> На тепловых сетях вместо тройников врезки, Заказчик просит в тепловых сетях тройники заменить на врезки
marysiy
сообщение 2.6.2016, 16:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте! Помогите советом.
Наружные тепловые сети. Теплоноситель вода 95-70. Диаметры 38, 45, 57, 76, 89. Заказчик не хочет закупать тройники по ГОСТ заводского изготовления , а просит все ответвления, выполненные в проекте тройниками, заменить на врезки. Со ссылкой на п. 10.31 СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" - "Для тепловых сетей должны приниматься , как правило, детали и элементы заводского изготовления" мы не согласовали врезки. Так заказчик в ответ написал
- " сварное соединение (врезка) не является деталью, элементом и изделием, на сварное соединение не разрабатывается отдельно от трубопровода паспорт и сертификат и не требует заводского изготовления. В этой связи сварка это метод соединения деталей, элементов и изделий. Сварные швы должны выполняться по действующим стандартам, что не противоречит СП 124.... В проекте труба с трубой же у Вас сваривается, не принимаете цельную. В данном случае тоже самое. Врезка выполняется стандартными швами по ГОСТ 16037 или РД 26-18-8-89 с последующем контролем согласно НТД. На наш взгляд несогласование данной позиции не обосновано, т.к. регламентируется стандартами на сварку".


Что делать?

Сообщение отредактировал marysiy - 2.6.2016, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- marysiy   На тепловых сетях вместо тройников врезки   2.6.2016, 16:32
- - ssn   если вы считали трассу в старте например, можете е...   2.6.2016, 16:49
- - Барабан   А, в принципе, возможно ли такая замена? Прав ли З...   2.6.2016, 17:26
- - ssn   я считаю что может. но врезка врезке рознь. одно д...   2.6.2016, 18:50
- - proff28   Особенно с минимальными диаметрами, мне часто встр...   3.6.2016, 15:13
- - А.В.   а что мешает сделать врезку по серии 5.903-13 выпу...   3.6.2016, 15:39
- - marysiy   На сегодня стоим на своем-заводское изготовление и...   3.6.2016, 16:23
- - Twonk   Цитата(marysiy @ 2.6.2016, 18:32) Заказчи...   3.6.2016, 16:39
- - marysiy   Переписка и бодания пока продолжаются. Я заказчику...   7.6.2016, 11:04
- - cpt   А есть где нибудь рекомендации на каких диаметра к...   8.6.2016, 8:50
|- - T-rex   Цитата(cpt @ 8.6.2016, 8:50) А есть где н...   8.6.2016, 11:42
- - prant   ЦитатаТеплоноситель вода 95-70. Диаметры 38, 45, 5...   8.6.2016, 13:22
- - nik4t   В Москве как правило при расчётах и начале проекти...   8.6.2016, 22:30
- - marysiy   "А есть где нибудь рекомендации на каких диам...   9.6.2016, 9:46
- - ssn   а какие трудозатраты замены тройников на врезки? и...   9.6.2016, 9:57
- - LOK498K   Эти вопросы возникают с тройниками и врезками возн...   13.6.2016, 16:33
|- - ssn   Цитата(LOK498K @ 13.6.2016, 16:33) Где ес...   13.6.2016, 18:09
- - испытатель   Равнопроходный тройник на тупиковых тепловых сетях...   13.6.2016, 20:51
- - T-rex   А есть кто в старте считающий. Тут мне одна тетень...   14.6.2016, 8:03
- - nik4t   Цитата(T-rex @ 14.6.2016, 10:03) А е...   14.6.2016, 9:35
- - Татьяна Удальцова   Ну а как же 100 лет теплофикации без Старта жили? ...   14.6.2016, 9:56
|- - ssn   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.6.2016, 9:5...   14.6.2016, 10:32
- - испытатель   Цитата(ssn @ 14.6.2016, 7:32) как жили ка...   14.6.2016, 14:02
- - ssn   дык я же и говорю. сложных решений стоит по прежне...   14.6.2016, 15:43
- - timmy   почему тогда просто не выполнить расчёт на прочнос...   22.6.2016, 16:17
- - ssn   потому что сложно сидя в офисе понять качество изг...   22.6.2016, 16:28
- - timmy   тройника может не быть. Либо его будут продавать п...   23.6.2016, 11:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных