ZaTGV Расход воздуха в тамбур-шлюзы при помещений кат. А по СП7.13130. 23.5.2016, 16:57 Барабан Мое мнение:
Вам нужно поддерживать избыточное дав... 23.5.2016, 17:54 ИОВ Цитата(ZaTGV @ 23.5.2016, 16:57) Хочу зад... 23.5.2016, 22:03 ZaTGV Большое спасибо!
Да, с пониманием давления и ... 24.5.2016, 0:17![]() ИОВ 1. Для ТШ в расчёте по ф-ле 60 предлагается принят... 24.5.2016, 2:11![]() ИОВ Цитата(ZaTGV @ 24.5.2016, 0:17) 2. Можно ... 24.5.2016, 9:27 ZaTGV Спасибо!
На счет расчета я не совсем в курсе,... 24.5.2016, 8:39 ZaTGV ИОВ, спасибо за ответ!
только сейчас его заме... 28.5.2016, 22:17![]() ИОВ Цитата(ZaTGV @ 28.5.2016, 22:17) Архитект... 30.5.2016, 8:17 ZaTGV Да, и таких забавных историй у нас много..)
На пр... 30.5.2016, 8:51 ИОВ В Вашем городе очень странная Экспертиза. Практиче... 30.5.2016, 9:10 ZaTGV Экспертиза в основном всегда требовала, это директ... 30.5.2016, 13:37![]() ИОВ Для зернохранилищ есть СП 108.13330.2012
Цитата1... 30.5.2016, 13:55 Ali_DIM Добрый вечер!
Считаю подачу в надземные тамбу... 26.11.2021, 1:12
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 23:40 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |