> Ремонт ЧП Innovert, +Тормозного резистора - на землю :(
4астотник
сообщение 3.4.2016, 21:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2016
Пользователь №: 294129



Добрый день!

Частотник Innovert ISD222U43B, вход 3фазы 380, выход 3фазы 380.
Ошибочно вместо клеммы заземления подключили землю на клемму "+" для тормозного резистора.
Выбил автомат С25. Плавких предохранителей на входе ЧП не было. Был хлопок в ЧП.
Фото во вложении.
Помогите, пожалуйста, определить, что за расплавленный элемент RA1 с края платы на фото "RA1.jpg".
Черный толстый провод идет от клеммы "+"торм.резистора до этого элемента.
Прозвонил входной выпрямитель MDS351628B: 0Ом между входом L1 и L2. Вход L3 в норме. Похоже сгорел выпрямитель.
Силовые транзисторы целые.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RA1.jpg ( 4,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  IMG_20160403_182503.jpg ( 3,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 2,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных