Добрый день! Скажите пожалуйста вот СП 155.13130.2014 в таблице 13 - Интенсивность подачи воды, л/с, на один метр длины для стационарной установки охлаждения при расчете на охлаждение горящего РВС-5000 до 12 метров и менее мы пользуемся формулой диаметр(22,8)х3,14=периметр окружности(71,6), далее находим расход воды 71,6х0,5=35,8 (нашли расход на охлаждение горящего РВС)! Чтобы найти расход на охлаждение соседнего РВС-5000 таких же габаритов мы должны 71,6х0,2=14,32 (расход на полкольца), либо же использовать немного другую формулу такую как 71,6х0,2/2=7,16 то есть руководитель говорит что надо пользоваться 71,6х0,2/2=7,16 формулой, я ей говорю что надо считать по 71,6х0,2=14,32 прошу обоснуйте ответ, может что-то я не до понимаю!!!
|