> Дюкер на -В-, Странное требование экспертизы
Aerl
сообщение 24.5.2016, 22:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Добрый день коллеги. Есть у меня один объект который мусолю уже очень долго, и вот долгожданная экспертиза выкатила требование от которого я немного выпал в осадок, может я что-то не понимаю, поэтому прошу поделитесь своим мнением.
ПРОБЛЕМА
Водопровод две нитки ПЭ Д=355, на участке есть водоток (ручей, канава) как водный объект нигде не зарегистрирован, под ним я прохожу дюкером. Так вот эксперт говорит что линий дюкера должно быть 4! ссылаясь на п.11.59 СП31.13330.2012, но в этом пункте говорится о том что линий минимум должно быть 2. Эксперт обосновывает требование следующей логикой: если одна линия то дюкер делается из 2х труб, если 2 линии то соответственно 4 трубы, как по мне так логика странная ведь главное обеспечить перепуск воды, при этом пропускаемый расход 100%, если одна труба пропускает такой расход, то зачем городить еще 2. Расчетом 100% пропуск пройдет, как по скорости так и чтобы напор в конечной точке был достаточным, благо напора там завались. Если кто сталкивался с дюкерами поделитесь опытом насколько данная логика правомерна? делать 4 трубы вообще не вариант, 2 трубы кое как смогли уместить много ЛЭП и нарезаные участки прямо под ЛЭП.
ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА.
Так получается что водопровод идет 300м под руслом (вдоль) эксперт не пропускает говоря "Нельзя" типо делайте множество пересечек, но прохождение прямо под руслом убрать, говорит что по нормам нельзя. Я сам конечно от этой идее на в восторге, но по сути у нас иного коридора нет, как нормативно доказать или убедится в правомерности замечаний эксперта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aerl   Дюкер на -В-   24.5.2016, 22:08
- - nagger   Цитата(Aerl @ 24.5.2016, 22:08) говоря ...   24.5.2016, 22:44
- - miter   Мы как-то так же под Волгой проходили. Две нитки п...   25.5.2016, 8:51
- - Aerl   Цитата(nagger @ 24.5.2016, 23:44) Бумага ...   25.5.2016, 11:20
|- - nagger   Цитата(Aerl @ 25.5.2016, 12:20) эксперт д...   25.5.2016, 11:49
- - Aerl   Цитата(nagger @ 25.5.2016, 12:49) Что, во...   25.5.2016, 12:01
|- - nagger   Цитата(Aerl @ 25.5.2016, 12:01) замечание...   25.5.2016, 13:25
|- - Aerl   Цитата(nagger @ 25.5.2016, 14:25) Исключи...   25.5.2016, 13:47
- - Fatik   Как это нет объекта? Справка из бассейнового управ...   6.6.2016, 11:21
- - Aerl   Цитата(Fatik @ 6.6.2016, 11:21) Как это н...   6.6.2016, 12:01
|- - Fatik   Цитата(Aerl @ 6.6.2016, 12:01) Если бы вс...   6.6.2016, 12:17
- - Aerl   Цитата(Fatik @ 6.6.2016, 12:17) НА основа...   7.6.2016, 0:09
|- - Fatik   Цитата(Aerl @ 7.6.2016, 0:09) Гидрологи р...   7.6.2016, 8:28
- - Aerl   Цитата(Fatik @ 7.6.2016, 9:28) Это не осн...   8.6.2016, 16:41
- - Aerl   Подведу итоги, если кому будет интересно (отчасти ...   20.7.2016, 11:45
|- - Водяной   Цитата(Aerl @ 20.7.2016, 11:45) Сделали з...   21.7.2016, 12:38
- - lexa00   Это где такая экспертиза? В вашем случае думаю над...   20.7.2016, 12:27
- - Aerl   Цитата(lexa00 @ 20.7.2016, 12:27) Это где...   20.7.2016, 21:41
- - nagger   Вы про 20 градусов уверены? На водопроводе какой ж...   21.7.2016, 2:26
- - Aerl   Цитата(nagger @ 21.7.2016, 2:26) Вы про 2...   21.7.2016, 9:23
|- - nagger   Цитата(Aerl @ 21.7.2016, 9:23) Ага, п.11....   23.7.2016, 0:17
- - Aerl   Цитата(Водяной @ 21.7.2016, 12:38) Зачем ...   26.7.2016, 11:17
- - nagger   Может, попросить, чтобы замечание подписал начальн...   26.7.2016, 11:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных