> частотник Fr-e520 2.2k
makmakm
сообщение 22.11.2015, 22:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 131970



здравствуйте! не могли бы вы мне подсказать по частотнику мицубиси стоит он у меня на токарном станке иже 611.
Сегодня снял двигатель для замены подшипников, поменял всё ок, дай думаю проверю на полу.
подключаю и происходит следующие, мотор работает как будто бы его кто то отключает и включает ,дерготня нереальная.
и начинаю вспоминать когда он стоял на станке это тоже было. но под нагрузкой это слабо чувствуется. я думал это в коробке скоростей дело.
а это оказывается электро мотор дергается. и ещё когда запускаю на 120 герц всё отлично. в чём проблема не подскажите?
Ответ
Жалоба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- makmakm   частотник Fr-e520 2.2k   22.11.2015, 22:42
- - Pawel   Похоже ПЧ неисправен, один из силовых ключей похож...   23.11.2015, 8:04
- - makmakm   так дело то в том что если подключаю другой двигат...   23.11.2015, 8:18
- - Vovka165   Для начала, при подключении двигателя на 1420об/ми...   23.11.2015, 8:45
- - Pawel   Вы же не пишете что на другом двигателе работает н...   23.11.2015, 10:17
- - makmakm   добрый вечер! так я и не нашел параметр где вы...   23.11.2015, 19:41
- - Vovka165   Судя по маркировке, частотник у вас как раз с одно...   24.11.2015, 8:52
- - makmakm   к сожелению на другом электродвигателе шильдика то...   24.11.2015, 9:55
- - Vovka165   Если шильдиков нет, как вы определили мощность дви...   24.11.2015, 10:13
- - makmakm   мощность определил по паспорту станка таккак двига...   24.11.2015, 10:33
|- - DriverFirst   Самонастройка должна быть в таком частотнике. Част...   25.11.2015, 1:26
|- - SVKan   Цитата(DriverFirst @ 25.11.2015, 5:26) Са...   25.11.2015, 6:06
- - Vovka165   Значит статорную обмотку треугольником подключали?...   24.11.2015, 11:10
- - makmakm   подключал треугольником. У меня все электродвигате...   24.11.2015, 11:18
- - Vovka165   чему равен параметр 71? автонастройку делали?   24.11.2015, 11:31
- - makmakm   71 ставил и 0 и 1 и 5 сечас стоит 6, разници ни ка...   24.11.2015, 11:51
- - Vovka165   тогда остаётся попробовать другой мотор на 1500об,...   24.11.2015, 11:54
- - makmakm   вечером попробую Напишу потом.   24.11.2015, 12:14
- - makmakm   не нашел я двигателя другого примерно такого же. п...   24.11.2015, 21:52
|- - DriverFirst   Цитата(makmakm @ 24.11.2015, 20:52) не на...   25.11.2015, 11:00
- - Vovka165   Цитата(DriverFirst @ 25.11.2015, 1:26) Са...   25.11.2015, 8:13
- - makmakm   в 8о параметре поставил 2.2 киловата   25.11.2015, 11:39
|- - DriverFirst   Цитата(makmakm @ 25.11.2015, 10:39) в 8о ...   25.11.2015, 20:21
- - makmakm   93 это ошибка расчёта   25.11.2015, 21:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных