ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 10:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Здравствуйте, нужна помощь в настройке carel ops server. Есть чиллер "uChiller", на нем стоит модуль расширения MCHSER4850: serial card RS485 от неё идет витая пара, которая подключается к конвертеру carel rs485-usb. Как я понял протокол передачи данных не modbus 485, а какой-то "carel" rs485(возможно не прав, но по modbus rs485 он не соединился, проверил это с помощью ModScan32). Ну и решил настроить и запустить carel ops server и потом данные с его загнать в Reliance 4. Но не все так просто....
Как я понял для начала надо настроить файл DRIER.INI это файл, который отвечает за скорость передачи данных, какой com-порт используется, и какой конвертер используется rs48-usb или rs485-rs232(в моем случае это rs48-usb). Настроил.
Дальше nd_0.ncf, как я понял этот файл отвечает за то к какому устройству я обращаюсь. Настроил.
Дальше идет файл uchiller.var это список переменных запрашиваемых у контроллера, он настроен автоматически(я так думаю).
Ну вот, настроил я все эти файлы, в диспетчере задач указал скорость передачи данных такую же, как и у этой карты расширения сверил com-порты и начинаю запускать и он мне выдает вот такую ошибку:
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Log ON
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:08 Log OFF
Думал, что проблема с конвертером и подключил к другому контролеру работающем на modbus 485 все показатели он считывает. Драйвера стоят. Пытался запустить это ops server на 3-х разных компах, на одном стояла 8-ка 64-бит, на другом 7-ка 32-бит, а на третьем вообще xp и никак он не хочет нормально работать.
Пробовал менять кабель который идет от карты расширения 485 и до конвертера. Точно такая же ошибка.
Есть ту кто-нибудь, кто настраивал этот carel ops server? Может скажете, что я сделал не так?
p.s. все провода нормально зачищены, конвертер работает, ком-порты и скорость указаны верно, на карте rs485 есть дипы, которые отвечают за адрес, они настроены правильно(стоит адрес 16), пытался менять эти дипы в разные положения к успеху это не привело.
Прикрепю пару скринов и документы в пдф которые связаны с этим чиллером и картой расширения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _050002825_GB_3_.pdf ( 43,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  1.jpg ( 190,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  1_OPC_SERVER.pdf ( 697,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2.jpg ( 133,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  3.jpg ( 474,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  Carel_BMS_overview.pdf ( 4,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  Mchiller_STD_ITA.XLS ( 62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  microChiller.pdf ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ermolaev_v   Настройка Carel Ops Server   25.11.2015, 10:30
- - stscat   Кареловский ОПС сервер глюкалово еще то, впрочем к...   25.11.2015, 10:47
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 10:47) Карело...   25.11.2015, 11:54
|- - stscat   Цитата(ermolaev_v @ 25.11.2015, 11:54) Та...   25.11.2015, 12:00
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 12:00) Нет, К...   25.11.2015, 12:43
- - stscat   Дасс, это похоже первый мючиллер. Не uC2. У него в...   25.11.2015, 13:19
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:19) Дасс, ...   25.11.2015, 13:24
|- - stscat   Цитата(ermolaev_v @ 25.11.2015, 13:24) Я ...   25.11.2015, 13:36
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:36) А где ...   25.11.2015, 13:39
- - stscat   Шлите файлы настроек ОПС, попробую сопоставить с т...   25.11.2015, 13:44
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:44) Шлите ...   25.11.2015, 13:47
- - stscat   Еще такой должен быть ND_0.NCF   25.11.2015, 14:08
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:08) Еще та...   25.11.2015, 14:10
- - stscat   Пардон, нужен еще CARELSERVER.INI   25.11.2015, 14:18
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:18) Пардон...   25.11.2015, 14:20
- - stscat   Вот мои файлы. Вижу много отличий.   25.11.2015, 15:04
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04) Вот мо...   25.11.2015, 15:09
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04) Вот мо...   25.11.2015, 15:43
- - stscat   Как конвертер 485 мигает? RX загорается?   25.11.2015, 15:48
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:48) Как ко...   25.11.2015, 15:52
- - stscat   Если не подключать конвертер ни к чему и запустить...   25.11.2015, 16:00
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:55) Если н...   25.11.2015, 16:03
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 16:00) Если н...   25.11.2015, 16:18
- - stscat   Для начала запустите на XP. Что ОПС сервер выдает ...   25.11.2015, 16:37
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 25.11.2015, 16:37) Для на...   26.11.2015, 9:33
- - stscat   Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС,...   26.11.2015, 15:02
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 26.11.2015, 15:02) Если к...   26.11.2015, 15:05
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 26.11.2015, 15:02) Если к...   27.11.2015, 12:00
- - ermolaev_v   Цитата(ermolaev_v @ 27.11.2015, 12:00) Не...   27.11.2015, 12:48
- - stscat   В диспетчере устройств менять параметры ком порта ...   29.11.2015, 2:28
- - ermolaev_v   Цитата(stscat @ 29.11.2015, 2:28) В диспе...   1.12.2015, 16:20
|- - stscat   Цитата(ermolaev_v @ 1.12.2015, 16:20) Пом...   1.12.2015, 16:52
- - Mikhail_174   Здравствуйте коллеги. Прошу вас помощи, столкнулся...   8.7.2016, 12:47
|- - stscat   Цитата(Mikhail_174 @ 8.7.2016, 12:47) Здр...   8.7.2016, 17:00
|- - Mikhail_174   Цитата(stscat @ 8.7.2016, 17:00) Carel PC...   8.7.2016, 17:11
|- - stscat   Цитата(Mikhail_174 @ 8.7.2016, 17:11) Ясн...   11.7.2016, 9:47
|- - Mikhail_174   Цитата(stscat @ 11.7.2016, 9:47) Михаил, ...   11.7.2016, 10:00
|- - stscat   Цитата(Mikhail_174 @ 11.7.2016, 10:00) Хо...   11.7.2016, 10:09
|- - Mikhail_174   Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09) ОК Край...   24.10.2016, 12:21
|- - Mikhail_174   Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09) ОК Край...   7.11.2016, 18:31
- - manjey73   КОнвертер USB-RS485 на FTDI чипе важен только для ...   8.7.2016, 23:30
|- - Mikhail_174   Цитата(manjey73 @ 8.7.2016, 23:30) КОнвер...   9.7.2016, 13:59
- - ttt   У Вас неправильный файл конфигурации [config] ; Li...   24.10.2016, 13:10
|- - Mikhail_174   Цитата(ttt @ 24.10.2016, 12:59) У Вас неп...   24.10.2016, 13:11
- - ttt   Я использую 485. Перечитайте мое предыдущее сообще...   24.10.2016, 13:31
|- - Mikhail_174   Цитата(ttt @ 24.10.2016, 13:31) Я использ...   24.10.2016, 15:35
- - ttt   Цитата(Mikhail_174 @ 24.10.2016, 16:35) з...   24.10.2016, 18:54
|- - Mikhail_174   Цитата(ttt @ 24.10.2016, 18:54) Значит с ...   25.10.2016, 14:22
- - ttt   В логе написано - связь установлена. Проблема, по ...   25.10.2016, 17:33
|- - Mikhail_174   Цитата(ttt @ 25.10.2016, 17:33) В логе на...   25.10.2016, 19:35
- - ttt   Не поленился скачал ОРС сервер от карела Установи...   25.10.2016, 22:25
|- - Mikhail_174   Цитата(ttt @ 25.10.2016, 22:25) Windows X...   26.10.2016, 7:14
- - ttt   "Может есть смысл заморачиваться с виртуально...   26.10.2016, 9:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 19:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных