> Подскажите расчет холодопроиз-сти с приточной вентиляцией, На складе с конфетами в 60000м3 нужено держать 18С
anna d.
сообщение 10.2.2016, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508



Помогите посчитать пожалуйсто!
Зная теплоприток от оборудования погрузчик = 23.3кВт , от людей 8х0,2кВт=1.6Квт,от лампочек 400Втх140шт=56кВт,
входящая продукция 17С температурой. Приток 1 кратный воздухообмен 60000м3/ч,
18 градусов необходимо держать температуру на складе. Какая холодопроизводительность?





Разные программы показывают разные Квт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- anna d.   Подскажите расчет холодопроиз-сти с приточной вентиляцией   10.2.2016, 10:47
- - v-david   Все суммируете, добавляете теплопритоки через огра...   10.2.2016, 11:22
- - anna d.   Зону которую необходимо охладит, одна наружняя сте...   10.2.2016, 11:44
|- - ИОВ   Просто ТС отождествляет понятия "пофессионал...   15.2.2016, 12:41
- - v-david   Цитата(anna d. @ 10.2.2016, 11:44) А поче...   10.2.2016, 12:38
- - DDAVID   Цитата(anna d. @ 10.2.2016, 12:44) Хочу ц...   10.2.2016, 13:29
- - anna d.   Как посчитали то, или скажите где брать расчет ...   10.2.2016, 15:29
- - Kasper   А я стесняюсь спросить ,60 тыс. м3/ч воздуха с тем...   11.2.2016, 5:31
- - anna d.   Каспер ты солидарен с 480кВт?! А если без прит...   11.2.2016, 7:39
|- - ИОВ   Цитата(anna d. @ 11.2.2016, 7:39) А если ...   11.2.2016, 9:43
- - Kasper   По технологии это да может быть. Я даже проверять ...   11.2.2016, 10:25
|- - ИОВ   Я тоже не проверяю 480 кВт - нет исходных данных п...   11.2.2016, 10:52
- - anna d.   СРОК РЕШЕНИЯ ДАЛИ 1.5 поэтому я решила обратиться ...   15.2.2016, 8:52
- - v-david   А в чем проблема была указать температуру приточно...   15.2.2016, 9:53
- - Kasper   Извиняюсь за флуд, настроение такое. Профессионал...   15.2.2016, 12:01
- - JohnDoe   еще нет данных по необходимой влажности в помещени...   16.2.2016, 12:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных