krivkonik
сообщение 12.11.2015, 15:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049



Добрый день, коллеги! Ситиуация такая-монтажники смонтировали отопление без проекта (схему принципиальную прикрепил). На подпче каждой ветки стоит циркуляционный насос + еще по одному насосу в середине каждой ветки тоже на подаче. Вроде как даже все работает. И вроде как даже энергонадзор не против такой обвязки , но сказал убрать насосы в середине ветки. Вот думаю куда деть этот насос (ветки длинные около 100 метров, я так полагаю что мощности одного насоса не хватило поэтому и врезали дополнительные на ветках). Насосы UPS 25-120 (2шт) и UPS 25-60 (2шт).
По хороше конечно бы поставить один насос на общей обратке, но надо испльзовать что есть. Есть мысль перенести насос из середины ветки но на обратку и поставить его в конце ветки у котла (т.е однив в начале ветки на подаче ,второй в конце на обратке)Прикрепленный файл  _____.pdf ( 4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 843
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- krivkonik   2 циркуляционыых насоса на ветке отопления   12.11.2015, 15:30
- - jota   Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 14:30) Вро...   12.11.2015, 15:45
|- - krivkonik   Цитата(jota @ 12.11.2015, 15:45) Работает...   12.11.2015, 15:51
|- - jota   Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 14:51) эне...   12.11.2015, 15:54
|- - awlan   Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 20:51) эне...   13.11.2015, 4:36
||- - krivkonik   Цитата(awlan @ 13.11.2015, 4:36) А что по...   13.11.2015, 10:30
||- - awlan   Цитата(krivkonik @ 13.11.2015, 15:30) 1.П...   13.11.2015, 18:24
||- - HeatServ   Цитата(awlan @ 13.11.2015, 18:24) 3. Без ...   13.11.2015, 21:12
||- - awlan   Цитата(HeatServ @ 14.11.2015, 2:12) 1.Заб...   14.11.2015, 8:52
|- - gaizins   Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 16:51) эне...   15.11.2015, 9:19
- - HeatServ   Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 15:30) Ест...   12.11.2015, 15:55
- - v-david   не уверен, что правильная идея. между двумя послед...   12.11.2015, 19:45
|- - HeatServ   Цитата(v-david @ 12.11.2015, 19:45) ...   12.11.2015, 19:49
- - v-david   может быть. был случай, когда систему слили, а ups...   12.11.2015, 21:37
|- - gaizins   Цитата(v-david @ 12.11.2015, 22:37) ...   13.11.2015, 7:48
|- - HeatServ   Цитата(gaizins @ 13.11.2015, 7:48) проста...   13.11.2015, 10:31
- - v-david   Цитата(gaizins @ 13.11.2015, 7:48) проста...   13.11.2015, 22:48
|- - HeatServ   Цитата(v-david @ 13.11.2015, 22:48) ...   13.11.2015, 22:51
- - v-david   в точку! сделали одну петлю в 2 раза длиннее о...   14.11.2015, 7:51
- - HeatServ   Цитата(v-david @ 14.11.2015, 7:51) в...   14.11.2015, 21:03
|- - awlan   Цитата(HeatServ @ 15.11.2015, 2:03) 1. Им...   15.11.2015, 6:28
|- - HeatServ   Цитата(awlan @ 15.11.2015, 6:28) 2-3. Мы ...   15.11.2015, 9:40
- - awlan   Цитата(awlan @ 14.11.2015, 13:52) 1. 100...   15.11.2015, 17:08
|- - HeatServ   Цитата(awlan @ 15.11.2015, 17:08) Повторю...   15.11.2015, 17:36
- - Heruvim   может насос снять,а после проверки поставить на ме...   15.11.2015, 22:19
- - OYL   Как может повлиять на работу перенос насоса к конц...   16.11.2015, 6:49
|- - HeatServ   Цитата(OYL @ 16.11.2015, 6:49) Как может ...   16.11.2015, 9:13
- - krivkonik   Докладываю чем дело закончилось! Перенес насос...   7.12.2015, 13:01
- - HeatServ   Цитата(krivkonik @ 7.12.2015, 13:01) Докл...   7.12.2015, 13:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных