> Схема Даландера и частотный преобразователь
Nigth
сообщение 25.2.2016, 12:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135942



Добрый день Уважаемые форумчане.
Вчера запускали установку, в которой используется трехскоростной асинхронный двигатель с кз ротором на скорости 500об\мин 750 об\мин и 1000 об\мин. Мощность к сожалению не известна, т.к. шильдика давно и в помине нет. Используется сие чудо на вентиляторе дымососа котельной. Используется с контакторной схемой включения (схема Даландера) и переключением ∆ - ∆ - Y. При работе от сети 380В потребляет 30-30-40А. Переключили мы его на частотник SMVector ном. ток 60А на обмотку 750об\мин, контакторы отключили. После этого при старте мотор стал тянуть аж 67А и так и не смог стартонуть от ПЧ. Переключили на обмотку 500 об\мин - тоже самое. Двигатель набирает около 10Гц и на частотнике вываливается ошибка перегруз по току (около 67А) и дальше не может разогнаться. Вернули контакторную схему - все работает...
Может кто сталкивался с подобными проблемами и что подскажет?

Еще добавлю - ПЧ работает в скалярном режиме, переключения на двигателе в процессе работы от ПЧ никакие не производятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nigth   Схема Даландера и частотный преобразователь   25.2.2016, 12:26
- - Vovka165   Значит где то напутали с подключением обмоток. Есл...   25.2.2016, 13:02
|- - Nigth   Цитата(Vovka165 @ 25.2.2016, 12:02) Значи...   25.2.2016, 14:07
- - Alexander_I   Есть у SMD и SMV одна особенность - рабочее напряж...   25.2.2016, 13:17
- - Alexander_I   Дело ваше, пробовать, или нет. Только учтите, что ...   25.2.2016, 14:23
- - Pawel   А сколько у вас установлено время разгона-торможен...   25.2.2016, 14:41
|- - Nigth   Цитата(Pawel @ 25.2.2016, 13:41) А скольк...   25.2.2016, 15:02
- - Kotlovoy   Может быть, ток превышается при разгоне из-за слиш...   25.2.2016, 14:45
- - Alexander_I   В номинальном режиме, и при одинаковых мощностях п...   25.2.2016, 15:12
- - Kotlovoy   В скалярном режиме по умолчанию устанавливается за...   25.2.2016, 15:39
|- - Nigth   Цитата(Kotlovoy @ 25.2.2016, 14:39) В ска...   25.2.2016, 16:13
- - Kotlovoy   Цитата(Nigth @ 25.2.2016, 16:13) Вы имеет...   25.2.2016, 16:26
|- - Nigth   Цитата(Kotlovoy @ 25.2.2016, 15:26) Я не ...   25.2.2016, 17:32
- - Vovka165   Цитата(Nigth @ 25.2.2016, 14:07) Тоже скл...   26.2.2016, 8:05
- - Nigth   Сегодня победили... Все-таки оказалось что ПЧ по у...   26.2.2016, 18:11
- - Kotlovoy   Цитата(Kotlovoy @ 25.2.2016, 14:45) инерт...   26.2.2016, 20:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 6:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных