> Перевод паропотребляющего оборудования на водяной теплоноситель
manifold
сообщение 10.3.2016, 16:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.2.2013
Пользователь №: 179944



Добрый день.
На предприятии в технологии применяется большое количество пара (до 30т/ч зимой и 20т/ч летом). Пар по большей части используется для нагрева растворов, в моечных ваннах, подогрева воздуха (для сушки) в теплообменниках. Притом, что от примерно половины потребителей возврат конденсата в котельную не организован (отсутствуют баки сбора конденсата и система трубопроводов). Пар вырабатываем в собственной котельной. Есть идея перевести потребителей пара на перегретую воду (до 115 град. С), а паровой котел в водогрейный режим. Для подачи перегретой воды использовать существующий паропровод, а обратный трубопроводов придется проложить новый (диаметр конденсатопровода не достаточен или его нет вовсе). Какие мы видим плюсы: уменьшение собственных нужд в котельной - электрических и на химводоподготовку, бОльшая возможность для регулирования расхода теплоносителя - вплодь до "0" расхода, отсутствие "борьбы" с конденсатом и гидроударами, отсутствие потерь тепла и теплоносителя со сливом конденсата. Недогрев растворов и моечных ванн, если он будет, можно решить увеличением площади теплообмена (змеевика).
Какие вы видите риски для осуществления этой идеи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- manifold   Перевод паропотребляющего оборудования на водяной теплоноситель   10.3.2016, 16:08
- - gilepp   Это все достаточно общие слова. В ответ можно прив...   10.3.2016, 17:47
- - tiptop   Цитата(manifold @ 10.3.2016, 16:08) можно...   10.3.2016, 18:37
- - Valiko   Расходы пара - немаленькие. Нуно иметь в виду, что...   10.3.2016, 21:12
- - manifold   Реально выполнить такие оценки могут узко специали...   11.3.2016, 10:53
|- - T-rex   Цитата(manifold @ 11.3.2016, 10:53) Назов...   11.3.2016, 22:07
- - Valiko   Здесь - реклама ЗАПРЕЩЕНА. Для решения подобной за...   11.3.2016, 10:54
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 11.3.2016, 10:54) Для реш...   11.3.2016, 11:07
- - Valiko   нет, Расстояния - меньше. От центральной котельной...   11.3.2016, 11:11
- - gilepp   Потери могут достигать 40% и даже выше в зависимос...   11.3.2016, 11:45
|- - tiptop   Цитата(gilepp @ 11.3.2016, 11:45) рецирку...   11.3.2016, 13:28
- - gilepp   Что вы имеете в виду ? Принцип вот:   11.3.2016, 15:18
|- - tiptop   Цитата(gilepp @ 11.3.2016, 15:18) Что вы ...   11.3.2016, 23:16
- - gilepp   Есть. Скорость пара на выходе потребителя всегда н...   12.3.2016, 11:30
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 13.3.2016, 11:48) А данны...   13.3.2016, 12:59
- - T-rex   паровой элеватор? а есть чертеж, что из себя пред...   12.3.2016, 21:55
- - gilepp   Есть, но не в телефоне ) Да, паровой элеватор. Н...   12.3.2016, 22:42
- - Valiko   АГа, т.е. пар должен быть перегретым. И скока стои...   13.3.2016, 9:58
- - gilepp   Почему он должен быть перегретым ? Речь о сравнени...   13.3.2016, 10:28
- - Valiko   Классическая старомодная наука говорит о том, что ...   13.3.2016, 11:48
- - gilepp   Эжектор не противоречит классической старомодной н...   13.3.2016, 16:56
- - Valiko   об этом можно говорить часами(если есть бутылка). ...   13.3.2016, 17:01
|- - gilepp   Цитата(Valiko @ 13.3.2016, 17:01) об этом...   13.3.2016, 17:06
|- - elmo   Цитата(gilepp @ 13.3.2016, 17:06) Хорошо,...   27.7.2016, 15:52
- - Valiko   Неработающий КО подлежит ремонту или замене я хор...   13.3.2016, 17:15
- - gilepp   Что именно вам непонятно? Про КО был пример про т...   13.3.2016, 17:27
- - Valiko   Тепло, отданное паром в теплообменнике - есть про...   13.3.2016, 17:35
|- - gilepp   Цитата(Valiko @ 13.3.2016, 17:35) Тепло, ...   13.3.2016, 17:58
- - Valiko   зачем моя уверенность? Какая скорость? Задача проц...   13.3.2016, 18:09
- - gilepp   А вот зачем. Пар, попадая в теплообменник, должен...   13.3.2016, 18:38
- - Valiko   как работает автоматика? Что является регулируемым...   13.3.2016, 18:51
- - gilepp   На картинке в посте #11 есть конденсатоотводчик и ...   13.3.2016, 19:07
- - Valiko   Я знаю? КО на то и КО. чтобы отводить конденсат. И...   13.3.2016, 20:08
- - gilepp   Значит компании, производящие КО не умеют их подби...   13.3.2016, 20:34
- - Valiko   Успехов Вам во внедрении, я Ш НИ РАЗУ НЕ СКАЗАЛ, ч...   13.3.2016, 20:42
- - gilepp   Есть. На счет цены вопрос не понятен. Что она вам...   13.3.2016, 21:07
- - Valiko   Понятно. А изготовить этого зверя силами монтажной...   13.3.2016, 21:14
- - gilepp   С точки зрения сложности изготовления, там нет нич...   13.3.2016, 21:24
- - Valiko   а как "игла" дружит с качеством пара? На...   13.3.2016, 21:31
- - gilepp   Ну флуда нет вроде, разговоры по делу, если только...   13.3.2016, 21:38
- - Valiko   та да. Увы я нигде предложить не могу ( и не тольк...   13.3.2016, 22:07
- - gilepp   Все меняется: предприятия, люди, руководители, хоз...   14.3.2016, 8:10
- - Грушемух   Касательно эжекторов, недавно стояла задача.. Пар ...   14.3.2016, 17:52
- - manifold   Цитата(tiptop @ 10.3.2016, 18:37) ...В ...   15.3.2016, 14:25
- - gilepp   ЦитатаКасательно эжекторов, недавно стояла задача....   17.3.2016, 9:04
- - Грушемух   Gilepp,спасибо, но меня смущает наличие только оче...   17.3.2016, 13:24
- - gilepp   Вы правы, это обобщенная схема, показывающая принц...   17.3.2016, 13:58
- - hotjonny   подниму тему :-) у нас тоже руководство начало зад...   26.9.2016, 15:35
- - T-rex   Копайте в сторону изменения коэффициента теплопере...   26.9.2016, 16:41
|- - hotjonny   Цитата(T-rex @ 26.9.2016, 16:41) Коп...   27.9.2016, 8:47
- - T-rex   Полная методика определения коэффициента теплопере...   27.9.2016, 12:12
|- - hotjonny   Цитата(T-rex @ 27.9.2016, 12:12) Пол...   27.9.2016, 14:40
- - T-rex   Раз это калориферы, у ОВ-шников в литературе нужно...   27.9.2016, 14:52
|- - hotjonny   Цитата(T-rex @ 27.9.2016, 14:52) Раз...   27.9.2016, 15:28
- - T-rex   Не могу сказать, что много считал теплообменников,...   28.9.2016, 6:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных