> Еще вопрос про жокей, если есть гарантированный напор от Водоканала
Veter26
сообщение 19.2.2016, 7:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205883



Подскажите пожалуйста про такой момент с выбором насосов АПТ при наличии гарантированного напора от ХВС:

Допустим мы определились в рабочей точкой осн. насоса. Вычли из требуемого напора гарантированный, подобрали насос. Пож.задвижки откроются при пожаре, вода пойдет с гарант. напором, всё понятно.

Дальше определились с рабочей точкой жокея. И вот тут возникают вопросы: жокей в дежурном режиме находится под напором от сети ХВС (возможно по байпасу пож. задвижек)? этот напор такой же, как и гарантированный и при подборе насоса-жокея его надо вычитать из требуемого?
Или никаких байпасов для работы жокея не предусматривается в в/у? В таком случае откуда он тогда берет воду для подкачки в пределах своих 3-4 м3/ч?

Может это где-то уже обсуждалось, но поиск не помог unsure.gif :
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных