krivkonik
Добрый день, коллеги! Ситиуация такая-монтажники смонтировали отопление без проекта (схему принципиальную прикрепил). На подпче каждой ветки стоит циркуляционный насос + еще по одному насосу в середине каждой ветки тоже на подаче. Вроде как даже все работает. И вроде как даже энергонадзор не против такой обвязки , но сказал убрать насосы в середине ветки. Вот думаю куда деть этот насос (ветки длинные около 100 метров, я так полагаю что мощности одного насоса не хватило поэтому и врезали дополнительные на ветках). Насосы UPS 25-120 (2шт) и UPS 25-60 (2шт).
По хороше конечно бы поставить один насос на общей обратке, но надо испльзовать что есть. Есть мысль перенести насос из середины ветки но на обратку и поставить его в конце ветки у котла (т.е однив в начале ветки на подаче ,второй в конце на обратке)Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 14:30) *
Вроде как даже все работает.

Работает - не трогай! - Главное правило.
1 насос расчитан на 100% дебита, 2 - на половину. Перенесёте - нарушите пропорцию.
krivkonik
Цитата(jota @ 12.11.2015, 15:45) *
Работает - не трогай! - Главное правило.

энергонадзор сказал убрать насосы из помещений и установить в котельной. Как им обосновать?
jota
Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 14:51) *
энергонадзор сказал убрать насосы из помещений и установить в котельной. Как им обосновать?

Нужны другие насосы - существующие не годятся. Какие нужны - можно установить замерами общего дебита и суммы напоров обоих насосов
HeatServ
Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 15:30) *
Есть мысль перенести насос из середины ветки но на обратку и поставить его в конце ветки у котла (т.е однив в начале ветки на подаче ,второй в конце на обратке)
Хорошая мысль. Правильная. В середине ветки насос на всякие гадости способен, паразитные закольцовки или ещё чего.
v-david
не уверен, что правильная идея. между двумя последовательно включенными насосами должно быть сопротивление, иначе могут погореть. думаю, что котла маловато будет. лучше оформить эти насосы в некий шкафчике если есть возможность.
HeatServ
Цитата(v-david @ 12.11.2015, 19:45) *
не уверен, что правильная идея. между двумя последовательно включенными насосами должно быть сопротивление, иначе могут погореть.
Мокроходов это не касается, не те напоры.
v-david
может быть. был случай, когда систему слили, а ups25 забыли выключить. через 3 месяца случайно обнаружили, ничего, хоть горячий был, но работал. Но все-таки лучше не испытывать судьбу.
awlan
Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 20:51) *
энергонадзор сказал убрать насосы из помещений и установить в котельной. Как им обосновать?

А что помещения категорийные по пожарной безопасности?

Сама схеме плохая.
Насосы можно убрать совсем, но тогда в эти точки надо подвести магистрали, т.е. разделить на два кольца циркуляции по 50 м.
gaizins
Цитата(v-david @ 12.11.2015, 22:37) *
может быть. был случай, когда систему слили, а ups25 забыли выключить. через 3 месяца случайно обнаружили, ничего, хоть горячий был, но работал. Но все-таки лучше не испытывать судьбу.

проставьте тепловое реле и испытывайте судьбу сколько хотите)))
krivkonik
Цитата(awlan @ 13.11.2015, 4:36) *
А что помещения категорийные по пожарной безопасности?

Сама схеме плохая.
Насосы можно убрать совсем, но тогда в эти точки надо подвести магистрали, т.е. разделить на два кольца циркуляции по 50 м.

Помещения складские, В3 как минимум. Все уже смонтировано, дополнительные магистрали делать никто не будет. Хочется малой кровью обойтись т.е перенести насосы.
HeatServ
Цитата(gaizins @ 13.11.2015, 7:48) *
проставьте тепловое реле и испытывайте судьбу сколько хотите)))
Самое надёжное это всё же реле давления. Вода ушла, давление упало, насос выключился.
awlan
Цитата(krivkonik @ 13.11.2015, 15:30) *
1.Помещения складские, В3 как минимум.
2.Все уже смонтировано, дополнительные магистрали делать никто не будет.
3.Хочется малой кровью обойтись т.е перенести насосы.

1. Может выгородить помещения в месте установки насосов.Лопаты,ведра,метлы rolleyes.gif .
2.Плохо.
3. Без насосов,в этих местах, существующая схема работать не будет. Вы просто не сможете отбалансировать 100 метровые крылья.
HeatServ
Цитата(awlan @ 13.11.2015, 18:24) *
3. Без насосов,в этих местах, существующая схема работать не будет. Вы просто не сможете отбалансировать 100 метровые крылья.
Заблуждение. Насос это просто насос, у него нет полномочий бога. Место для установки самое как раз неподходящее, я лично бы рубил таким монтажникам их кривые руки, а затейникам такого монтажа лично бил бы морды. Лично и безжалостно. После послеобеденного сна. Пон.-Пт. - рабочие дни. Сб., Воскр. - выходной.
v-david
Цитата(gaizins @ 13.11.2015, 7:48) *
проставьте тепловое реле и испытывайте судьбу сколько хотите)))

А систему смазки типа ОМ3 тоже нужно ставить? или так сойдет?

Цитата(HeatServ @ 13.11.2015, 21:12) *
Заблуждение. Насос это просто насос, у него нет полномочий бога. Место для установки самое как раз неподходящее, я лично бы рубил таким монтажникам их кривые руки, а затейникам такого монтажа лично бил бы морды. Лично и безжалостно. После послеобеденного сна. Пон.-Пт. - рабочие дни. Сб., Воскр. - выходной.

Не, не надо бить морды, ты ж не знаешь в каких условия пацаны работали и почему такое решение?. У меня тоже был случай, на доме не работала система теплых полов, коллеги уперлись аж в киловатный насос. а всего-то делов было поставить ups25 в середине трассы.
HeatServ
Цитата(v-david @ 13.11.2015, 22:48) *
Не, не надо бить морды, ты ж не знаешь в каких условия пацаны работали и почему такое решение?. У меня тоже был случай, на доме не работала система теплых полов, коллеги уперлись аж в киловатный насос. а всего-то делов было поставить ups25 в середине трассы.
Это как так? Если в начале линии, то киловаттник, а если в середине, то и упс25? Или там о чём речь?
Я так полагаю, что если система ТП, то это одна длинная кишка была?
v-david
в точку! сделали одну петлю в 2 раза длиннее остальных и пытались продавить
awlan
Цитата(HeatServ @ 14.11.2015, 2:12) *
1.Заблуждение.
2.Насос это просто насос, у него нет полномочий бога. Место для установки самое как раз неподходящее,
3.я лично бы рубил таким монтажникам их кривые руки, а затейникам такого монтажа лично бил бы морды. Лично и безжалостно. После послеобеденного сна. Пон.-Пт. - рабочие дни. Сб., Воскр. - выходной.

1. Это смотря у кого.
Прочитайте внимательно еще раз(или много много раз) пост№1 и, а также (в разах) прикрепленный файл.
100 метровое крыло с приборами подключенными по двухтрубной схеме, т.е. сколько приборов, столько колец циркуляции(это вы понимаете надеюсь).
Недаром в СП "Отопление ..." говорится "сопротивление в магистралях 70%, в стояках 30%", здесь же все наоборот линейная схема.
2. Место установки второго насоса (в этой схеме) как раз самое подходящее. Это как ПНСка на сетях(линейная схема).
При желании можете построить пьезометр rolleyes.gif .
3. Монтажники молодцы, вышли из положения. А про "морды" тут надо аккуратнее, а то ведь монтажники разные бывают, могут и без головы оставить dry.gif .
HeatServ
Цитата(v-david @ 14.11.2015, 7:51) *
в точку! сделали одну петлю в 2 раза длиннее остальных и пытались продавить
Какая-то альтернативная гидравлика. Но университетский курс упрямо говорит, что мужики что-то напутали.


Цитата(awlan @ 14.11.2015, 8:52) *
1. Это смотря у кого.
Прочитайте внимательно еще раз(или много много раз) пост№1 и, а также (в разах) прикрепленный файл.
100 метровое крыло с приборами подключенными по двухтрубной схеме, т.е. сколько приборов, столько колец циркуляции(это вы понимаете надеюсь).
Недаром в СП "Отопление ..." говорится "сопротивление в магистралях 70%, в стояках 30%", здесь же все наоборот линейная схема.
2. Место установки второго насоса (в этой схеме) как раз самое подходящее. Это как ПНСка на сетях(линейная схема).
При желании можете построить пьезометр rolleyes.gif .
3. Монтажники молодцы, вышли из положения. А про "морды" тут надо аккуратнее, а то ведь монтажники разные бывают, могут и без головы оставить dry.gif .
1. Именно, чтобы это работало как надо, без опрокидывания колец, то надо быть семи пядей во лбу и выполнить настолько точный расчёт, что в реале это практически невозможно.
2. ПНС на сетях устанавливают по пьезометрическим условиям, как правило это надо тогда, когда увеличение напора на источнике уже невозможно в силу нерасчётных давлений для магистральных трубопроводов.
У нас на ТЭЦах стоят насосы, которые и 200 метров создать напор могут, да только нельзя, трубы порвутся, поэтому есть ПНС.
3. Вот однажды прихожу на объект и в тупняк минуты на три, элеваторный узел, две ветки, одна короткая, вторая длинная, раз в пять длиннее, и вглубь этой длинной ветки эти умники забахали насосец на 16 метров, так он не просто запаразитировал этот длинный контур, так ещё и опрокинул циркуляцию на коротком контуре.
"Давно ли я в футболе..." ©
awlan
Цитата(HeatServ @ 15.11.2015, 2:03) *
1. Именно, чтобы это работало как надо, без опрокидывания колец, то надо быть семи пядей во лбу и выполнить настолько точный расчёт, что в реале это практически невозможно.
2. ПНС на сетях устанавливают по пьезометрическим условиям, как правило это надо тогда, когда увеличение напора на источнике уже невозможно в силу нерасчётных давлений для магистральных трубопроводов.
У нас на ТЭЦах стоят насосы, которые и 200 метров создать напор могут, да только нельзя, трубы порвутся, поэтому есть ПНС.
3. Вот однажды прихожу на объект и в тупняк минуты на три, элеваторный узел, две ветки, одна короткая, вторая длинная, раз в пять длиннее, и вглубь этой длинной ветки эти умники забахали насосец на 16 метров, так он не просто запаразитировал этот длинный контур, так ещё и опрокинул циркуляцию на коротком контуре.
"Давно ли я в футболе..." ©

1.Я об этом и говорю "чтобы это работало как надо" без насосов в данных точках, в данной схеме "это практически невозможно".
2-3. Мы обсуждаем конкретную выложенную схему и автор просит помощи(совета) см. #1, и, у каждого свой опыт работы, но к данной теме это не относится.
С уважением rolleyes.gif .
gaizins
Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 16:51) *
энергонадзор сказал убрать насосы из помещений и установить в котельной. Как им обосновать?

На какой пункт правил ссылаются представители Энергонадзора?
HeatServ
Цитата(awlan @ 15.11.2015, 6:28) *
2-3. Мы обсуждаем конкретную выложенную схему и автор просит помощи(совета) см. #1, и, у каждого свой опыт работы, но к данной теме это не относится.
С уважением rolleyes.gif .
Тот случай с насосом я привёл как наглядный пример того, чем чревата установка насоса внутри контура. А автор совершенно трезвую мысль предложил - перенести насос на обратку перед котлом, в результате оба насоса начнут работать последовательно, это называется совместная работа насосов. На рисунке выглядит так:

awlan
Цитата(awlan @ 14.11.2015, 13:52) *
1.
100 метровое крыло с приборами подключенными по двухтрубной схеме, т.е. сколько приборов, столько колец циркуляции(это вы понимаете надеюсь).
Недаром в СП "Отопление ..." говорится "сопротивление в магистралях 70%, в стояках 30%", здесь же все наоборот линейная схема.
2. Место установки второго насоса (в этой схеме) как раз самое подходящее. Это как ПНСка на сетях(линейная схема).
При желании можете построить пьезометр rolleyes.gif .

Это я вам вчера говорил.

Вы согласились

Цитата(HeatServ @ 15.11.2015, 2:03) *
1. Именно, чтобы это работало как надо, без опрокидывания колец, то надо быть семи пядей во лбу и выполнить настолько точный расчёт, что в реале это практически невозможно.
2. ПНС на сетях устанавливают по пьезометрическим условиям, как правило это надо тогда, когда увеличение напора на источнике уже невозможно в силу нерасчётных давлений для магистральных трубопроводов.
У нас на ТЭЦах стоят насосы, которые и 200 метров создать напор могут, да только нельзя, трубы порвутся, поэтому есть ПНС.

Я, сегодня Вашими словами:
1.Я об этом и говорю "чтобы это работало как надо" без насосов в данных точках, в данной схеме "это практически невозможно".


Вы очередной раз

Цитата(HeatServ @ 15.11.2015, 14:40) *
А автор совершенно трезвую мысль предложил - перенести насос на обратку перед котлом, в результате оба насоса начнут работать последовательно, это называется совместная работа насосов.


Повторю(последний раз), это линейная схема, отрегулировать при едином перепаде её невозможно(в данном случае).
Постройте пьезометр.
Ведь было сказано:
jota
сообщение 12.11.2015, 20:45
Сообщение #2
Работает - не трогай! - Главное правило.
1 насос расчитан на 100% дебита, 2 - на половину. Перенесёте - нарушите пропорцию.


HeatServ
Цитата(awlan @ 15.11.2015, 17:08) *
Повторю(последний раз), это линейная схема, отрегулировать при едином перепаде её невозможно(в данном случае).
Давайте сделаем так, когда автор переставит насос на обратку и отпишется, что всё работает, то Вы мне шлёте ящик коньяка, если не работает и отрегулировать не получается, как Вы прогнозируете, то я Вам шлю ящик коньяка.

Цитата(awlan @ 15.11.2015, 17:08) *
Ведь было сказано:
jota
сообщение 12.11.2015, 20:45
Сообщение #2
Работает - не трогай! - Главное правило.
Всё верно, если не знаешь как работает, то лучше не трогать, а сразу идти за коньяком.
Heruvim
может насос снять,а после проверки поставить на место))
OYL
Как может повлиять на работу перенос насоса к концу ветки? Стояли последовательно и продолжают так стоять. Воде в конце ветки все равно "толкают ее под зад" насосом или "тянут за уши" под разрежением.
HeatServ
Цитата(OYL @ 16.11.2015, 6:49) *
Как может повлиять на работу перенос насоса к концу ветки? Стояли последовательно и продолжают так стоять. Воде в конце ветки все равно "толкают ее под зад" насосом или "тянут за уши" под разрежением.
Что такое паразитная закольцовка слышали? Найдите хоть один букварик, где в систему отопления хотя бы рекомендуется монтировать насос. Вы таких книжек не найдёте, потому что это порнография. Есть такой метод в теплоэнергетике, называется метод электроаналогий. Приехал на дачу, украсил гирляндой ёлку, подключил генератор, а он слабоват, не стал долго думать, вскрыл изоляцию и подключил в середину гирлянды ещё один генератор. За такое подключение надо бы рубить руки, вот этот насос как раз тот самый генератор в середину гирлянды.
krivkonik
Докладываю чем дело закончилось! Перенес насосы на обратку ближе к котлу и энергонадзор согласовал без проблем. Теперь постараюсь отследить убрали ли эти насосы по факту и как стала работать система. Хотя что то мне подсказывает что после согласования никто там ничего переносить уже не будет)))
HeatServ
Цитата(krivkonik @ 7.12.2015, 13:01) *
Докладываю чем дело закончилось! Перенес насосы на обратку ближе к котлу и энергонадзор согласовал без проблем. Теперь постараюсь отследить убрали ли эти насосы по факту и как стала работать система. Хотя что то мне подсказывает что после согласования никто там ничего переносить уже не будет)))
Отпишитесь как чего.