Перевод паропотребляющего оборудования на водяной теплоноситель |
|
|
|
10.3.2016, 16:08
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.2.2013
Пользователь №: 179944

|
Добрый день. На предприятии в технологии применяется большое количество пара (до 30т/ч зимой и 20т/ч летом). Пар по большей части используется для нагрева растворов, в моечных ваннах, подогрева воздуха (для сушки) в теплообменниках. Притом, что от примерно половины потребителей возврат конденсата в котельную не организован (отсутствуют баки сбора конденсата и система трубопроводов). Пар вырабатываем в собственной котельной. Есть идея перевести потребителей пара на перегретую воду (до 115 град. С), а паровой котел в водогрейный режим. Для подачи перегретой воды использовать существующий паропровод, а обратный трубопроводов придется проложить новый (диаметр конденсатопровода не достаточен или его нет вовсе). Какие мы видим плюсы: уменьшение собственных нужд в котельной - электрических и на химводоподготовку, бОльшая возможность для регулирования расхода теплоносителя - вплодь до "0" расхода, отсутствие "борьбы" с конденсатом и гидроударами, отсутствие потерь тепла и теплоносителя со сливом конденсата. Недогрев растворов и моечных ванн, если он будет, можно решить увеличением площади теплообмена (змеевика). Какие вы видите риски для осуществления этой идеи?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
manifold Перевод паропотребляющего оборудования на водяной теплоноситель 10.3.2016, 16:08 gilepp Это все достаточно общие слова. В ответ можно прив... 10.3.2016, 17:47 tiptop Цитата(manifold @ 10.3.2016, 16:08) можно... 10.3.2016, 18:37 Valiko Расходы пара - немаленькие. Нуно иметь в виду, что... 10.3.2016, 21:12 manifold Реально выполнить такие оценки могут узко специали... 11.3.2016, 10:53 T-rex Цитата(manifold @ 11.3.2016, 10:53) Назов... 11.3.2016, 22:07 Valiko Здесь - реклама ЗАПРЕЩЕНА. Для решения подобной за... 11.3.2016, 10:54 tiptop Цитата(Valiko @ 11.3.2016, 10:54) Для реш... 11.3.2016, 11:07 Valiko нет, Расстояния - меньше. От центральной котельной... 11.3.2016, 11:11 gilepp Потери могут достигать 40% и даже выше в зависимос... 11.3.2016, 11:45 tiptop Цитата(gilepp @ 11.3.2016, 11:45) рецирку... 11.3.2016, 13:28 gilepp Что вы имеете в виду ?
Принцип вот: 11.3.2016, 15:18 tiptop Цитата(gilepp @ 11.3.2016, 15:18) Что вы ... 11.3.2016, 23:16 gilepp Есть.
Скорость пара на выходе потребителя всегда н... 12.3.2016, 11:30 tiptop Цитата(Valiko @ 13.3.2016, 11:48) А данны... 13.3.2016, 12:59 T-rex паровой элеватор?
а есть чертеж, что из себя пред... 12.3.2016, 21:55 gilepp Есть, но не в телефоне )
Да, паровой элеватор.
Н... 12.3.2016, 22:42 Valiko АГа, т.е. пар должен быть перегретым. И скока стои... 13.3.2016, 9:58 gilepp Почему он должен быть перегретым ? Речь о сравнени... 13.3.2016, 10:28 Valiko Классическая старомодная наука говорит о том, что ... 13.3.2016, 11:48 gilepp Эжектор не противоречит классической старомодной н... 13.3.2016, 16:56 Valiko об этом можно говорить часами(если есть бутылка). ... 13.3.2016, 17:01 gilepp Цитата(Valiko @ 13.3.2016, 17:01) об этом... 13.3.2016, 17:06  elmo Цитата(gilepp @ 13.3.2016, 17:06) Хорошо,... 27.7.2016, 15:52 Valiko Неработающий КО подлежит ремонту или замене
я хор... 13.3.2016, 17:15 gilepp Что именно вам непонятно?
Про КО был пример про т... 13.3.2016, 17:27 Valiko Тепло, отданное паром в теплообменнике - есть про... 13.3.2016, 17:35 gilepp Цитата(Valiko @ 13.3.2016, 17:35) Тепло, ... 13.3.2016, 17:58 Valiko зачем моя уверенность? Какая скорость? Задача проц... 13.3.2016, 18:09 gilepp А вот зачем.
Пар, попадая в теплообменник, должен... 13.3.2016, 18:38 Valiko как работает автоматика? Что является регулируемым... 13.3.2016, 18:51 gilepp На картинке в посте #11 есть конденсатоотводчик и ... 13.3.2016, 19:07 Valiko Я знаю? КО на то и КО. чтобы отводить конденсат. И... 13.3.2016, 20:08 gilepp Значит компании, производящие КО не умеют их подби... 13.3.2016, 20:34 Valiko Успехов Вам во внедрении, я Ш НИ РАЗУ НЕ СКАЗАЛ, ч... 13.3.2016, 20:42 gilepp Есть.
На счет цены вопрос не понятен. Что она вам... 13.3.2016, 21:07 Valiko Понятно. А изготовить этого зверя силами монтажной... 13.3.2016, 21:14 gilepp С точки зрения сложности изготовления, там нет нич... 13.3.2016, 21:24 Valiko а как "игла" дружит с качеством пара?
На... 13.3.2016, 21:31 gilepp Ну флуда нет вроде, разговоры по делу, если только... 13.3.2016, 21:38 Valiko та да. Увы я нигде предложить не могу ( и не тольк... 13.3.2016, 22:07 gilepp Все меняется: предприятия, люди, руководители, хоз... 14.3.2016, 8:10 Грушемух Касательно эжекторов, недавно стояла задача..
Пар ... 14.3.2016, 17:52 manifold Цитата(tiptop @ 10.3.2016, 18:37) ...В ... 15.3.2016, 14:25 gilepp ЦитатаКасательно эжекторов, недавно стояла задача.... 17.3.2016, 9:04 Грушемух Gilepp,спасибо, но
меня смущает наличие только оче... 17.3.2016, 13:24 gilepp Вы правы, это обобщенная схема, показывающая принц... 17.3.2016, 13:58 hotjonny подниму тему :-)
у нас тоже руководство начало зад... 26.9.2016, 15:35 T-rex Копайте в сторону изменения коэффициента теплопере... 26.9.2016, 16:41 hotjonny Цитата(T-rex @ 26.9.2016, 16:41) Коп... 27.9.2016, 8:47 T-rex Полная методика определения коэффициента теплопере... 27.9.2016, 12:12 hotjonny Цитата(T-rex @ 27.9.2016, 12:12) Пол... 27.9.2016, 14:40 T-rex Раз это калориферы, у ОВ-шников в литературе нужно... 27.9.2016, 14:52 hotjonny Цитата(T-rex @ 27.9.2016, 14:52) Раз... 27.9.2016, 15:28 T-rex Не могу сказать, что много считал теплообменников,... 28.9.2016, 6:44
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)