Товарищи, здравствуйте.
Столкнулись с проблей.
Есть ВПВ совмещенный с хоз-питьевым водопроводом. Труба питающая все это-100 мм.
Давление на вводе 3-4 атм. Проверяли диктующиц кран, дал расход воды в 5 раз меньше необходимого. Стали проверять систему-открыли везде воду по туалетам. Здание 5 этажей. вода пропала на 4 и 5 при включенной воде в подвале, и ост.этажах.
Замерили при этом расход воды. Расход воды составил 0,6 л/с при необходимой 2,5 литра. Приглашали специалистов для решения этой проблемы. Часть специалистов склоняется к тому что необходимо ставить накопительную емкость и насосы чтоб посывысить давление, без емкости , говорят, работать не будет, т.к. не быдет воды в трубе и движок в холостую будет работать.
Вторые специалисты в грудь бьют кулаком и говорят что насосы решат все проблемы без емкости. Вот мы думаем кому верить.
Повторюсь еще раз что на верхней точке давление в 2 атмосферы присутствует и вода в смесителях есть на всех этажах при обычном использовании (без открытия всех смесителей одновременно).
Как считаете?