> Паропровод гальванической линии, Регулирование потока пара
Kisin2503
сообщение 19.5.2016, 16:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297563



Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Недавно выйграли тендер на поставку гальванической линии! В линии на протяженности 30 метров стоят 4 ванны которые нужно нагреть за 2 часа до температуры 90 градусов паровыми змеевиками! Подвод пара осуществляется трубой Ду25!
Параметры пара 7 атм. Температура 160 градусов! Как вы думаете возможно ли это? Перед каждой ванной стоит электромагнитный вентиль, нужно ли перед ним ставить балансировочный клапан?
Очень нужна ваша помощь!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kisin2503   Паропровод гальванической линии   19.5.2016, 16:53
- - Галиев   Сколько откатите?!!   19.5.2016, 18:35
- - T-rex   неполные данные для расчета: - какое вещество в ва...   19.5.2016, 19:54
- - Kisin2503   Тендерами занимается плановый отдел, они не смотря...   20.5.2016, 8:38
- - Kisin2503   Примерно так выглядит последний вариант!   20.5.2016, 8:58
- - gilepp   Никакие балансировочные клапаны не нужны в принцип...   20.5.2016, 9:01
- - T-rex   Если сомнений по мощности змеевика нет, а только с...   20.5.2016, 9:07
- - Kisin2503   Конденсатоотводчики не дали купить с перевернутым ...   20.5.2016, 9:12
- - Kisin2503   Я примерно прикидывал так: для нагрева одной ванны...   20.5.2016, 9:30
- - T-rex   Что-то не сходится. Для нагрева 1500 кг воды от 20...   20.5.2016, 11:17
|- - T-rex   Цитата(T-rex @ 20.5.2016, 12:17) Для...   20.5.2016, 11:42
- - Ludvig   Электромагнитный клапан был бы идеальным вариантом...   20.5.2016, 11:18
- - Kisin2503   Я считал за час, просто прикидывал, хватит ли пар...   20.5.2016, 12:24
- - T-rex   И еще пар с указанными топикстартером параметрами ...   20.5.2016, 12:52
- - Kisin2503   Это то что при 7 атм. 170 градусов? Температура ра...   20.5.2016, 12:58
|- - T-rex   Цитата(Kisin2503 @ 20.5.2016, 12:58) Это ...   20.5.2016, 13:58
- - gilepp   ЦитатаИ ерунду с игольчатыми кранами следует похер...   20.5.2016, 13:00
- - Kisin2503   Про термодинамический КО полностью согласен!   20.5.2016, 13:08
- - Kisin2503   Спасибо! Температура и давление одинаковая буд...   20.5.2016, 15:05
|- - T-rex   Цитата(Kisin2503 @ 20.5.2016, 15:05) Спас...   20.5.2016, 15:28
|- - gilepp   Цитата(Kisin2503 @ 20.5.2016, 15:05) Спас...   20.5.2016, 17:52
- - Kisin2503   Руководство согласовало документация, на то что за...   20.5.2016, 15:48
- - испытатель   Чего Вы уперлись в 2 часа. Технология гальваники п...   20.5.2016, 16:23
- - Kisin2503   Скажите пожалуйста, паропровод мы пустили по полу...   11.6.2016, 14:36
- - gilepp   Нет разницы между местом прокладки паропровода в с...   11.6.2016, 20:23
- - Kisin2503   Я иммел ввиду если опоры паропровода жестко не зак...   14.6.2016, 8:15
|- - T-rex   Цитата(Kisin2503 @ 14.6.2016, 8:15) Я имм...   14.6.2016, 9:19
- - Kisin2503   А вообще сильно вибрирует паропровод?   14.6.2016, 9:30
- - Ludvig   Вообще-то при нижней прокладке вибрация ожидается....   14.6.2016, 13:04
- - gilepp   Обычно ванны запитываются паром через борт.   14.6.2016, 13:12
- - Kisin2503   У нас по схеме идет по низу а потом наверх через б...   14.6.2016, 14:12
- - gilepp   Часто видел цеха, где паропроводы к ваннам идут по...   14.6.2016, 19:46
- - Kisin2503   Допустимо поставить на такую поставку? Или что-то ...   15.6.2016, 13:40
- - T-rex   Опоры сами разрабатываете что ли? Трубы на разных ...   15.6.2016, 14:42
- - Kisin2503   Да, сами из РР хотим сделать! На разных   15.6.2016, 15:58
- - Simon_89   А расчёт, обоснования к данным опорам как то прила...   15.6.2016, 16:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных