Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проблемы герметичности газоходов, Угнарный газ прет в котельню через фронт. плиту
11Therion11
сообщение 24.12.2015, 21:32
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Добрый день коллеги!!! Идет наладка котла Фероли 820 Квт и горелки балтур 1200 кВТ.
Появилась проблема которую я решить пока не могу.
На максимальном горении (да и на минимальном но слабее) угарные газы прут в помещение котельной на стыке фронтальной плиты и котла.
Что сделано:
1. 4 раза перекладывался шнур герметизирующий стык. Да эта дрянь лежит правильно. Да Ровно в пазу. Да зажимная планка проходит ровно по центру шнура. (после 4 вскрытия котла хочется ругаться матом). Когда фронтальная плита закрыта шнур выступает нарежу на 5 мм (зажат по максимуму)
2. Проверена тяга в дымоходе - 20 Па. Шибер (заслонка) открыт тут все нормально.
3 Горелка при настройке на минимальном горении 640 квт (минимальное паспортное 620) показывает отличную химию. (ПО ПАМЯТИ) 1,20 лямбда, 8 СО, 12НОх, 125 градусов КПД 95-96%
4. При переходе на большое горение 800 кВт начинается цирк КИСЛОРОД 10 -10,6. ЛЯМБДА 2 (или около того), КПД ОТХОДЯЩИХ СООТВЕТСТВЕННО 89% И НИЖЕ.
БЛАГО СО и НО в норме не выше 20 ппм .
Но самое хреновое что угарный газ валит в помещение через фронтальную плиту. как и почему у меня только одно предположение НО я в нем не уверен. Поэтому нужен ваш совет!!!помощь!!!
я предполагаю что просто даю ОЧЕНЬ МНОГО воздуха вентилятором и поэтому там такой большой напор и просто котел распирает, да и химия показывает что оздуха в 3 раза больше нормы.
В Инструкции на сервопривод написано выставить положению воздушной заслонки согласно ЖЕЛАЕМОЙ максимальной мощности и я выставил 82 ГРАД (нигде не указываться даже приблизительно для какой мощности скоко град.)) У меня предположение что нужно положение заслонки изменить на меньшее НО упадет напор на вентиляторе.... упадет количество газа подаваемого на горелку (чуток еще поднять смогу) и соответственно упадет мощность!!!! Поэтому в этом месте я не уверен.
(пришло мне это в голову пока ехал домой в метро поэтому проверить смогу только во вторник).
Подскажите кто с таким или подобным сталкивался, прав я или нет, может просто нужно поиграться с сервоприводом.??? В общем очень надеюсь на участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 11Therion11   Проблемы герметичности газоходов   24.12.2015, 21:32
- - AZLYK   Вопрос - у котла дымосос есть? Судя по проблеме - ...   25.12.2015, 14:49
|- - 11Therion11   Цитата(AZLYK @ 25.12.2015, 15:49) Вопрос ...   26.12.2015, 1:36
- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 24.12.2015, 21:32) г...   26.12.2015, 4:34
|- - 11Therion11   Цитата(tiptop @ 26.12.2015, 5:34) У этой ...   26.12.2015, 11:48
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 26.12.2015, 11:48) В...   26.12.2015, 13:27
|- - 11Therion11   Добрый вечер коллеги!!! Сразу хочу поб...   29.12.2015, 1:13
- - испытатель   Как версия - герметичное помещение котельной.   26.12.2015, 9:26
- - den.mgn   Загнали горелку в режим ”холодного горения”,...   26.12.2015, 12:50
- - испытатель   Никак не пойму - причем горелка при нарушении газо...   26.12.2015, 21:36
|- - 11Therion11   Цитата(испытатель @ 26.12.2015, 22:36) Ни...   27.12.2015, 1:47
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 27.12.2015, 1:47) Ка...   27.12.2015, 12:23
- - tiptop   Если я правильно понимаю слова OILONMos, то кое в ...   27.12.2015, 12:41
|- - 11Therion11   Цитата(tiptop @ 27.12.2015, 13:41) Если я...   27.12.2015, 15:23
- - 11Therion11   Всех с наступающим!!!!!!...   30.12.2015, 11:04
- - AZLYK   Похоже, ответ на ваш вопрос в п.14. Зачем такой из...   30.12.2015, 12:41
- - 11Therion11   Цитата(AZLYK @ 30.12.2015, 13:41) Похоже,...   30.12.2015, 22:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 20:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных