Цитата
Температура на подаче до элеватора 70, после 60, обратка 40 градусов.
Коэффициент смешивания 0,5, если это старый дом или сделанный по старым правилам, это значит перепада давление в теплотрассе при расчетном элеваторе, следовательно не хватает расхода в системе отопления, результат разбалансировка системы и неравномерный прогрев...
"Была вчера у нас представитель из теплосетей упирается, что перепад давления нормальный и выше уже не будет" это мягко сказано.. они просто не могут сделать больше, потому как перепад зависит, не только от насосной станции, но и других потребителей сети. если соседи превысили свои мощности, то и нагрузке упадет на ветке, это как падение напряжения в электричестве..
Цитата
Давление подача до элеватора 0,56Мпа, после элеватора 0,41Мпа, обратка 0,40МПа
А перепад по этим манометрам действительно хороший.. может засор в доме?