описание системы:
есть ККБ производительностью 16кВт на 410 фреоне
есть испаритель канальный на 12кВт
расход воздуха через испаритель около 2000м3/ч что соответствует производительности испарителя нормируемой паспортной
ТРВ стандартный (для ККБ диапазон от 12 до 18кВт) поставляется в месте с ККБ

вопрос как будет работать система и будет вообще работать? так как испаритель меньше мощности чем ККБ аж на 30% слишним

Сообщение отредактировал vovganmgk - 30.5.2016, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vovganmgk   ККБ и испаритель, мощность   30.5.2016, 11:04
- - LordN   не будет. нужен перепуск горячего.   30.5.2016, 13:55
|- - vovganmgk   Цитата(LordN @ 30.5.2016, 17:55) не будет...   30.5.2016, 14:53
|- - Ludvig   Цитата(vovganmgk @ 30.5.2016, 15:53) что ...   30.5.2016, 14:58
|- - vovganmgk   Цитата(Ludvig @ 30.5.2016, 18:58) это ест...   30.5.2016, 15:04
|- - LordN   Цитата(Ludvig @ 30.5.2016, 18:58) это ест...   24.5.2020, 12:11
- - Blade runner   В приточной установке все намного печальнее, Лорд ...   30.5.2016, 15:19
- - vovganmgk   все печально я и сам от части понимаю, но делать ч...   30.5.2016, 15:35
- - LordN   чем ниже Т.улицы, тем выше Р.холода и тем ниже Р.и...   30.5.2016, 15:55
|- - vovganmgk   Цитата(LordN @ 30.5.2016, 19:55) чем ниже...   30.5.2016, 16:55
- - LordN   вы не поняли. переразмер ккб - это главная беда лю...   30.5.2016, 17:00
- - mafckz   По теме топика. Прошу совета по вопросу ПУ и ККБ: ...   24.5.2020, 7:35
- - Runner B   А какой ккб инвертор или on/off ?   24.5.2020, 8:48
|- - Alex2001   Цитата(Runner B @ 24.5.2020, 8:48) А како...   24.5.2020, 12:01
- - Runner B   ККБ On/off с регулированием оборотов вентилятора б...   24.5.2020, 12:07
|- - mafckz   Цитата(Runner B @ 24.5.2020, 12:07) ККБ O...   24.5.2020, 15:21
- - Runner B   Будет обмерзать на низких оборотах вентилятора. Ко...   24.5.2020, 16:32
|- - Рафаэль Звягин   Цитата(Runner B @ 24.5.2020, 16:32) Будет...   16.7.2020, 21:54
|- - Banned   Цитата(Рафаэль Звягин @ 16.7.2020, 21:54)...   17.7.2020, 10:54
- - Runner B   А и не настроите. Только на расчетном расходе возд...   16.7.2020, 21:58
- - v-david   За 4 пост. Удушите кипение в минус при этом произв...   16.7.2020, 23:08
- - Volander   Издевательство над компрессором OnOff. Если и дела...   17.7.2020, 12:21
- - Runner B   В принципе существует перепуск горячего газа. В се...   17.7.2020, 12:41
- - Runner B   Всяко попроще будет, чем инверторы, эрв, чиллеры...   17.7.2020, 13:17
- - v-david   С перепуском не так все просто, хотя я знаю уважае...   17.7.2020, 17:00
- - Volander   По хотгазбайпасу (hotgas bypass) вставлю свои пять...   17.7.2020, 17:36
- - airwave   Основная проблема с HGB на Twin EVDevo - это цена ...   17.7.2020, 20:39
|- - RusBuka   QUOTE (airwave @ 17.7.2020, 20:39) Основн...   20.7.2020, 14:19
- - v-david   Основная проблема найти правильную точку врезки в ...   20.7.2020, 21:00
- - airwave   Чтобы все масло не улетало в третью трубу.   21.7.2020, 7:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных