Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Монтаж пластинчатого рекуператора в существующую систему приточно-вытяжной вентиляции, I need help.
Boorik
сообщение 26.12.2006, 12:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



Здраствуйте уважаемые коллеги. Интересует такой вопрос. Исходные данные: Есть существующая вентиляция бассейна в частном доме. Приток на базе установки Alfa 3000W, расход воздуха 2900 м3/ч, теплоноситель - вода, Qт=52 кВт. Вытяжка - на базе вентилятора Ostberg RK 600x350 E3, расход воздуха - 3100 м3/ч. Все давно смонтировано, все давно работает, но.... Заказчик задумался о экономии, т.к. котел (не газовый) жрет немеряно топлива (то ли мазут, то ли дизель). Вобщем одна из идей - это врезка пластинчатого рекуператора в эту систему.
Хотелось бы узнать, какие есть особенности при монтаже, как быть с автоматикой, на сколько это решение эффективно? Ну и услышать какие нибудь полезные советы. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Boorik   Монтаж пластинчатого рекуператора в существующую систему приточно-вытяжной вентиляции   26.12.2006, 12:18
- - jjj   Нужен предподогрев. Вытяжка влажная, вероятность о...   26.12.2006, 12:24
- - VPS   Теоретически сделать это возможно, но рекуператор ...   26.12.2006, 12:47
- - e.o.l.   Цитата(VPS @ Dec 26 2006, 12:47 )но рекуперат...   26.12.2006, 13:25
- - kroudion   Я бы для начала выяснил, есть ли возможность так п...   26.12.2006, 13:33
- - VPS   Естественно и на притоке, просто на притоке фильтр...   26.12.2006, 13:34
- - Boorik   Дело в том что эту систему я вижу только на бумаге...   26.12.2006, 13:41
- - VPS   Я просто не пойму, ну поставите Вы осушитель, согл...   26.12.2006, 13:47
- - Boorik   Цитата(VPS @ Dec 26 2006, 13:34 )Естественно ...   26.12.2006, 13:49
- - VPS   В том то все и дело, теперь просто нужно взять кал...   26.12.2006, 13:52
- - Boorik   Эффективность рекуператора - 66,2%. Цена - порядка...   26.12.2006, 14:02
- - VPS   Отлично!!! Уменьшаем приток на 50%, по...   26.12.2006, 14:26
- - Boorik   Хотелось бы более конструктивной помощи в варианте...   26.12.2006, 14:37
- - VPS   Отправте на майл схему.   26.12.2006, 14:40
- - Boorik   схему набросаю чуть позже и сброшу. Тут в голову п...   26.12.2006, 16:08
- - AlterNet   Добрый вечер! Да, действительно агрегат вам по...   26.12.2006, 16:35
- - CAM   Мысль с рециркуляцией вполне имеет право на сущест...   26.12.2006, 16:36
- - jjj   Рециркуляция невозможна, т.к. воздухообмен расчита...   26.12.2006, 17:46
- - Skaramush   Извините, а откуда такая сумасшедшая стоимость теп...   26.12.2006, 18:46
- - kroudion   ЦитатаНа объекте я тоже не был, но шеф ездил и гов...   27.12.2006, 7:35
- - Boorik   1. Все оборудование распологается в подполье. Схем...   27.12.2006, 10:59
- - kroudion   Ну тогда рекуператор, конечно же   27.12.2006, 11:30
- - jjj   Цитата(Skaramush @ Dec 26 2006, 18:46 )И не с...   27.12.2006, 13:11
- - shorty   Цитатаjjj пишет: Дело в том что изменятся парамет...   27.12.2006, 13:31
- - kroudion   Цитата(shorty @ Dec 27 2006, 13:31 )Цитата k...   27.12.2006, 13:49
- - jjj   Цитата(shorty @ Dec 27 2006, 13:31 )Цитата j...   27.12.2006, 15:34
- - shorty   Цитатаjjj пишет:: Как бы это по мягче..., впрочем...   27.12.2006, 16:57
- - jjj   Калорифер перед КС это и есть предподогрев. Я кст...   27.12.2006, 17:06
- - Валенок   Цитата(Boorik @ Dec 27 2006, 10:59 )... Стави...   27.12.2006, 20:22
- - kroudion   Цитата(shorty @ Dec 27 2006, 16:57 )У воздухо...   27.12.2006, 23:54
- - Helenn   В бассейне надо обязательно делать рециркуляцию. А...   28.12.2006, 9:36
- - jjj   Сразу видно что считаете Вы по диаграмме. И с выво...   28.12.2006, 11:35
- - Helenn   Рабочий день заканчивается, не хочется дискутирова...   28.12.2006, 14:21
- - VPS   Цитата(Boorik @ Dec 26 2006, 14:37 )Хотелось ...   28.12.2006, 14:44
- - jjj   Цитата(VPS @ Dec 28 2006, 14:44 )Цитата(Boori...   28.12.2006, 17:02
- - Skaramush   Цитата(VPS @ Dec 28 2006, 14:44 )Цитата(Boori...   30.12.2006, 15:28
- - Kass   Поделюсь и я опытом. Правда я не считаю вентиляцию...   6.1.2007, 21:39
- - Валенок   Цитата(Kass @ Jan 6 2007, 21:39 )Рециркуляцию...   8.1.2007, 17:15
- - Kass   Ну надо еще и фильтр где то разместить. Но главн...   8.1.2007, 18:17
- - Валенок   Ну хорошо : жалюзи -фильтр- калорифер- камера ...   8.1.2007, 23:40
- - jjj   И второй калорифер не забудьте.   9.1.2007, 10:09
- - Валенок   Цитата(jjj @ Jan 9 2007, 10:09 )И второй кало...   9.1.2007, 10:37
- - Валенок   Да и shorty все объяснил..   9.1.2007, 10:53
- - jjj   Цитата(Валенок @ Jan 9 2007, 10:37 )Цитата(jj...   9.1.2007, 12:07
- - Валенок   Ну вот вы и постройте. Для смеси вытяжног...   12.1.2007, 10:58
- - Kass   Цитата(Валенок @ Jan 8 2007, 23:40 )Ну хоро...   12.1.2007, 20:34
- - jjj   При значительных избытках явного тепла (угловой ко...   16.1.2007, 14:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных