> Не хватает расхода воды в ВПВ. Что делать?
Petrovi485
сообщение 23.12.2015, 15:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.6.2014
Пользователь №: 235588



Товарищи, здравствуйте.
Столкнулись с проблей.
Есть ВПВ совмещенный с хоз-питьевым водопроводом. Труба питающая все это-100 мм.
Давление на вводе 3-4 атм. Проверяли диктующиц кран, дал расход воды в 5 раз меньше необходимого. Стали проверять систему-открыли везде воду по туалетам. Здание 5 этажей. вода пропала на 4 и 5 при включенной воде в подвале, и ост.этажах.
Замерили при этом расход воды. Расход воды составил 0,6 л/с при необходимой 2,5 литра. Приглашали специалистов для решения этой проблемы. Часть специалистов склоняется к тому что необходимо ставить накопительную емкость и насосы чтоб посывысить давление, без емкости , говорят, работать не будет, т.к. не быдет воды в трубе и движок в холостую будет работать.
Вторые специалисты в грудь бьют кулаком и говорят что насосы решат все проблемы без емкости. Вот мы думаем кому верить.
Повторюсь еще раз что на верхней точке давление в 2 атмосферы присутствует и вода в смесителях есть на всех этажах при обычном использовании (без открытия всех смесителей одновременно).
Как считаете?

Сообщение отредактировал Petrovi485 - 23.12.2015, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Petrovi485   Не хватает расхода воды в ВПВ. Что делать?   23.12.2015, 15:42
- - Водяной   Цитата(Petrovi485 @ 23.12.2015, 15:42) То...   23.12.2015, 16:59
- - Petrovi485   Цитата(Водяной @ 23.12.2015, 16:59) А зач...   23.12.2015, 17:41
- - Nasosnik25   У вас через счетчик весь расход идет? Байпас с зад...   23.12.2015, 18:04
- - Petrovi485   Цитата(Nasosnik25 @ 23.12.2015, 18:04) У ...   24.12.2015, 10:03
- - olleg   То есть как это байпас открыт? У вас часть воды в ...   24.12.2015, 10:19
- - Nasosnik25   Цитата(Petrovi485 @ 24.12.2015, 11:03) За...   24.12.2015, 10:36
- - Petrovi485   Цитата(olleg @ 24.12.2015, 10:19) То есть...   24.12.2015, 12:15
- - olleg   Как вы расход воды меряли?   24.12.2015, 12:55
- - Nasosnik25   Цитата(Petrovi485 @ 24.12.2015, 13:15) Не...   24.12.2015, 14:19
- - Petrovi485   Цитата(Nasosnik25 @ 24.12.2015, 14:19) Сч...   24.12.2015, 14:55
- - Nasosnik25   Ну тогда не знаю. Это как: через счетчик 0,6 л/с, ...   24.12.2015, 17:34
- - Petrovi485   Цитата(Nasosnik25 @ 24.12.2015, 17:34) Ну...   28.12.2015, 10:05
|- - Водяной   Цитата(Petrovi485 @ 28.12.2015, 10:05) Гл...   28.12.2015, 11:09
|- - Petrovi485   Цитата(Водяной @ 28.12.2015, 11:09) 2) вр...   28.12.2015, 11:32
|- - Водяной   Цитата(Petrovi485 @ 28.12.2015, 11:32) А ...   28.12.2015, 12:13
- - Маня   Много слов. Запросите у счастливого обладателя это...   13.1.2016, 13:23
- - KYV86   0,6 л/с это всего 2,16 куб.м/час. 100 мм труба при...   13.1.2016, 14:02
- - pitkin   А вот если в системе (по ТУ водоснабжающей ограниз...   19.1.2016, 11:58
|- - Terz_AUPT   Цитата(pitkin @ 19.1.2016, 11:58) А вот е...   19.1.2016, 12:32
|- - BTS   Цитата(pitkin @ 19.1.2016, 11:58) А вот е...   19.1.2016, 12:51
- - pitkin   Terz_AUPT В том то и дело! город курортный и н...   19.1.2016, 13:34
- - batrysh   Считайте бак по разделу 13 СНиП 2.04.01   19.1.2016, 14:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 15:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных