Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пожарные гидранты, Расходы и напоры
19sergei91
сообщение 19.4.2016, 10:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Хочу всё знать)))
1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый?
2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа?
3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 19sergei91   Пожарные гидранты   19.4.2016, 10:04
- - Maksim7enov   Цитата(19sergei91 @ 19.4.2016, 10:04) Хоч...   19.4.2016, 10:18
- - yfray   Есть пожарные гидранты - на наружных сетях и пожар...   19.4.2016, 10:39
- - Ladvestro   если про замерзание речь, то видимо про внешние.   19.4.2016, 12:41
- - Михаил I   Цитата(19sergei91 @ 19.4.2016, 12:04) Хоч...   19.4.2016, 13:32
- - Spok_only   Цитата(Михаил I @ 19.4.2016, 13:32) ГОСТ8...   19.4.2016, 16:24
- - Михаил I   Даст и 5 и 10 и 1 и 50...Все зависит от давления в...   20.4.2016, 13:15
- - Dima_UA   почему 15? если по нормах при расходе 15 л/с и бол...   20.4.2016, 13:41
- - Spok_only   Цитата(Михаил I @ 20.4.2016, 13:15) Станд...   20.4.2016, 15:47
|- - ViC   Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 15:47) Миха...   20.4.2016, 16:16
|- - Михаил I   Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:47) Миха...   21.4.2016, 8:04
- - Elenk_@   n=Qр/Qк, где n-количество гидрантов, ед. Qр – ра...   20.4.2016, 16:18
|- - ViC   Цитата(Elenk_@ @ 20.4.2016, 16:18) Qк – р...   20.4.2016, 16:22
|- - Elenk_@   Цитата(ViC @ 20.4.2016, 16:22) И сколько ...   20.4.2016, 16:32
|- - ViC   Цитата(Elenk_@ @ 20.4.2016, 16:32) если ч...   20.4.2016, 16:37
- - nagger   Кое-что по расходу зависит от... пожарной техники....   20.4.2016, 16:38
- - Spok_only   Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 13:41) почему...   20.4.2016, 17:08
- - Spok_only   Цитата(ViC @ 20.4.2016, 16:37) Я смотрю п...   20.4.2016, 17:38
|- - ViC   Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:38) Если...   21.4.2016, 9:56
- - Dima_UA   Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:08) Діма...   20.4.2016, 22:01
- - Spok_only   Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01) сеть в...   20.4.2016, 23:04
- - Spok_only   Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01) 2 рука...   20.4.2016, 23:46
- - Spok_only   Цитата(Михаил I @ 21.4.2016, 8:04) п.6.8 ...   21.4.2016, 8:30
- - Spok_only   Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56) Чисто теор...   21.4.2016, 10:34
|- - ViC   Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 10:34) Доба...   21.4.2016, 12:55
- - Spok_only   Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 11:34) И пр...   21.4.2016, 10:54
- - Spok_only   Цитата(ViC @ 21.4.2016, 13:55) Собственно...   21.4.2016, 14:25
|- - ViC   Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 14:25) Ну, ...   21.4.2016, 14:37
- - MEX-74   Если давление у гидранта будет 150м, то расход чер...   21.4.2016, 14:29
- - Spok_only   Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 15:29) Ес...   21.4.2016, 14:32
- - MEX-74   ЦитатаПро 150 м - это вы к чему ? Был вопрос Цитат...   21.4.2016, 14:35
- - Spok_only   Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 15:35) 15...   21.4.2016, 15:01
|- - ViC   Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 15:01) В 33...   21.4.2016, 15:06
- - MEX-74   Цитатав сети низкого давления, при свободном напор...   21.4.2016, 15:11
- - MEX-74   Цитатав сети низкого давления, при свободном напор...   21.4.2016, 15:11
- - Spok_only   Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 15:11) А ...   21.4.2016, 15:21
|- - ViC   Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 15:21) Для ...   21.4.2016, 15:24
|- - MEX-74   Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 16:21) Для ...   21.4.2016, 15:25
- - Spok_only   Цитата(ViC @ 21.4.2016, 15:06) Я вот про ...   21.4.2016, 15:42
- - Zinylichka   Добрый вечер) Коли речь про гидранты зашла, может ...   16.5.2016, 23:34
|- - SV_vrn   Цитата(Zinylichka @ 16.5.2016, 23:34) Доб...   17.5.2016, 7:20
|- - nagger   Цитата(SV_vrn @ 17.5.2016, 7:20) ... если...   18.5.2016, 14:34
- - lexa00   Мне что-то помнится где-то было написано, что пере...   17.5.2016, 17:55
- - Кляо1   На кольцевой сети запорная арматура ставится до и ...   18.5.2016, 12:26
- - lexa00   Гидрант меняют отключая участок сети. Если же уста...   18.5.2016, 16:00
- - belovadim   Ребята, так все же, нужно ли предусматривать допол...   7.4.2018, 23:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных