Добрый день всем.

Мало опыта в очистке подземных вод и поэтому прошу совета.
Есть у нас вода с содержанием железа 0,9 мг/л. Обезжелезивание производится аэрацией и затем на напорные фильтры.
Промывную воду от фильтров зак хочет сбрасывать в отстойник и после отстаивания осадок на вывоз, а осветленную воду в канализацию. Других вариантов у него нет физически.
Мне нужно как раз решить проблему с осадком.
Вопросы у меня такие.
1. Какая концентрация железа будет на выходе из фильтров? Можно ли как-то принять на основании опыта и от чего она будет зависеть? Или лучше взять по максимуму количество железа в осадке, т.е. выходную концентрацию 0?
2. Для расчета количества откачиваемого из отстойника осадка мне нужно знать влажность осадка. Логично, что она зависит от времени отстаивания. В пособии к снипу пишут, что после 2ч влажность будет 97%, после 24 ч 92-94%, в интернетах пишут про 96,5% после 8 ч. Это реальные цифры, можно на них опираться при расчете?
Что будет при добавлении флокулянта? В том же пособии дают дозу и продолжительность отстаивания 2-4ч. А влажность при этом какой будет? Те же 92-94%?

Всем заранее спасибо за советы

Сообщение отредактировал miter - 7.6.2016, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- miter   Осадок от промывки фильтров   7.6.2016, 14:42
- - andrey R   На входе у Вас двухвалентное, после фильтров - трё...   7.6.2016, 16:54
|- - miter   Цитата(andrey R @ 7.6.2016, 16:54) На вхо...   7.6.2016, 17:04
- - andrey R   Ну да, отстаивать. Воду сливать, осадок (по мере н...   7.6.2016, 17:20
|- - miter   Цитата(andrey R @ 7.6.2016, 17:20) Ну да,...   7.6.2016, 17:29
|- - andrey R   Цитата(miter @ 7.6.2016, 17:29) что будет...   7.6.2016, 17:41
|- - miter   Цитата(andrey R @ 7.6.2016, 17:41) Эт же ...   7.6.2016, 19:13
|- - andrey R   Цитата(miter @ 7.6.2016, 19:13) Так что п...   7.6.2016, 19:50
|- - miter   Цитата(andrey R @ 7.6.2016, 19:50) Ну да,...   8.6.2016, 8:44
- - andrey R   Флокулянт даст кисель. Сколь я видел таких систем,...   8.6.2016, 9:02
|- - miter   Цитата(andrey R @ 8.6.2016, 9:02) Флокуля...   8.6.2016, 9:49
|- - andrey R   Цитата(miter @ 8.6.2016, 9:49) проще насо...   8.6.2016, 10:39
- - nick2   на дно подведите трубу с отверстиями можно подава...   9.6.2016, 0:30
- - miter   Цитата(andrey R @ 8.6.2016, 10:39) Ну да,...   9.6.2016, 8:26
- - nick2   сам строил сброс осадка с установкой осушения, на ...   12.6.2016, 21:28
|- - miter   Цитата(nick2 @ 12.6.2016, 21:28) а на обс...   14.6.2016, 9:04
- - nick2   Цитата(miter @ 14.6.2016, 11:04) Сгущение...   14.6.2016, 17:20
- - miter   Цитата(nick2 @ 14.6.2016, 17:20) Спасиб...   15.6.2016, 8:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных