> Тепловые перемещения паропроводов, допуски по РД 34.39.301-87
ГОПС
сообщение 29.6.2016, 9:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.6.2016
Пользователь №: 300082



вопрос встал почему в РД 34.39.301-72 допуски при тепловом перемещении (п.4.3):
- более 50 мм — ±20%;
- менее 50 мм — ±10мм.
а в РД 34.39.301-87 допуски при тепловом перемещении (п.4.4):
- в горизонтальном направлении ±(25+0,3|∆|);
- в вертикальном направлении ±0,5(25+0,3|∆|).
т.е. если раньше при проектном горизонтальном перемещении 100 мм фактическое перемещение должно было быть в границах от 80 до 120 мм, то сейчас от 45 до 155 мм? а при проектном перемещении меньше 36 мм вообще бред получается.

может я ошибаюсь? объясните, плз.