> Пищеблок Детский сад
LAKI
сообщение 31.3.2016, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265208



Я понимаю что тема достаточно избитая , но все же возникают вопросы.
И так мы имеем горячий цех
S=33.3 м2
потолки 3м
Плита эл. 12кВт -2шт
Эл. сковорода 5кВт -2шт
Пароконвермат 12,5кВт -1шт

Счтал различными методадами получал различный результат) остановился на том что:
Расход воздуха удаляемый из помещения пищеблока 3964м3/ч
Расход воздуха, подаваемого в помещение горячего цеха 2688
Для подогрева такого количества воздуха необходима мощность калорифера более 30кВт blink.gif а нужен ли вообще подогрев ? если пищеблок отапливается радиаторами от системы отопления?

P.S. здание садика существующее, построенное в 60х годах когда еще не было такого количества оборудования. Вытяжку делаю через существующее отверстие в центре. (в подвале возможна установка приточной установки с подогревом воздуха)

Сообщение отредактировал LAKI - 31.3.2016, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LAKI   Пищеблок Детский сад   31.3.2016, 16:03
- - Skaramush   Цитатаа нужен ли вообще подогрев ? если пищеблок о...   31.3.2016, 16:14
- - timofeyprof   Цитата(Skaramush @ 31.3.2016, 16:14) 1. П...   31.3.2016, 16:36
- - LAKI   Люди то ни чем не провинились , но может их еще м...   31.3.2016, 16:44
- - Skaramush   И? Возможно всё, но может сначала не гробить людей...   31.3.2016, 16:57
- - LAKI   Да где ошибка то? считал по снипу   31.3.2016, 16:59
- - Skaramush   Да там кругом ужас без конца. Недостаточно посчита...   31.3.2016, 17:11
|- - Vano   Цитата(Skaramush @ 31.3.2016, 17:11) Да т...   31.3.2016, 18:05
|- - ИОВ   Цитата(Vano @ 31.3.2016, 18:05) Чот жирно...   31.3.2016, 19:16
- - LAKI   Большое спасибо за ссылку )))), а обогрев я еще ра...   31.3.2016, 18:44
- - Vano   Ну так на все, а не на один зонт.   31.3.2016, 19:23
- - ИОВ   Да, конечно, на всё тепловое оборудование.   31.3.2016, 19:57
- - Skaramush   3,5 м2 в раскрытии зонта. 0,4 м/с. Что получается?   31.3.2016, 20:39
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 31.3.2016, 20:39) 3,5 ...   31.3.2016, 21:21
- - Vano   Ресторан получается, а не ДОУ. Есть мнения, что ме...   31.3.2016, 21:29
- - Skaramush   Тогда делать нужно не зонт, а вентилируемое укрыти...   1.4.2016, 4:56
- - Vano   Там на плите кастрюли здоровые высокие- суп да каш...   1.4.2016, 11:08
- - Skaramush   Не в названии дело, а в "отбое" от повер...   1.4.2016, 13:08
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 1.4.2016, 13:08) Не в ...   1.4.2016, 21:17
- - Vano   Угол раскрытия разный однако бывает, расстояние за...   1.4.2016, 13:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных