> Перепад давления для нормальной работы элеватора
Pavel Auseklis
сообщение 17.11.2015, 12:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.11.2015
Пользователь №: 283001



Доброго времени суток rolleyes.gif ! Хотелось бы услышать мнения специалистов. Ситуация следующая - обслуживаю учебный корпус одного колледжа в Самаре. Система отопления с нижней разводкой - в силу наличия актового зала и спортзала на третьем этаже видимо сделать с верхним розливом было проблемно или не хотели заморачиваться. Здание четырех этажное. Теплоузел с элеватором - электроника только на приборах учета. Хотелось бы узнать нормальный - рабочий перепад давления для такой системы. Сейчас давление и температура на входе в систему следующие: Давление подача до элеватора 0,56Мпа, после элеватора 0,41Мпа, обратка 0,40МПа Температура на подаче до элеватора 70, после 60, обратка 40 градусов. Была вчера у нас представитель из теплосетей упирается, что перепад давления нормальный и выше уже не будет. Но вот в былые годы в теплоузле жарища стояла и перепад был 0,03МПа, а то и 0,05МПа после элеватора. Замучили жалобами хочется одеть на голову строительную каску, уронить кирпич - ходить и улыбаться пожизненно ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pavel Auseklis   Перепад давления для нормальной работы элеватора   17.11.2015, 12:27
- - andfor   Перепад отличный 15 в.ст. , а вот коэффициент смеш...   17.11.2015, 12:48
- - Pavel Auseklis   Вы видимо не обратили внимание я написал вход 70 г...   17.11.2015, 17:49
|- - HeatServ   Цитата(Pavel Auseklis @ 17.11.2015, 17:49...   17.11.2015, 21:16
- - Pavel Auseklis   Спасибо! Заранее извиняюсь если задам глупый в...   17.11.2015, 21:33
|- - HeatServ   Цитата(Pavel Auseklis @ 17.11.2015, 21:33...   17.11.2015, 21:37
- - Татьяна Удальцова   Учесть еще разницу в высоте установки манометров н...   18.11.2015, 7:14
- - andfor   Цитата(Pavel Auseklis @ 17.11.2015, 17:49...   18.11.2015, 9:43
- - Pavel Auseklis   Как рекомендовали замерил давление на подаче и обр...   18.11.2015, 11:01
|- - HeatServ   Цитата(Pavel Auseklis @ 18.11.2015, 11:01...   18.11.2015, 13:52
- - Pavel Auseklis   Я правильно понял, что без нагрузки на входе давле...   18.11.2015, 19:57
|- - HeatServ   Цитата(Pavel Auseklis @ 18.11.2015, 19:57...   18.11.2015, 20:05
- - Pavel Auseklis   Мячики и бутылки это едва ли, но полна страна ...   18.11.2015, 23:35
- - Altelega   ЦитатаТемпература на подаче до элеватора 70, после...   19.11.2015, 0:02
|- - HeatServ   Цитата(Altelega @ 19.11.2015, 0:02) А пер...   19.11.2015, 0:07
- - OYL   Перепад всего один метр после элеватора. Маловато....   30.11.2015, 15:38
|- - HeatServ   Цитата(OYL @ 30.11.2015, 15:38) Перепад в...   30.11.2015, 22:18
|- - alex54294   Цитата(OYL @ 30.11.2015, 16:38) Перепад в...   3.12.2015, 13:53
- - Pavel Auseklis   Собственно и я грешу на соседний дом, а разница ме...   1.12.2015, 7:58
- - KGP1   Ваши проблемы определены особенностями двухтрубной...   1.12.2015, 15:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных