> Пожрезервуары и расходы
Fatik
сообщение 19.2.2016, 10:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Добрый день!
Небольшой ступор у меня, объект условный. Получили ТУ в котором дают 35 л/с на наружку, а на пожаротушение надо больше, например 40 л/с.
Вопрос в том как эту разницу в недостающих 5 л/с лучше компенсировать.
1) Ставить резервуар на 5л/с и поливать тонкой струйкой-смешно
2) Городить резервуар на 10-15 л/с-удорожание
3) Делать резервуары на полный расход,ввиду недостаточности расхода-совсем жир.
Как вы поступаете в таких случаях?

П.С.: условимся, что уломать заказчика на увеличение расхода нереально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fatik   Пожрезервуары и расходы   19.2.2016, 10:09
- - Ksandr_Hell   Ставим резервуар из расчета расхода 5 л/с - только...   19.2.2016, 10:31
|- - Fatik   Цитата(Ksandr_Hell @ 19.2.2016, 10:31) Ст...   19.2.2016, 10:48
- - Serg Ivanov   Цитата(Fatik @ 19.2.2016, 10:09) Добрый д...   19.2.2016, 10:38
- - Водяной   10 л/с - резервуары 25-30 л/с - из сети Из практи...   19.2.2016, 10:54
- - Serg Ivanov   Цитата(Водяной @ 19.2.2016, 10:54) 10 л/с...   19.2.2016, 12:40
- - Fatik   Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2016, 12:40) Пр...   19.2.2016, 13:30
- - Serg Ivanov   Цитата(Fatik @ 19.2.2016, 13:30) А в чем ...   19.2.2016, 16:09
- - Fatik   Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2016, 16:09) Св...   19.2.2016, 17:21
- - Водяной   Цитата(Fatik @ 19.2.2016, 17:21) Так это-...   19.2.2016, 19:50
- - Fatik   Цитата(Водяной @ 19.2.2016, 19:50) PS: Т....   20.2.2016, 9:06
- - Serg Ivanov   Цитата(Водяной @ 19.2.2016, 19:50) Где на...   21.2.2016, 12:12
- - Водяной   Цитата(Serg Ivanov @ 21.2.2016, 12:12) Шу...   21.2.2016, 14:40
- - Serg Ivanov   Цитата(Водяной @ 21.2.2016, 14:40) А если...   22.2.2016, 9:25
- - Fatik   Цитата(Serg Ivanov @ 22.2.2016, 9:25) В С...   25.2.2016, 9:14
- - Serg Ivanov   Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 9:14) Да, в СНи...   25.2.2016, 9:29
- - Fatik   Цитата(Serg Ivanov @ 25.2.2016, 9:29) Это...   25.2.2016, 9:32
- - Serg Ivanov   Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 9:32) Все ж луч...   25.2.2016, 9:34
- - Fatik   Цитата(Serg Ivanov @ 25.2.2016, 9:34) Ну ...   25.2.2016, 9:38
- - Serg Ivanov   Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 9:38) Может луч...   25.2.2016, 9:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 9:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных