> требования к диаметрам трубопроводов
Аларик
сообщение 15.12.2015, 21:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



п. 5.7.6 СП5 говорит, что "...диаметр кольцевого трубопровода должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления"
вопрос: означает ли это, что кольцевой подводящий трубопровод должен быть не менее диаметра и узла управления, питающего трубопровода?
и как следствие: диаметр узла управления должен ли быть не менее питающего трубопровода?

P.S. собственно запрета не встречал, но вдруг кто-нибудь ложку дегтя внесет unsure.gif