> Подключение приводов к Siemens Txm1.8u
rvvrvv73
сообщение 1.2.2016, 13:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 217882



Коллеги, подскажите, поскольку самого меня взяли сомнения и документация на вопрос однозначного ответа не даёт:
Имею приводы типа Belimo SM24A-SR или LM24A-SR с расчётной мощностью 4ВА и аналоговым управлением.
В шкафу для управления ими используются TXM1.8U.
Вопрос: Допускается ли порядка 5-6 приводов запитать непосредственно с выходных клемм TXM1.8U (схема Y2 из руководства N8173) или питание 24В нужно подавать внешнее непосредственно от БП, минуя источник питания шины?