> Линия заполнения системы из емкости
DeMask
сообщение 8.2.2016, 23:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.10.2014
Пользователь №: 246470



Добрый вечер, форумчане!

Запроектировал принцип. схему итп для теплоснабжения приточек.
Для вентиляции необходимо 240кВт. По факту заказчик купил два электрических котла по 60кВт и менять их на один - мощностью 240кВт - не будет. Система будет работать на этиленгликоле 40%.

На линию заполнения наверно нужен самовсасывающий насос - типа JP5, JP6 (садовые насосы smile.gif ). Если я не прав, поправьте пожалуйста. И есть ли что-нибудь подешевле?

Вопросы. Нужен ли редукционный клапан, типа 7BIS (1/2")? И будет ли он там работать, при условии, что насос на линии используется только для заполнения? Или может нужна автоматика, которая свяжет насос и клапан?

Рассейте пожалуйста мои думы smile.gif Не сталкивался еще с таким видом заполнения.

P.S.
В ТЗ есть такой пункт, который мне непонятен: "Согласно тм схемам и спец-ии мат-лов выполнить обвязку трубопроводов электро-котлов с устан. жестких стоек и датчика в общую магистраль обвязки для поддержания постоянного раб. давления в пределах 2,2-2,5атм.". Что он имел ввиду?

Прикрепленный файл  ____Model.pdf ( 70,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DeMask   Линия заполнения системы из емкости   8.2.2016, 23:05
- - Ludvig   DeMask, один раз вы можете сделать по приведенной ...   8.2.2016, 23:19
- - igor-gazkombud   что мешает сделать штуцер с емкости внизу, чтобы н...   9.2.2016, 9:23
- - DeMask   Ludvig => то есть по датчику давление будет под...   9.2.2016, 10:24
- - awlan   Цитата(DeMask @ 9.2.2016, 4:05) Запроекти...   9.2.2016, 10:47
- - DeMask   Ludvig => по гидравлической стрелке вы наверно ...   9.2.2016, 10:59
- - Ludvig   DeMask, вы все правильно понимаете. А за гидравлич...   9.2.2016, 12:55
- - v-david   _Уберите автоматичекую подпитку, барство это. Если...   9.2.2016, 13:55
- - Ludvig   v-david, грубо. Насосы на приточках нужны, выравни...   9.2.2016, 16:53
- - v-david   выравнивание температуры поверхности на фиг никому...   9.2.2016, 16:56
- - Ludvig   Классика? Насосы циркуляции у калорифера не требую...   9.2.2016, 21:04
- - v-david   где написан этот норматив? Почему он нарушается в ...   9.2.2016, 22:36
- - DeMask   Господа, спасибо за ваше внимание к моему вопросу...   9.2.2016, 22:40
- - Ludvig   А я от дальнейшего обсуждения откажусь. Потому что...   9.2.2016, 23:45
- - v-david   Ludvig! К слову Вы так и не назвали этот норма...   10.2.2016, 1:56
- - DeMask   v-david => можно поставить один общий, а можно ...   10.2.2016, 12:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных