> Tac Xenta 401, ошибка модуля Non Used
xapymam6ypoji
сообщение 23.3.2016, 8:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206040



Здравствуйте. Есть контроллер Xenta. Написал тестовую прогу в TAC Menta, загрузил ее через DWiz, сконфигурировал LON через lontool32, вбив ID вручную. Один модуль в ошибке: not used. В программе он используется. Менял в lontool32 два соседних модуля местами (ID), все равно, именно четвертый по счету остается "not used". Вообще не могу понять в чем проблема. Прошу помощи. Во вложении скриншот, файл конфигурации сети и программа.
Спасибо заранее.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 180,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  000_000.rar ( 7,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 23.3.2016, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Попробуйте загрузить тестовую программу простейшего вида

например этуПрикрепленный файл  ttt.rar ( 3,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xapymam6ypoji
сообщение 23.3.2016, 11:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206040



Цитата(ttt @ 23.3.2016, 11:18) *
Попробуйте загрузить тестовую программу простейшего вида

например этуПрикрепленный файл  ttt.rar ( 3,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


К сожалению не помогло. Этот же модуль not used
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 23.3.2016, 11:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Замкните входы по очереди перемычкой.
Что показывает ОР?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xapymam6ypoji
сообщение 23.3.2016, 15:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206040



Цитата(ttt @ 23.3.2016, 11:48) *
Замкните входы по очереди перемычкой.
Что показывает ОР?

Извиняюсь за глупый вопрос, в сервисном меню OP соединение устанавливаем на MAN, назначаем node и subnet и прописываем ее через lontool32, все правильно?

Уточню, у нас одна панель на один контроллер, не переносная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 23.3.2016, 15:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Что значит не переносная?
Xenta 100 OFF
Mode TAC

Ничего прописывать не надо. Втыкаете и смотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xapymam6ypoji
сообщение 24.3.2016, 11:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206040



Что то у нас программа не записывается. Вернее через DWiz идет загрузка и все удачно, но по факту на панели отображается моя программа. Случайно никаких дополнительных действий производить не нужно? В DWiz загружаем только application.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.3.2016, 19:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Загружайте прямо из Менты.
Options->Simulate->Online->Downloads
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xapymam6ypoji
сообщение 24.3.2016, 19:13
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206040



Да, спасибо. Уже разобрались. Все проблемы были у нас из-за того что не правильно загружали. Ну и киррилица на панели без чарсета. Соответственно модуль стал "online". Как то все своеобразно у ксенты сделано, вчетвером целую неделю понять не могли что не так делаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 25.3.2016, 6:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(xapymam6ypoji @ 24.3.2016, 20:13) *
Как то все своеобразно у ксенты сделано, вчетвером целую неделю понять не могли что не так делаем.

А документацию почитать сначала или хотя бы в процессе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xapymam6ypoji
сообщение 25.3.2016, 7:02
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206040



В том то и дело, что документацию читали, но, видимо, не то читали, или не заметили, или не было информации по конфигурированию и загрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 14:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных