> Tac Xenta 401, ошибка модуля Non Used
xapymam6ypoji
сообщение 23.3.2016, 8:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206040



Здравствуйте. Есть контроллер Xenta. Написал тестовую прогу в TAC Menta, загрузил ее через DWiz, сконфигурировал LON через lontool32, вбив ID вручную. Один модуль в ошибке: not used. В программе он используется. Менял в lontool32 два соседних модуля местами (ID), все равно, именно четвертый по счету остается "not used". Вообще не могу понять в чем проблема. Прошу помощи. Во вложении скриншот, файл конфигурации сети и программа.
Спасибо заранее.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 180,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  000_000.rar ( 7,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 