Здравствуйте. Есть контроллер Xenta. Написал тестовую прогу в TAC Menta, загрузил ее через DWiz, сконфигурировал LON через lontool32, вбив ID вручную. Один модуль в ошибке: not used. В программе он используется. Менял в lontool32 два соседних модуля местами (ID), все равно, именно четвертый по счету остается "not used". Вообще не могу понять в чем проблема. Прошу помощи. Во вложении скриншот, файл конфигурации сети и программа.
Спасибо заранее.
Попробуйте загрузить тестовую программу простейшего вида
например эту
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
xapymam6ypoji
23.3.2016, 11:30
Цитата(ttt @ 23.3.2016, 11:18)

Попробуйте загрузить тестовую программу простейшего вида
например эту
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаК сожалению не помогло. Этот же модуль not used
Замкните входы по очереди перемычкой.
Что показывает ОР?
xapymam6ypoji
23.3.2016, 15:17
Цитата(ttt @ 23.3.2016, 11:48)

Замкните входы по очереди перемычкой.
Что показывает ОР?
Извиняюсь за глупый вопрос, в сервисном меню OP соединение устанавливаем на MAN, назначаем node и subnet и прописываем ее через lontool32, все правильно?
Уточню, у нас одна панель на один контроллер, не переносная.
Что значит не переносная?
Xenta 100 OFF
Mode TAC
Ничего прописывать не надо. Втыкаете и смотрите.
xapymam6ypoji
24.3.2016, 11:17
Что то у нас программа не записывается. Вернее через DWiz идет загрузка и все удачно, но по факту на панели отображается моя программа. Случайно никаких дополнительных действий производить не нужно? В DWiz загружаем только application.
Загружайте прямо из Менты.
Options->Simulate->Online->Downloads
xapymam6ypoji
24.3.2016, 19:13
Да, спасибо. Уже разобрались. Все проблемы были у нас из-за того что не правильно загружали. Ну и киррилица на панели без чарсета. Соответственно модуль стал "online". Как то все своеобразно у ксенты сделано, вчетвером целую неделю понять не могли что не так делаем.
Цитата(xapymam6ypoji @ 24.3.2016, 20:13)

Как то все своеобразно у ксенты сделано, вчетвером целую неделю понять не могли что не так делаем.
А документацию почитать сначала или хотя бы в процессе?
xapymam6ypoji
25.3.2016, 7:02
В том то и дело, что документацию читали, но, видимо, не то читали, или не заметили, или не было информации по конфигурированию и загрузке.