Перевод паропотребляющего оборудования на водяной теплоноситель | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   10.3.2016, 16:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 3.2.2013 
        		
        		Пользователь №: 179944 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день. На предприятии в технологии применяется большое количество пара (до 30т/ч зимой и 20т/ч летом). Пар по большей части используется для нагрева растворов, в моечных ваннах, подогрева воздуха (для сушки) в теплообменниках. Притом, что от примерно половины потребителей возврат конденсата в котельную не организован (отсутствуют баки сбора конденсата и система трубопроводов). Пар вырабатываем в собственной котельной. Есть идея перевести потребителей пара на перегретую воду (до 115 град. С), а паровой котел в водогрейный режим. Для подачи перегретой воды использовать существующий паропровод, а обратный трубопроводов придется проложить новый (диаметр конденсатопровода не достаточен или его нет вовсе). Какие мы видим плюсы: уменьшение собственных нужд в котельной - электрических и на химводоподготовку, бОльшая возможность для регулирования расхода теплоносителя - вплодь до "0" расхода, отсутствие "борьбы" с конденсатом и гидроударами, отсутствие потерь тепла и теплоносителя со сливом конденсата. Недогрев растворов и моечных ванн, если он будет, можно решить увеличением площади теплообмена (змеевика). Какие вы видите риски для осуществления этой идеи?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	Сообщений в этой теме 
	   manifold   Перевод паропотребляющего оборудования на водяной теплоноситель   10.3.2016, 16:08    gilepp   Это все достаточно общие слова. В ответ можно прив...   10.3.2016, 17:47    tiptop   Цитата(manifold @ 10.3.2016, 16:08) можно...   10.3.2016, 18:37    Valiko   Расходы пара - немаленькие. Нуно иметь в виду, что...   10.3.2016, 21:12    manifold   Реально выполнить такие оценки могут узко специали...   11.3.2016, 10:53     T-rex   Цитата(manifold @ 11.3.2016, 10:53) Назов...   11.3.2016, 22:07    Valiko   Здесь - реклама ЗАПРЕЩЕНА. Для решения подобной за...   11.3.2016, 10:54     tiptop   Цитата(Valiko @ 11.3.2016, 10:54) Для реш...   11.3.2016, 11:07    Valiko   нет, Расстояния - меньше. От центральной котельной...   11.3.2016, 11:11    gilepp   Потери могут достигать 40% и даже выше в зависимос...   11.3.2016, 11:45     tiptop   Цитата(gilepp @ 11.3.2016, 11:45) рецирку...   11.3.2016, 13:28    gilepp   Что вы имеете в виду ?
Принцип вот:   11.3.2016, 15:18     tiptop   Цитата(gilepp @ 11.3.2016, 15:18) Что вы ...   11.3.2016, 23:16    gilepp   Есть.
Скорость пара на выходе потребителя всегда н...   12.3.2016, 11:30     tiptop   Цитата(Valiko @ 13.3.2016, 11:48) А данны...   13.3.2016, 12:59    T-rex   паровой элеватор?
а есть чертеж, что из себя пред...   12.3.2016, 21:55    gilepp   Есть, но не в телефоне )
Да, паровой элеватор.
Н...   12.3.2016, 22:42    Valiko   АГа, т.е. пар должен быть перегретым. И скока стои...   13.3.2016, 9:58    gilepp   Почему он должен быть перегретым ? Речь о сравнени...   13.3.2016, 10:28    Valiko   Классическая старомодная наука говорит о том, что ...   13.3.2016, 11:48    gilepp   Эжектор не противоречит классической старомодной н...   13.3.2016, 16:56    Valiko   об этом можно говорить часами(если есть бутылка). ...   13.3.2016, 17:01     gilepp   Цитата(Valiko @ 13.3.2016, 17:01) об этом...   13.3.2016, 17:06      elmo   Цитата(gilepp @ 13.3.2016, 17:06) Хорошо,...   27.7.2016, 15:52    Valiko   Неработающий КО подлежит ремонту или замене
я хор...   13.3.2016, 17:15    gilepp   Что именно вам непонятно?
Про КО был пример про т...   13.3.2016, 17:27    Valiko   Тепло, отданное паром в теплообменнике - есть  про...   13.3.2016, 17:35     gilepp   Цитата(Valiko @ 13.3.2016, 17:35) Тепло, ...   13.3.2016, 17:58    Valiko   зачем моя уверенность? Какая скорость? Задача проц...   13.3.2016, 18:09    gilepp   А вот зачем.
Пар, попадая в теплообменник, должен...   13.3.2016, 18:38    Valiko   как работает автоматика? Что является регулируемым...   13.3.2016, 18:51    gilepp   На картинке в посте #11 есть конденсатоотводчик и ...   13.3.2016, 19:07    Valiko   Я знаю? КО на то и КО. чтобы отводить конденсат. И...   13.3.2016, 20:08    gilepp   Значит компании, производящие КО не умеют их подби...   13.3.2016, 20:34    Valiko   Успехов Вам во внедрении, я Ш НИ РАЗУ НЕ СКАЗАЛ, ч...   13.3.2016, 20:42    gilepp   Есть.
На счет цены вопрос не понятен. Что она вам...   13.3.2016, 21:07    Valiko   Понятно. А изготовить этого зверя силами монтажной...   13.3.2016, 21:14    gilepp   С точки зрения сложности изготовления, там нет нич...   13.3.2016, 21:24    Valiko   а как "игла" дружит с качеством пара?
На...   13.3.2016, 21:31    gilepp   Ну флуда нет вроде, разговоры по делу, если только...   13.3.2016, 21:38    Valiko   та да. Увы я нигде предложить не могу ( и не тольк...   13.3.2016, 22:07    gilepp   Все меняется: предприятия, люди, руководители, хоз...   14.3.2016, 8:10    Грушемух   Касательно эжекторов, недавно стояла задача..
Пар ...   14.3.2016, 17:52    manifold   Цитата(tiptop @ 10.3.2016, 18:37) ...В ...   15.3.2016, 14:25    gilepp   ЦитатаКасательно эжекторов, недавно стояла задача....   17.3.2016, 9:04    Грушемух   Gilepp,спасибо, но
меня смущает наличие только оче...   17.3.2016, 13:24    gilepp   Вы правы, это обобщенная схема, показывающая принц...   17.3.2016, 13:58    hotjonny   подниму тему :-)
у нас тоже руководство начало зад...   26.9.2016, 15:35    T-rex   Копайте в сторону изменения коэффициента теплопере...   26.9.2016, 16:41     hotjonny   Цитата(T-rex @ 26.9.2016, 16:41) Коп...   27.9.2016, 8:47    T-rex   Полная методика определения коэффициента теплопере...   27.9.2016, 12:12     hotjonny   Цитата(T-rex @ 27.9.2016, 12:12) Пол...   27.9.2016, 14:40    T-rex   Раз это калориферы, у ОВ-шников в литературе нужно...   27.9.2016, 14:52     hotjonny   Цитата(T-rex @ 27.9.2016, 14:52) Раз...   27.9.2016, 15:28    T-rex   Не могу сказать, что много считал теплообменников,...   28.9.2016, 6:44 
	
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 