ZaTGV
сообщение 23.5.2016, 16:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 287
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Хочу задать вопрос про расчет расхода воздуха в тамбур-шлюз при помещении кат.А. (нормативно обоснованный). Пытался искать ответы на форуме, но что-то то не удалось найти понятные для себя (пока еще не дорос)). Если похожие ответы на мои вопросы есть на существующих темах, прошу перенаправить.

Согласно СП60.13330 п. 7.4.3 «Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б в соответствии с 7.1.7 и 7.2.17, следует принимать по расчету согласно приложению И и СП 7.13130 при условии создания и поддержания в них при закрытых дверях избыточного давления не менее 20 Па (по отношению к давлению в помещении, для которого предназначен тамбур-шлюз), но не менее 250 м /ч на каждый тамбур-шлюз»
Также СП4.13130, регламентирующий устройство тамбур-шлюзов у кат. А, ссылается на СП7.
В приложении И только общие рекомендации по расчету воздухообмена, в СП7 касаемо тамбур-шлюзов речь ведется только о тамбурах с подпором воздуха при пожаре. Из расчетных методик СП7 ссылается на МР ВНИИПО по расчетам параметров систем противодымной вентиляции. Из этих рекомендации наиболее подходит формула (60) (тамбур-шлюзы при автостоянках):
G= n*Fдв (20/Sдв)^0,5.

Вопросы : - можно ли пользоваться этой формулой при расчете в моем случаи;
- какое принимать кол-во дверей тамбур шлюза: только двери в сторону защищаемого помещения или двери в две стороны;
- можно ли для определения сопротивления воздухопроницанию двери использовать следующую формулу из МР: S= 5300/ро (данных от строителей по дверям не дождусь долго).

Также в проекте планируется отрицательный дисбаланс из помещения категории А. «компенсация» в тамбур. Можно ли в этом случаи принять, что нормативный д.б 20 Па установиться при +10 Па в тамбуре -10 Па в помещении и соотвертсвенно в расчетах принять 10Па, или лучше взять с запасом 20. Здание одноэтажное.
Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZaTGV   Расход воздуха в тамбур-шлюзы при помещений кат. А по СП7.13130.   23.5.2016, 16:57
- - Барабан   Мое мнение: Вам нужно поддерживать избыточное дав...   23.5.2016, 17:54
- - ИОВ   Цитата(ZaTGV @ 23.5.2016, 16:57) Хочу зад...   23.5.2016, 22:03
- - ZaTGV   Большое спасибо! Да, с пониманием давления и ...   24.5.2016, 0:17
|- - ИОВ   1. Для ТШ в расчёте по ф-ле 60 предлагается принят...   24.5.2016, 2:11
|- - ИОВ   Цитата(ZaTGV @ 24.5.2016, 0:17) 2. Можно ...   24.5.2016, 9:27
- - ZaTGV   Спасибо! На счет расчета я не совсем в курсе,...   24.5.2016, 8:39
- - ZaTGV   ИОВ, спасибо за ответ! только сейчас его заме...   28.5.2016, 22:17
|- - ИОВ   Цитата(ZaTGV @ 28.5.2016, 22:17) Архитект...   30.5.2016, 8:17
- - ZaTGV   Да, и таких забавных историй у нас много..) На пр...   30.5.2016, 8:51
- - ИОВ   В Вашем городе очень странная Экспертиза. Практиче...   30.5.2016, 9:10
- - ZaTGV   Экспертиза в основном всегда требовала, это директ...   30.5.2016, 13:37
|- - ИОВ   Для зернохранилищ есть СП 108.13330.2012 Цитата1...   30.5.2016, 13:55
- - Ali_DIM   Добрый вечер! Считаю подачу в надземные тамбу...   26.11.2021, 1:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 16:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных