   ЦитатаДля неотапливаемого подвала в примере прилож...   21.12.2018, 4:25
- - FonViZZin   Ещё обращаю внимание Никаких средних температур...   21.12.2018, 5:07
- - kamerad   Все бы так. Но посмотрите пример в приложении П СП...   21.12.2018, 6:54
- - FonViZZin   Да видел. Вам все-таки нужно рассчитать R0 перекры...   21.12.2018, 7:06
|- - kamerad   Цитата(FonViZZin @ 21.12.2018, 8:06) Да в...   22.12.2018, 8:43
- - kamerad   Возвращаюсь к этой теме. Правда в другом аспекте. ...   29.7.2023, 9:00
- - kamerad   Разобрался. Прошу не отвечать. Затупил однако   30.7.2023, 7:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 2:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных