Добрый день, имеется здание цеха с АБК представляющий собой единый пожарный отсек. Высота цеха - 13м. Принят расход 40л/с по табл. 5.3 СП5. Т.к. площадь цеха составляет более 40% от общей площади здания, то в АБК тоже появляется АУПТ с расходом 30л/с (есть пом.категории В3- соответственно отнесли к 2-й группе). Верно ли рассуждение, описанное выше?
Каким образом построить систему АУПТ? На одном узле управления? (количество спринклеров не превысило 800 шт.) Или делать отдельные узлы управления на цех и АБК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олька   Количество узлов управления для цеха с АБК   28.1.2016, 12:36
- - Fisher155   Группа 2 все таки производство, я АБК к 1 группе о...   28.1.2016, 13:27
- - Аларик   АКБ целесообразно отнести к 1-ой группе - как соот...   28.1.2016, 13:28
- - Sindarkon   Или всё отнести ко второй группе, потому что заказ...   28.1.2016, 14:22
- - Олька   Помещение цеха составляет более 40% от общей площа...   28.1.2016, 14:36
- - BTS   Высота цеха 13м. АБК в высоких производственных по...   28.1.2016, 14:48
- - BTS   Но если ограждающие конструкции АБК имеют предел о...   28.1.2016, 15:12
|- - Олька   Цитата(BTS @ 28.1.2016, 15:12) Но если ог...   28.1.2016, 16:08
|- - BTS   Цитата(Олька @ 28.1.2016, 16:08) А где мо...   28.1.2016, 16:21
|- - Олька   Цитата(BTS @ 28.1.2016, 16:21) СП5, прило...   28.1.2016, 16:41
- - Олька   В моем случае, кровля АБК выше кровли цеха. Цех в...   28.1.2016, 15:17
|- - BTS   Цитата(Олька @ 28.1.2016, 15:17) В моем с...   28.1.2016, 15:25
- - Олька   Большое спасибо за помощь, всем ответившим.   28.1.2016, 15:38
- - Аларик   ув. Олька, а что за помещения категории В3 в АБК?   29.1.2016, 6:57
|- - Олька   Цитата(Аларик @ 29.1.2016, 6:57) ув. Ольк...   2.2.2016, 10:43
|- - BTS   Цитата(Олька @ 2.2.2016, 10:43) Помещения...   2.2.2016, 13:54
- - Sindarkon   ЦитатаВ помещении зарядки электрокар не делают АВП...   2.2.2016, 14:42
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 2.2.2016, 14:42) Почем...   2.2.2016, 15:09
|- - Олька   Цитата(BTS @ 2.2.2016, 15:09) Зарядная эл...   2.2.2016, 15:44
|- - дмитрий01   Цитата(Олька @ 2.2.2016, 15:44) Технологи...   2.2.2016, 15:45
- - Олька   Сейчас делаю, корпус заготовительного производства...   2.2.2016, 16:11
|- - дмитрий01   Цитата(Олька @ 2.2.2016, 16:11) Сейчас де...   2.2.2016, 16:18
||- - BTS   Цитата(дмитрий01 @ 2.2.2016, 16:18) умень...   2.2.2016, 17:10
|||- - дмитрий01   Цитата(BTS @ 2.2.2016, 17:10) Случай мног...   2.2.2016, 17:40
||||- - Олька   Цитата(дмитрий01 @ 2.2.2016, 17:40) чтобы...   2.2.2016, 18:28
||||- - Олька   Цитата(дмитрий01 @ 2.2.2016, 17:40) чтобы...   4.8.2016, 18:48
|||- - Олька   Цитата(BTS @ 2.2.2016, 17:10) Случай мног...   2.2.2016, 19:16
||- - Олька   Цитата(дмитрий01 @ 2.2.2016, 16:18) умень...   2.2.2016, 18:46
|- - BTS   Цитата(Олька @ 2.2.2016, 16:11) Сейчас де...   2.2.2016, 16:50
- - дмитрий01   Олька по порядку: 1. жокей правильно вы сказали по...   2.2.2016, 22:50
- - BTS   Цитата(дмитрий01 @ 2.2.2016, 17:40) чтобы...   3.2.2016, 1:48
|- - дмитрий01   Цитата(BTS @ 3.2.2016, 1:48) Объектов с р...   3.2.2016, 9:33
- - Sindarkon   Совсем девушку запугали. СТУ на СОБР не требуются...   3.2.2016, 8:53
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 3.2.2016, 8:53) СТУ на...   3.2.2016, 15:28
- - Sindarkon   ЦитатаПожарная запорная арматура подлежит обязател...   3.2.2016, 11:58
|- - дмитрий01   Цитата(Sindarkon @ 3.2.2016, 11:58) Но ре...   3.2.2016, 15:41
|- - BTS   Цитата(дмитрий01 @ 3.2.2016, 15:41) Совет...   3.2.2016, 16:01
|- - дмитрий01   Цитата(BTS @ 3.2.2016, 16:01) Когда будет...   3.2.2016, 16:14
|- - BTS   Цитата(дмитрий01 @ 3.2.2016, 16:14) обычн...   3.2.2016, 17:34
|- - дмитрий01   Цитата(BTS @ 3.2.2016, 17:34) Предохранит...   3.2.2016, 17:40
|- - BTS   Цитата(дмитрий01 @ 3.2.2016, 17:40) вы им...   3.2.2016, 17:53
- - Sindarkon   BTS Цитатано прямых указаний на использование СОБР...   3.2.2016, 17:59
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 3.2.2016, 17:59) До ре...   3.2.2016, 18:33
|- - дмитрий01   Цитата(Sindarkon @ 3.2.2016, 17:59) дмитр...   3.2.2016, 21:27
- - дмитрий01   не позволил форум дополнить, вернусь, по поводу сс...   3.2.2016, 21:53
- - Sindarkon   дмитрий01 ЦитатаКлапаны узлов управления, запорные...   4.2.2016, 9:11
- - Terz_AUPT   Господа, доброе утро! Прошу не забывать, что н...   4.2.2016, 9:14
- - Sindarkon   Terz_AUPT Цитатанаш любимый ВНИИПО официально выпу...   4.2.2016, 12:37
- - дмитрий01   Sindarkon где написано что сертифицируется только ...   4.2.2016, 12:47
|- - BTS   Цитата(дмитрий01 @ 4.2.2016, 12:47) Но ре...   4.2.2016, 13:53
- - Sindarkon   дмитрий01 Цитатагде написано что сертифицируется т...   4.2.2016, 14:52
|- - дмитрий01   Цитата(Sindarkon @ 4.2.2016, 14:52) дмитр...   4.2.2016, 15:42
- - Sindarkon   Цитатаопять выдали приказы... пункт ФЗ, приводите ...   4.2.2016, 18:19
- - дмитрий01   Sindarkon теперь разобрался почему у вас такой воп...   4.2.2016, 22:12
- - Sindarkon   Цитатано и как затвор для пожарных систем я буду о...   5.2.2016, 8:24
|- - дмитрий01   Цитата(Sindarkon @ 5.2.2016, 8:24) Я уже ...   5.2.2016, 10:09
- - Sindarkon   Цитататам не сказано, что запорная арматура с узло...   5.2.2016, 10:43
- - Олька   Уваж. BTS, подскажите. Необходимое давление на ди...   5.2.2016, 16:31
- - BTS   Так как предполагается использование оросителей не...   5.2.2016, 17:10
- - Sindarkon   ЦитатаНо можно принять шаг до 3,5*3,5 Не можно. Ра...   6.2.2016, 19:04
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 6.2.2016, 19:04) Не мо...   6.2.2016, 20:01
- - Sindarkon   ЦитатаНо если по СП5, то можно. Во-первых, по пасп...   7.2.2016, 16:11
- - BTS   Из СТУ СОБР 4.30 Расстояние между оросителями СОБ...   7.2.2016, 16:50
- - Sindarkon   BTS Я выше очень подробно про всё это распинался, ...   7.2.2016, 17:07
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 7.2.2016, 17:07) BTS Е...   7.2.2016, 18:39
- - дмитрий01   ну если согласование во ВНИИПО и в УГПН МЧС РФ это...   7.2.2016, 21:04
- - Sindarkon   ЦитатаСТУ на СОБР- это не "филькина грамота...   7.2.2016, 21:18
- - mlike   Добрый день! Полностью подтверждаю слова Sinda...   17.5.2016, 12:21
- - BTS   Тема производительности жокея похоже обречена быть...   4.8.2016, 19:35
- - Олька   Спасибо, вполне исчерпывающий ответ. Ну так сказат...   4.8.2016, 19:52
- - Sindarkon   Зачем это допускать повсеместно, если это противор...   5.8.2016, 14:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 15:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных