> ТОки разные., Два датчика тока,нагрузка одна, показания разные.
Pawel
сообщение 10.11.2015, 8:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Всем привет. Вроде была тема, но немного другая.
Суть вопроса.
На выходе питающего автомата стоит трансформатор тока, к нему подключен цифровой индикатор тока.
Дальше стоит ПЧ 110 квт. и на нем на панели оператора я смотрю индикацию тока нагрузки.
И вот какая штука, токи при работе 50 гц. и выше на приборе и ПЧ примерно одинаковы,
но при работе 25 гц. и ниже токи сильно различаются. Вчера смотрел при работе на 23 гц. ПЧ показывает
110 ампер , а на приборе 40-42 ампера.
Дело в том что через трансформатор тока и прибор настроена защита на 200 ампер по току общей системы управления машиной и она не срабатывает, а ПЧ на низких оборотах ниже 20 гц. уходит в перегруз, ток тоже установлен 200 ампер.
Кто то может объяснит сут проблемы?

Сообщение отредактировал Pawel - 10.11.2015, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pawel   ТОки разные.   10.11.2015, 8:46
- - Alexander_I   Суть проблемы в том, что токи при низких оборотах ...   10.11.2015, 9:18
- - BorisZV   Все просто. При 50Гц у Вас на входе ПЧ 380В и 150А...   10.11.2015, 10:47
- - Alexander_I   Не согласен. На входе ПЧ ток практически синусоида...   10.11.2015, 11:02
|- - Andrew_2610   Цитата(Alexander_I @ 10.11.2015, 11:02) Н...   10.11.2015, 12:09
|- - poludenny   Цитата(Alexander_I @ 10.11.2015, 10:02) Н...   10.11.2015, 18:12
- - BorisZV   Да ладно? На входе как раз несинусоидальный, что о...   10.11.2015, 11:17
- - Alexander_I   Увлекательно рассказываете про горбы на входе и си...   10.11.2015, 11:25
- - Kotlovoy   Цитата(BorisZV @ 10.11.2015, 12:17) карти...   10.11.2015, 11:56
- - Alexander_I   Здается мне, что это вы отжигаете. Картинки рисует...   10.11.2015, 12:31
- - BorisZV   "А синусоида на выходе - из работы ШИМа. Так?...   10.11.2015, 13:08
- - Alexander_I   Ключевые слова: "Практически - именно так....   10.11.2015, 13:20
|- - SVKan   Цитата(Alexander_I @ 10.11.2015, 17:20) З...   10.11.2015, 13:42
||- - По самые по...   Цитата(SVKan @ 10.11.2015, 13:42) ... ......   10.11.2015, 14:01
|- - BorisZV   Цитата(Alexander_I @ 10.11.2015, 13:20) Н...   10.11.2015, 14:15
- - Alexander_I   Цитата(SVKan @ 10.11.2015, 13:42) P.S. И ...   10.11.2015, 14:42
|- - SVKan   Цитата(Alexander_I @ 10.11.2015, 18:42) М...   10.11.2015, 14:48
- - Alexander_I   А можно конкретно, пальцем, так сказать, указать, ...   10.11.2015, 14:59
- - LordN   на выходе пч ток почти синусоидален. это следует х...   10.11.2015, 17:11
- - Pawel   После трансформатора тока измеряли ещё и токовыми ...   10.11.2015, 18:59
- - Pawel   Хотя наверно если исходить из принципа сохранения ...   10.11.2015, 19:30
|- - DriverFirst   Цитата(Pawel @ 10.11.2015, 18:30) И опера...   11.11.2015, 9:02
- - Andrew_2610   Для контроля нагрузки асинхронного двигателя контр...   11.11.2015, 10:00
|- - SVKan   Цитата(Andrew_2610 @ 11.11.2015, 14:00) Д...   11.11.2015, 11:08
- - Pawel   Так, по порядку. Аварийка с ПЧ зацеплена последова...   11.11.2015, 15:02
- - moshkarow   Цитата(Pawel @ 10.11.2015, 8:46) Всем при...   19.12.2015, 19:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных