> Как обосновать установку ресиверов в одном помещении с компрессорами?
stessi
сообщение 8.4.2016, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Есть два компрессора Atlas Copco GA 75-VSD-13 FFA, два ресивера LV911 (900 л).

ПБ 03-581-03
2.52. Для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа в компрессорной установке следует предусматривать воздухосборники или газосборники (буферные емкости).
2.53. Воздухосборник или газосборник следует устанавливать на фундамент вне здания компрессорной установки и ограждать.
Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 м, а между воздухосборником и стеной здания - не менее 1,0 м.
Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 м от воздухосборника в сторону проезда или прохода.

Как можно это обойти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stessi   Как обосновать установку ресиверов в одном помещении с компрессорами?   8.4.2016, 14:58
- - aleksandrlyashov   Вопрос неясен, что вы хотите обойти?   9.4.2016, 21:19
- - stessi   Как обосновать установку ресиверов в одном помещен...   9.4.2016, 23:02
- - aleksandrlyashov   Если ресивер не является неотъемлемой частью устан...   10.4.2016, 15:18
- - stessi   ФНП не распространяется. Ресиверы по 900 л неподна...   10.4.2016, 19:34
|- - LevLLIae6   Цитата(stessi @ 10.4.2016, 20:34) ФНП не ...   12.4.2016, 18:55
- - Yellow boy   Цитата(LevLLIae6 @ 12.4.2016, 22:55) Можн...   12.4.2016, 19:05
|- - LevLLIae6   Цитата(Yellow boy @ 12.4.2016, 20:05) Спр...   12.4.2016, 20:33
- - aleksandrlyashov   На ваши ресиверы ФНП распространяются. То, что они...   13.4.2016, 7:12
- - мс21   Сумеете обосновать, что ресивер предназначен для с...   13.4.2016, 8:22
|- - aleksandrlyashov   Цитата(мс21 @ 13.4.2016, 8:22) Сумеете об...   13.4.2016, 22:09
- - timmy   Вся штука в том, чтол норм проектирования воздушны...   13.4.2016, 10:45
- - Yellow boy   Цитата(LevLLIae6 @ 13.4.2016, 0:33) проку...   13.4.2016, 18:02
- - aleksandrlyashov   Цитата(Yellow boy @ 13.4.2016, 18:02) К О...   13.4.2016, 22:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 1:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных