|
  |
2 циркуляционыых насоса на ветке отопления |
|
|
|
12.11.2015, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049

|
Добрый день, коллеги! Ситиуация такая-монтажники смонтировали отопление без проекта (схему принципиальную прикрепил). На подпче каждой ветки стоит циркуляционный насос + еще по одному насосу в середине каждой ветки тоже на подаче. Вроде как даже все работает. И вроде как даже энергонадзор не против такой обвязки , но сказал убрать насосы в середине ветки. Вот думаю куда деть этот насос (ветки длинные около 100 метров, я так полагаю что мощности одного насоса не хватило поэтому и врезали дополнительные на ветках). Насосы UPS 25-120 (2шт) и UPS 25-60 (2шт). По хороше конечно бы поставить один насос на общей обратке, но надо испльзовать что есть. Есть мысль перенести насос из середины ветки но на обратку и поставить его в конце ветки у котла (т.е однив в начале ветки на подаче ,второй в конце на обратке)
_____.pdf ( 4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 828
|
|
|
|
|
12.11.2015, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 14:30)  Вроде как даже все работает. Работает - не трогай! - Главное правило. 1 насос расчитан на 100% дебита, 2 - на половину. Перенесёте - нарушите пропорцию.
|
|
|
|
|
12.11.2015, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049

|
Цитата(jota @ 12.11.2015, 15:45)  Работает - не трогай! - Главное правило. энергонадзор сказал убрать насосы из помещений и установить в котельной. Как им обосновать?
|
|
|
|
|
12.11.2015, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 14:51)  энергонадзор сказал убрать насосы из помещений и установить в котельной. Как им обосновать? Нужны другие насосы - существующие не годятся. Какие нужны - можно установить замерами общего дебита и суммы напоров обоих насосов
|
|
|
|
|
12.11.2015, 15:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 15:30)  Есть мысль перенести насос из середины ветки но на обратку и поставить его в конце ветки у котла (т.е однив в начале ветки на подаче ,второй в конце на обратке) Хорошая мысль. Правильная. В середине ветки насос на всякие гадости способен, паразитные закольцовки или ещё чего.
|
|
|
|
|
12.11.2015, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
не уверен, что правильная идея. между двумя последовательно включенными насосами должно быть сопротивление, иначе могут погореть. думаю, что котла маловато будет. лучше оформить эти насосы в некий шкафчике если есть возможность.
|
|
|
|
|
12.11.2015, 19:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(v-david @ 12.11.2015, 19:45)  не уверен, что правильная идея. между двумя последовательно включенными насосами должно быть сопротивление, иначе могут погореть. Мокроходов это не касается, не те напоры.
|
|
|
|
|
12.11.2015, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
может быть. был случай, когда систему слили, а ups25 забыли выключить. через 3 месяца случайно обнаружили, ничего, хоть горячий был, но работал. Но все-таки лучше не испытывать судьбу.
|
|
|
|
|
13.11.2015, 4:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 20:51)  энергонадзор сказал убрать насосы из помещений и установить в котельной. Как им обосновать? А что помещения категорийные по пожарной безопасности? Сама схеме плохая. Насосы можно убрать совсем, но тогда в эти точки надо подвести магистрали, т.е. разделить на два кольца циркуляции по 50 м.
|
|
|
|
|
13.11.2015, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(v-david @ 12.11.2015, 22:37)  может быть. был случай, когда систему слили, а ups25 забыли выключить. через 3 месяца случайно обнаружили, ничего, хоть горячий был, но работал. Но все-таки лучше не испытывать судьбу. проставьте тепловое реле и испытывайте судьбу сколько хотите)))
Сообщение отредактировал gaizins - 13.11.2015, 7:48
|
|
|
|
|
13.11.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049

|
Цитата(awlan @ 13.11.2015, 4:36)  А что помещения категорийные по пожарной безопасности?
Сама схеме плохая. Насосы можно убрать совсем, но тогда в эти точки надо подвести магистрали, т.е. разделить на два кольца циркуляции по 50 м. Помещения складские, В3 как минимум. Все уже смонтировано, дополнительные магистрали делать никто не будет. Хочется малой кровью обойтись т.е перенести насосы.
|
|
|
|
|
13.11.2015, 10:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(gaizins @ 13.11.2015, 7:48)  проставьте тепловое реле и испытывайте судьбу сколько хотите))) Самое надёжное это всё же реле давления. Вода ушла, давление упало, насос выключился.
|
|
|
|
|
13.11.2015, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(krivkonik @ 13.11.2015, 15:30)  1.Помещения складские, В3 как минимум. 2.Все уже смонтировано, дополнительные магистрали делать никто не будет. 3.Хочется малой кровью обойтись т.е перенести насосы. 1. Может выгородить помещения в месте установки насосов.Лопаты,ведра,метлы  . 2.Плохо. 3. Без насосов,в этих местах, существующая схема работать не будет. Вы просто не сможете отбалансировать 100 метровые крылья.
|
|
|
|
|
13.11.2015, 21:12
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(awlan @ 13.11.2015, 18:24)  3. Без насосов,в этих местах, существующая схема работать не будет. Вы просто не сможете отбалансировать 100 метровые крылья. Заблуждение. Насос это просто насос, у него нет полномочий бога. Место для установки самое как раз неподходящее, я лично бы рубил таким монтажникам их кривые руки, а затейникам такого монтажа лично бил бы морды. Лично и безжалостно. После послеобеденного сна. Пон.-Пт. - рабочие дни. Сб., Воскр. - выходной.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.11.2015, 21:16
|
|
|
|
|
13.11.2015, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(gaizins @ 13.11.2015, 7:48)  проставьте тепловое реле и испытывайте судьбу сколько хотите))) А систему смазки типа ОМ3 тоже нужно ставить? или так сойдет? Цитата(HeatServ @ 13.11.2015, 21:12)  Заблуждение. Насос это просто насос, у него нет полномочий бога. Место для установки самое как раз неподходящее, я лично бы рубил таким монтажникам их кривые руки, а затейникам такого монтажа лично бил бы морды. Лично и безжалостно. После послеобеденного сна. Пон.-Пт. - рабочие дни. Сб., Воскр. - выходной. Не, не надо бить морды, ты ж не знаешь в каких условия пацаны работали и почему такое решение?. У меня тоже был случай, на доме не работала система теплых полов, коллеги уперлись аж в киловатный насос. а всего-то делов было поставить ups25 в середине трассы.
|
|
|
|
|
13.11.2015, 22:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(v-david @ 13.11.2015, 22:48)  Не, не надо бить морды, ты ж не знаешь в каких условия пацаны работали и почему такое решение?. У меня тоже был случай, на доме не работала система теплых полов, коллеги уперлись аж в киловатный насос. а всего-то делов было поставить ups25 в середине трассы. Это как так? Если в начале линии, то киловаттник, а если в середине, то и упс25? Или там о чём речь? Я так полагаю, что если система ТП, то это одна длинная кишка была?
|
|
|
|
|
14.11.2015, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
в точку! сделали одну петлю в 2 раза длиннее остальных и пытались продавить
|
|
|
|
|
14.11.2015, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(HeatServ @ 14.11.2015, 2:12)  1.Заблуждение. 2.Насос это просто насос, у него нет полномочий бога. Место для установки самое как раз неподходящее, 3.я лично бы рубил таким монтажникам их кривые руки, а затейникам такого монтажа лично бил бы морды. Лично и безжалостно. После послеобеденного сна. Пон.-Пт. - рабочие дни. Сб., Воскр. - выходной. 1. Это смотря у кого. Прочитайте внимательно еще раз(или много много раз) пост№1 и, а также (в разах) прикрепленный файл. 100 метровое крыло с приборами подключенными по двухтрубной схеме, т.е. сколько приборов, столько колец циркуляции(это вы понимаете надеюсь). Недаром в СП "Отопление ..." говорится "сопротивление в магистралях 70%, в стояках 30%", здесь же все наоборот линейная схема. 2. Место установки второго насоса (в этой схеме) как раз самое подходящее. Это как ПНСка на сетях(линейная схема). При желании можете построить пьезометр  . 3. Монтажники молодцы, вышли из положения. А про "морды" тут надо аккуратнее, а то ведь монтажники разные бывают, могут и без головы оставить  .
|
|
|
|
|
14.11.2015, 21:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(v-david @ 14.11.2015, 7:51)  в точку! сделали одну петлю в 2 раза длиннее остальных и пытались продавить Какая-то альтернативная гидравлика. Но университетский курс упрямо говорит, что мужики что-то напутали. Цитата(awlan @ 14.11.2015, 8:52)  1. Это смотря у кого. Прочитайте внимательно еще раз(или много много раз) пост№1 и, а также (в разах) прикрепленный файл. 100 метровое крыло с приборами подключенными по двухтрубной схеме, т.е. сколько приборов, столько колец циркуляции(это вы понимаете надеюсь). Недаром в СП "Отопление ..." говорится "сопротивление в магистралях 70%, в стояках 30%", здесь же все наоборот линейная схема. 2. Место установки второго насоса (в этой схеме) как раз самое подходящее. Это как ПНСка на сетях(линейная схема). При желании можете построить пьезометр  . 3. Монтажники молодцы, вышли из положения. А про "морды" тут надо аккуратнее, а то ведь монтажники разные бывают, могут и без головы оставить  . 1. Именно, чтобы это работало как надо, без опрокидывания колец, то надо быть семи пядей во лбу и выполнить настолько точный расчёт, что в реале это практически невозможно. 2. ПНС на сетях устанавливают по пьезометрическим условиям, как правило это надо тогда, когда увеличение напора на источнике уже невозможно в силу нерасчётных давлений для магистральных трубопроводов. У нас на ТЭЦах стоят насосы, которые и 200 метров создать напор могут, да только нельзя, трубы порвутся, поэтому есть ПНС. 3. Вот однажды прихожу на объект и в тупняк минуты на три, элеваторный узел, две ветки, одна короткая, вторая длинная, раз в пять длиннее, и вглубь этой длинной ветки эти умники забахали насосец на 16 метров, так он не просто запаразитировал этот длинный контур, так ещё и опрокинул циркуляцию на коротком контуре. "Давно ли я в футболе..." ©
|
|
|
|
|
15.11.2015, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(HeatServ @ 15.11.2015, 2:03)  1. Именно, чтобы это работало как надо, без опрокидывания колец, то надо быть семи пядей во лбу и выполнить настолько точный расчёт, что в реале это практически невозможно. 2. ПНС на сетях устанавливают по пьезометрическим условиям, как правило это надо тогда, когда увеличение напора на источнике уже невозможно в силу нерасчётных давлений для магистральных трубопроводов. У нас на ТЭЦах стоят насосы, которые и 200 метров создать напор могут, да только нельзя, трубы порвутся, поэтому есть ПНС. 3. Вот однажды прихожу на объект и в тупняк минуты на три, элеваторный узел, две ветки, одна короткая, вторая длинная, раз в пять длиннее, и вглубь этой длинной ветки эти умники забахали насосец на 16 метров, так он не просто запаразитировал этот длинный контур, так ещё и опрокинул циркуляцию на коротком контуре. "Давно ли я в футболе..." © 1.Я об этом и говорю "чтобы это работало как надо" без насосов в данных точках, в данной схеме "это практически невозможно". 2-3. Мы обсуждаем конкретную выложенную схему и автор просит помощи(совета) см. #1, и, у каждого свой опыт работы, но к данной теме это не относится. С уважением  .
|
|
|
|
|
15.11.2015, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(krivkonik @ 12.11.2015, 16:51)  энергонадзор сказал убрать насосы из помещений и установить в котельной. Как им обосновать? На какой пункт правил ссылаются представители Энергонадзора?
|
|
|
|
|
15.11.2015, 9:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(awlan @ 15.11.2015, 6:28)  2-3. Мы обсуждаем конкретную выложенную схему и автор просит помощи(совета) см. #1, и, у каждого свой опыт работы, но к данной теме это не относится. С уважением  . Тот случай с насосом я привёл как наглядный пример того, чем чревата установка насоса внутри контура. А автор совершенно трезвую мысль предложил - перенести насос на обратку перед котлом, в результате оба насоса начнут работать последовательно, это называется совместная работа насосов. На рисунке выглядит так:
|
|
|
|
|
15.11.2015, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(awlan @ 14.11.2015, 13:52)  1. 100 метровое крыло с приборами подключенными по двухтрубной схеме, т.е. сколько приборов, столько колец циркуляции(это вы понимаете надеюсь). Недаром в СП "Отопление ..." говорится "сопротивление в магистралях 70%, в стояках 30%", здесь же все наоборот линейная схема. 2. Место установки второго насоса (в этой схеме) как раз самое подходящее. Это как ПНСка на сетях(линейная схема). При желании можете построить пьезометр  . Это я вам вчера говорил. Вы согласились Цитата(HeatServ @ 15.11.2015, 2:03)  1. Именно, чтобы это работало как надо, без опрокидывания колец, то надо быть семи пядей во лбу и выполнить настолько точный расчёт, что в реале это практически невозможно. 2. ПНС на сетях устанавливают по пьезометрическим условиям, как правило это надо тогда, когда увеличение напора на источнике уже невозможно в силу нерасчётных давлений для магистральных трубопроводов. У нас на ТЭЦах стоят насосы, которые и 200 метров создать напор могут, да только нельзя, трубы порвутся, поэтому есть ПНС. Я, сегодня Вашими словами: 1.Я об этом и говорю "чтобы это работало как надо" без насосов в данных точках, в данной схеме "это практически невозможно". Вы очередной раз Цитата(HeatServ @ 15.11.2015, 14:40)  А автор совершенно трезвую мысль предложил - перенести насос на обратку перед котлом, в результате оба насоса начнут работать последовательно, это называется совместная работа насосов. Повторю(последний раз), это линейная схема, отрегулировать при едином перепаде её невозможно(в данном случае). Постройте пьезометр. Ведь было сказано: jota сообщение 12.11.2015, 20:45 Сообщение #2 Работает - не трогай! - Главное правило. 1 насос расчитан на 100% дебита, 2 - на половину. Перенесёте - нарушите пропорцию.
|
|
|
|
|
15.11.2015, 17:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(awlan @ 15.11.2015, 17:08)  Повторю(последний раз), это линейная схема, отрегулировать при едином перепаде её невозможно(в данном случае). Давайте сделаем так, когда автор переставит насос на обратку и отпишется, что всё работает, то Вы мне шлёте ящик коньяка, если не работает и отрегулировать не получается, как Вы прогнозируете, то я Вам шлю ящик коньяка. Цитата(awlan @ 15.11.2015, 17:08)  Ведь было сказано: jota сообщение 12.11.2015, 20:45 Сообщение #2 Работает - не трогай! - Главное правило. Всё верно, если не знаешь как работает, то лучше не трогать, а сразу идти за коньяком.
|
|
|
|
|
15.11.2015, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496

|
может насос снять,а после проверки поставить на место))
|
|
|
|
|
16.11.2015, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484

|
Как может повлиять на работу перенос насоса к концу ветки? Стояли последовательно и продолжают так стоять. Воде в конце ветки все равно "толкают ее под зад" насосом или "тянут за уши" под разрежением.
|
|
|
|
|
16.11.2015, 9:13
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(OYL @ 16.11.2015, 6:49)  Как может повлиять на работу перенос насоса к концу ветки? Стояли последовательно и продолжают так стоять. Воде в конце ветки все равно "толкают ее под зад" насосом или "тянут за уши" под разрежением. Что такое паразитная закольцовка слышали? Найдите хоть один букварик, где в систему отопления хотя бы рекомендуется монтировать насос. Вы таких книжек не найдёте, потому что это порнография. Есть такой метод в теплоэнергетике, называется метод электроаналогий. Приехал на дачу, украсил гирляндой ёлку, подключил генератор, а он слабоват, не стал долго думать, вскрыл изоляцию и подключил в середину гирлянды ещё один генератор. За такое подключение надо бы рубить руки, вот этот насос как раз тот самый генератор в середину гирлянды.
|
|
|
|
|
7.12.2015, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049

|
Докладываю чем дело закончилось! Перенес насосы на обратку ближе к котлу и энергонадзор согласовал без проблем. Теперь постараюсь отследить убрали ли эти насосы по факту и как стала работать система. Хотя что то мне подсказывает что после согласования никто там ничего переносить уже не будет)))
|
|
|
|
|
7.12.2015, 13:29
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(krivkonik @ 7.12.2015, 13:01)  Докладываю чем дело закончилось! Перенес насосы на обратку ближе к котлу и энергонадзор согласовал без проблем. Теперь постараюсь отследить убрали ли эти насосы по факту и как стала работать система. Хотя что то мне подсказывает что после согласования никто там ничего переносить уже не будет))) Отпишитесь как чего.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|