Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> диаметр воздуховода, допустимый диаметр воздуховода перед вентилятором
Дмитрий Савчук
сообщение 12.2.2016, 23:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289938



здравствуйте, возник вопрос, подскажите пожалуйста
вопрос состоит в том что у меня система
канал приточного воздуха - шкаф с калорифером и фильтром-вентилято-воздуховод, где:
канал приточного воздуха 250 мм
шкаф 400х400
вентилятор осевой диаметр 350 мм
воздуховод после вентилятора 250 мм
жестянщик советует сделать перед шкафом, канал приточного воздуховода не меньше диаметра вентилятора т.е. 350 мм не 250, грозит большими потерями и неэффективной работой (отверстие в стене 250)
хочу услышать мнение людей кто занимался проэктированием так ли велики будут потери, чем я рискую если сделаю 250-350-250?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий Савчук   диаметр воздуховода   12.2.2016, 23:20
- - Skaramush   Встаньте, возьмите себя двумя руками за шею, остор...   13.2.2016, 7:11
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 13.2.2016, 8:11) Ну, к...   13.2.2016, 12:14
- - Дмитрий Савчук   я имею в виду именно корпус!   13.2.2016, 19:50
- - Skaramush   Пережать трахею попробовали?   13.2.2016, 19:54
- - Дмитрий Савчук   у меня понимаете отверстие в стене 250 а увеличива...   13.2.2016, 19:56
- - ИОВ   Воздуховоды д.б. не меньше входных/выходных отв. в...   13.2.2016, 20:39
- - Skaramush   ИОВ, у ТС осевой вентилятор (если верить первому с...   13.2.2016, 20:45
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 13.2.2016, 20:45) ИОВ,...   13.2.2016, 21:11
|- - zaharov63   Цитата(ИОВ @ 13.2.2016, 21:11) Тю... мне ...   13.2.2016, 21:49
|- - vsklokoch   ждал схемку, ну ладно... Цитата(ИОВ @ 13.2.20...   17.2.2016, 22:49
|- - ИОВ   Ну, фильтры и эл.воздухонагреватели есть для всех ...   18.2.2016, 0:21
- - Дмитрий Савчук   что значит д.б.? т.е. если диаметр осевика больше ...   13.2.2016, 20:56
- - Дмитрий Савчук   это не канальник это осевик но между вентилятором ...   13.2.2016, 22:19
- - ИОВ   Лучше бы эскиз выложили, а то гадаем бесполезно. А...   13.2.2016, 23:09
- - T-rex   Если возможности увеличить отверстие в стене нет, ...   14.2.2016, 10:56
- - Skaramush   Причём за вентилятором плавный переход, с малым уг...   14.2.2016, 11:06
- - Дмитрий Савчук   думаете нужно что бы диаметр перед фильтром и нагр...   18.2.2016, 0:33
- - Skaramush   1. При чём тут размер воздуховода до и после фильт...   18.2.2016, 5:01
- - ИОВ   Хорошо бы ещё увидеть, что за осевик - типоразмер,...   18.2.2016, 10:20
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 18.2.2016, 11:20) одновремен...   18.2.2016, 10:47
- - profeMaster   Цитата(Skaramush @ 14.2.2016, 11:06) Прич...   10.5.2016, 20:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных