Ирина В Система ГВС с верхней разводкой 17-ти этажного жилого дома 13.4.2016, 14:36 Михаил I Считаете гидростатическое давление на ответвлениях... 13.4.2016, 14:43 Ирина В Как посчитать давление на распределительном стояке... 13.4.2016, 14:48 Михаил I Для первого этажа:
Нстат = 64 + 272,00 - 275,00 -... 13.4.2016, 14:54 Ирина В отметка оси трубопровода в точке подключения ввода... 13.4.2016, 15:05 Михаил I Относительно уровня поверхности Балтийского моря. 13.4.2016, 15:10 Ирина В Подвал на отм-2,800, пол 1-го этажа 0,000, второй ... 13.4.2016, 15:32![]() Михаил I Цитата(Ирина В @ 13.4.2016, 17:32) Подвал... 13.4.2016, 15:43 Ирина В для 2-го этажа: 60,6-0,8-3,0( отметка второго этаж... 13.4.2016, 15:47![]() Михаил I Цитата(Ирина В @ 13.4.2016, 17:47) для 2-... 13.4.2016, 15:52 Ирина В Спасибо Огромное!!!!!! : 13.4.2016, 15:57