> Слив конденсата в канализацию, конденсат подогревателя сырой воды
РусланСем
сообщение 30.5.2016, 13:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.5.2016
Пользователь №: 296800



Здравствуйте. Есть схема подогрева сырой воды перед ХВО.

Конденсат греющего пара после подогревателей ПСВК-2А, 2Б сбрасывается в канализацию.
параметры пара: Р=13 ата
Расход пара составляет, по моим расчетам, 1,48 т/ч. Ну и расход конденсата соотвественно 1,48 т/ч
Теплота конденсата после подогревателя составляет Q=0,259 ГКал/ч при температуре насыщения 190,71 С.
Экономические затраты от слива конденсата в канализацию в год по моим расчетам составляют 258 782 рублей.
Не знаю как подобрать оборудование и арматуру для системы возврата конденсата в основной цикл. sad.gif
Можно ли составить примерный расчет системы сбора и возврата конденсата? так как я не знаю расстояния от подогревателей до деаэратора или котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- РусланСем   Слив конденсата в канализацию   30.5.2016, 13:28
- - Галиев   Что то не пойму, температура конденсата после подо...   31.5.2016, 23:52
|- - РусланСем   Цитата(Галиев @ 31.5.2016, 23:52) Что то ...   1.6.2016, 20:16
- - Simon_89   А сепаратор непрерывной продувки стоит?   1.6.2016, 0:20
- - Галиев   В первом сообщении говорится: 1,48 т/ч конденсата ...   1.6.2016, 20:48
|- - РусланСем   Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 20:48) В первом...   1.6.2016, 21:19
- - sstt   Руслан, я как то бегло прочитал твой вопрос, но ты...   1.6.2016, 21:26
|- - РусланСем   Цитата(sstt @ 1.6.2016, 21:26) Руслан, я ...   1.6.2016, 21:58
- - Simon_89   Руслан, правда, что мешает в бак конденсат направ...   1.6.2016, 21:59
- - Галиев   То есть, Вы сливаете воду с температурой 175 граду...   2.6.2016, 11:11
- - sstt   Мдаа... где то сливают, а у нас как ОЗП начнется, ...   2.6.2016, 16:05
|- - РусланСем   Цитата(sstt @ 2.6.2016, 16:05) Мдаа... гд...   7.6.2016, 19:15
- - proff28   Богатые наверно, однако?   3.6.2016, 14:54
|- - РусланСем   Цитата(proff28 @ 3.6.2016, 14:54) Богатые...   3.6.2016, 19:27
- - РусланСем   Температура конденсата на выходе из подогревателя ...   6.6.2016, 20:04
- - РусланСем   Буду использовать такую систему возврата конденсат...   6.6.2016, 22:21
- - sstt   У нас из системы исключены подогреватели ХВО, то е...   7.6.2016, 19:51
- - vladimir romanov   Конденсат после сепаратора непрерывной продувки ис...   8.6.2016, 16:38
|- - РусланСем   Цитата(vladimir romanov @ 8.6.2016, 16:38...   8.6.2016, 19:51
- - vladimir romanov   Ксожелению, по поводу подбора оборудования - ничем...   9.6.2016, 12:51
- - РусланСем   Успешно зашитил дипломную работу, в работе использ...   23.7.2016, 23:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 2:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных