Монтаж пластинчатого рекуператора в существующую систему приточно-вытяжной вентиляции, I need help. |
|
|
|
26.12.2006, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Здраствуйте уважаемые коллеги. Интересует такой вопрос. Исходные данные: Есть существующая вентиляция бассейна в частном доме. Приток на базе установки Alfa 3000W, расход воздуха 2900 м3/ч, теплоноситель - вода, Qт=52 кВт. Вытяжка - на базе вентилятора Ostberg RK 600x350 E3, расход воздуха - 3100 м3/ч. Все давно смонтировано, все давно работает, но.... Заказчик задумался о экономии, т.к. котел (не газовый) жрет немеряно топлива (то ли мазут, то ли дизель). Вобщем одна из идей - это врезка пластинчатого рекуператора в эту систему. Хотелось бы узнать, какие есть особенности при монтаже, как быть с автоматикой, на сколько это решение эффективно? Ну и услышать какие нибудь полезные советы. Заранее спасибо.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Boorik Монтаж пластинчатого рекуператора в существующую систему приточно-вытяжной вентиляции 26.12.2006, 12:18 jjj Нужен предподогрев. Вытяжка влажная, вероятность о... 26.12.2006, 12:24 VPS Теоретически сделать это возможно, но рекуператор ... 26.12.2006, 12:47 e.o.l. Цитата(VPS @ Dec 26 2006, 12:47 )но рекуперат... 26.12.2006, 13:25 kroudion Я бы для начала выяснил, есть ли возможность так п... 26.12.2006, 13:33 VPS Естественно и на притоке, просто на притоке фильтр... 26.12.2006, 13:34 Boorik Дело в том что эту систему я вижу только на бумаге... 26.12.2006, 13:41 VPS Я просто не пойму, ну поставите Вы осушитель, согл... 26.12.2006, 13:47 Boorik Цитата(VPS @ Dec 26 2006, 13:34 )Естественно ... 26.12.2006, 13:49 VPS В том то все и дело, теперь просто нужно взять кал... 26.12.2006, 13:52 Boorik Эффективность рекуператора - 66,2%. Цена - порядка... 26.12.2006, 14:02 VPS Отлично!!! Уменьшаем приток на 50%, по... 26.12.2006, 14:26 Boorik Хотелось бы более конструктивной помощи в варианте... 26.12.2006, 14:37 VPS Отправте на майл схему. 26.12.2006, 14:40 Boorik схему набросаю чуть позже и сброшу. Тут в голову п... 26.12.2006, 16:08 AlterNet Добрый вечер!
Да, действительно агрегат вам по... 26.12.2006, 16:35 CAM Мысль с рециркуляцией вполне имеет право на сущест... 26.12.2006, 16:36 jjj Рециркуляция невозможна, т.к. воздухообмен расчита... 26.12.2006, 17:46 Skaramush Извините, а откуда такая сумасшедшая стоимость теп... 26.12.2006, 18:46 kroudion ЦитатаНа объекте я тоже не был, но шеф ездил и гов... 27.12.2006, 7:35 Boorik 1. Все оборудование распологается в подполье. Схем... 27.12.2006, 10:59 kroudion Ну тогда рекуператор, конечно же 27.12.2006, 11:30 jjj Цитата(Skaramush @ Dec 26 2006, 18:46 )И не с... 27.12.2006, 13:11 shorty Цитатаjjj пишет:
Дело в том что изменятся парамет... 27.12.2006, 13:31 kroudion Цитата(shorty @ Dec 27 2006, 13:31 )Цитата
k... 27.12.2006, 13:49 jjj Цитата(shorty @ Dec 27 2006, 13:31 )Цитата
j... 27.12.2006, 15:34 shorty Цитатаjjj пишет::
Как бы это по мягче..., впрочем... 27.12.2006, 16:57 jjj Калорифер перед КС это и есть предподогрев.
Я кст... 27.12.2006, 17:06 Валенок Цитата(Boorik @ Dec 27 2006, 10:59 )... Стави... 27.12.2006, 20:22 kroudion Цитата(shorty @ Dec 27 2006, 16:57 )У воздухо... 27.12.2006, 23:54 Helenn В бассейне надо обязательно делать рециркуляцию. А... 28.12.2006, 9:36 jjj Сразу видно что считаете Вы по диаграмме. И с выво... 28.12.2006, 11:35 Helenn Рабочий день заканчивается, не хочется дискутирова... 28.12.2006, 14:21 VPS Цитата(Boorik @ Dec 26 2006, 14:37 )Хотелось ... 28.12.2006, 14:44 jjj Цитата(VPS @ Dec 28 2006, 14:44 )Цитата(Boori... 28.12.2006, 17:02 Skaramush Цитата(VPS @ Dec 28 2006, 14:44 )Цитата(Boori... 30.12.2006, 15:28 Kass Поделюсь и я опытом. Правда я не считаю вентиляцию... 6.1.2007, 21:39 Валенок Цитата(Kass @ Jan 6 2007, 21:39 )Рециркуляцию... 8.1.2007, 17:15 Kass
Ну надо еще и фильтр где то разместить. Но главн... 8.1.2007, 18:17 Валенок Ну хорошо : жалюзи -фильтр- калорифер- камера ... 8.1.2007, 23:40 jjj И второй калорифер не забудьте. 9.1.2007, 10:09 Валенок Цитата(jjj @ Jan 9 2007, 10:09 )И второй кало... 9.1.2007, 10:37 Валенок Да и shorty все объяснил.. 9.1.2007, 10:53 jjj Цитата(Валенок @ Jan 9 2007, 10:37 )Цитата(jj... 9.1.2007, 12:07 Валенок Ну вот вы и постройте. Для смеси вытяжног... 12.1.2007, 10:58 Kass Цитата(Валенок @ Jan 8 2007, 23:40 )Ну хоро... 12.1.2007, 20:34 jjj При значительных избытках явного тепла (угловой ко... 16.1.2007, 14:22